    燃油热水锅炉应装置在建筑物外的专用房间内。假如真的需求安排在民用建筑物邻近,则应与带防火墙的邻近建筑物离隔,而不该接近人口稠密的地方。特殊房间的耐火等级不得低于II类。在民用建筑中真实需求安排的,不得安排在楼上、低层或人口稠密区域的相邻(住宅楼)锅炉房楼,不得安排楼上的宿舍、分散楼梯和进口大厅。和其他部分,低地板或相邻,并通过防火墙与相邻区域分离,应满足以下要求:




    1. 燃料油(运用有闪点油的油不该低于60°C)或燃气锅炉房应设置在一楼或外墙邻近的地基层,但恒定(负)压力油或天然气锅炉能够设置在二地基层邻近的外墙(也应当)或屋顶(注意):不该在车顶上装置大气压力或负压油锅炉)。装置在屋顶上的正常(负)压力燃气锅炉与车顶紧迫出口之间的间隔不该小于 6 米。

    2. 运用相对密度(空气密度比)小于0.75的可燃气体的锅炉不得装置在地下或半地下。

    3.锅炉房的分散门应直接与室外相连("直接室外"是指分散门直接通向室外,不通过室外或其他空间;或许分散门接近室外出口,通过短的分散通道直接到达室外)或紧迫出口。

    4. 运用耐火隔墙和耐火不可燃地板,锅炉房与其他部件之间的耐火性不低于2.00h,耐火性不低于1.50h.隔墙和地板上不得有开口。如有必要在隔墙上装置门窗,应选用 A 类防火门窗。

    5. 锅炉房设置在储油空间内时(应为耐火等级不小于2的独自房间),总容量不得大于1.0立方米,储油室应由锅炉房防火隔墙的防火功能离隔。约束时间不少于 3.00 小时;如在防火隔墙上装置门,应运用等级防火门;储油室的油箱应密封,应设置通往室外的排气管,并设置带阻燃器的呼吸阀。燃油箱的下部配有防油设备。