蒸汽锅炉房建筑要求

蒸汽锅炉房建筑要求!蒸汽锅炉属于压力容器,锅炉房位置选择,锅炉房内设备布局要参照正确的锅炉房布置规范,创造良好安全的锅炉运行环境。

1.锅炉房的建筑布置应符合锅炉房工艺布置的要求;
2.锅炉房应根据锅炉的容量,类型,燃烧和除灰渣方式来决定采用单层或多层布置。
      ①  小容量和组装的燃煤锅炉以及燃油,燃气锅炉宜采用单层布置;
      ②  蒸发量较大,采用机械化运煤、除渣的散装燃煤锅炉宜用双层布置。
3.锅炉房建筑要求
      ① 为了保证锅炉房工作人员的出入,或当紧急状况时,便于迅速离开现场,锅炉房的各层出入口不应少于2个,楼层上的出入口,应有通向地面的安全梯。
      ②  锅炉房通向室外的门应向外开启,锅炉房内工作间或生活间直接通向锅炉间的门应向锅炉间内开启。
4. 平面布置和结构设计应考虑扩建的可能性。其附属间应布置在固定端,取样分析、锅内加药装置一般应布置在固定端,上煤栈桥应布置在固定端,检修设备吊装孔应开设在锅炉房大门附近
5. 锅炉房地平标高(室内)至少比室外地平高出150mm;烟囱中心距锅炉房后墙中心线一般不小于10m;若无引风机、除尘器可为6~8m。

安全用炉,人人有责,工作人员要严格执行锅炉房安全运行规范,安全用炉司炉!


内容来源:河南远大
共同点燃