蒸汽锅炉满水运行现象、原因及解决办法

燃气蒸汽锅炉锅筒内部上方是汽,下面是水,因此,正常情况下,燃气蒸汽锅炉并非满水运行。如若出现满水运行的情况,则应立即处理、解决,尽快让锅炉恢复到正常运行状态。

一、满水现象
(1)水位不可见或无,高水位报警;
(2)蒸汽温度降低,锅炉主汽隔离阀和汽机进汽阀可见白汽;
(3)汽机或蒸汽管道发生水冲击;
(4)给水流量不正常的大于蒸汽流量。
二、满水原因
(1)给水自动跳为手动,造成给水不正常的加大;
(2)汽包或集汽联箱上的安全阀动作,造成水位上涨或带水;
(3)锅炉蒸发量超负荷较多,发生了汽水共腾。
三、解决办法
1、当锅炉汽压及给水压正常,而汽包水位上升,超过+50mm时
(1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,以检查其指示是否正确。
(2)给水调整由自动改为手动,关闭手动给水门及关小总调整门以减少给水量。
2、如经上面处理后,汽包内水位仍上升,超过+75mm时
(1)开启汽包紧急放水门待水位放至正常水位时应立即关闭。
(2)根据汽温情况,关小或关闭减温水门,开启主汽管疏水门及过热器疏水门。
经处理汽包水位仍继续上升,并超过汽包水位表上部可见水位时,就紧急停炉,尽快与母管解列,立即停止进水,开启再循环门,加强锅炉放水,并注意汽包水位表上部水位的出现,待水位放至正常水位后关闭。待机炉情况正常后,取得值长同意,可按热炉升火操作。