『termet干货』壁挂炉所谓“故障”分析
热水供暖系统包括热源(壁挂炉)、连接管路和终端散热器(或地暖盘管)组成。任何环节出现问题,都会影响供暖效果,且大多系统问题都会通过壁挂炉“故障”反映出来。所以,用户或者多数经销商都误解是壁挂炉的问题。此时,壁挂炉是“背黑锅”了。下面就从几个方面详细分析一下。
1、燃气问题
现在国内大多数地方的天然气基本都符合12T标准。但由于供气压力变化比较大,杂质较多,就会引起壁挂炉故障。
1.1供气压力低或流量不足
燃气压力低:国家天然气压力标准是2000pa。但在做饭时间,压力就会降低。反映在壁挂炉上,就是输出功率不足,造成热水不热或冷凝壁挂炉熄火。
燃气流量不足:即使燃气压力足够,但由于管路太长(超过4米)或太细(小于4分管),造成流量不足,同样会出现热水不热或冷凝炉熄火现象。
2、系统水脏或堵塞问题
系统水时间长了(超过2年以上),杂质较多,容易堵塞板式换热器,或造成水泵叶轮脱落、卡塞及三通阀堵塞。反映在壁挂炉上,会出现以下现象:
2.1板换的换热效果差及流量减小,造成壁挂炉热水流量小且不热。
2.2堵塞水泵及三通阀,会造成水泵噪音大和三通阀啸叫,严重时会烧毁水泵线圈和三通阀卡死不动作。


3、地暖电执行器全关闭
南方地暖大都会安装电力执行器,房间到达温度后,自动关闭该供暖水回路。如果全部回路都关闭了,且分集水器没有旁通,仅靠壁挂炉内部的小旁通,无法快速带走热量。即使壁挂炉停炉了,由于水流太慢,高温换热器也会把水温加热到95℃。反映在壁挂炉上,就是过热保护了,必须手动重启。
4、环境空气太脏
临近马路,空气中的灰尘较多,造成风机叶轮和阻流片聚灰太多。风机超负荷运转,轴磨损加快,使风机转数变慢。最终反映是锅炉出现风压开关打不开的故障。
下面将外部因素引起的壁挂炉故障总结列表如下:
由此可知,出现故障时,首先要想到锅炉本身以外的原因。外部因素排除完毕后,再检查锅炉配件本身是否损坏。
安装燃气过滤器、系统磁性过滤器和添加保护剂是安装供暖系统必须要做的三件大事。这样才能最大限度避免外部因素引起的壁挂炉故障。
内容来源:Termet原装进口壁挂炉