煤改气锅炉系统的检查注意事项

1、检查煤气一、二次阀门是否处于运行状态,煤气过滤器和煤气表是否接入系统,煤气主管上的爆破片是否安装好,煤气散放管上的阀门是否处于严密关闭状态。

2、检查经煤气调压器调节后的煤气压力是否处于稳定状态,一般要求稳定在30-45Kpa(稳压阀前)范围内。

3、煤气自动监测报警仪处于运行状态,与鼓、引风机和强制通风装置的联锁装置处于运行状态,并保证灵敏可靠,经检测后甲烷浓度≤0.5%,一氧化碳浓度≤0.0024%,二氧化硫浓度≤0.00025%,硫化氢浓度≤0.00066%,方可投入锅炉运行。

4、锅炉房内的强制通风设施可以保证随时启动并可靠运行。

5、锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。

6、点火用液化气装置属锅炉点火的前期引燃装置,应放置在防爆间内。

7、每班对液化气钢瓶进行一次检查,各部阀门是否处于开启状态,观察液化气存储量,发现存储量不足时,及时进行钢瓶更换。

8、每隔1小时,对液化气钢瓶和液化气管道进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭液化气钢瓶上的阀门,并在漏气处理前严禁使用明火和人员入内,以防发生爆炸和人员窒息。

9、液化气钢瓶要责成供应商严格按《压力容器》有关安全规定,定期进行检验。

10、点火电磁阀是否灵活开关,关闭是否严密,要由专业维修人员进行维修或调整,非专业人员严禁私自拆检和对其的开闭时间、开度大小等进行调整。