模温机防冰冻小知识


冬季模温机在天气温度5度以下时当天使用结束或待机不使用的情况下,请务必断开冷却水连接管,并把管道内残留的冷却水清理干净,包装好存放在干燥处,以防冰冻膨胀导致机器设备部件损坏(如冷却器、水泵、连接铜管)。残水清除方法如下:


ACW,ACR系列直冷式模温机

断开冷却水和热水进出口连接水管并打开相应球阀,拿气枪往热水(出)入口吹入,让其系统内部残留的媒介从冷却水入口处排放出去(冷却水出口因有电磁阀故从入口排出),确定管道内没有积水后即可停止。

如负载设备(模具,辊筒,反应釜等)存在冰冻的务必同时清理

间接换热式油温机,水温机(使用列管,板式换热器加热冷却)系列直接冷却结构的水加热器
方法一
方法1断开冷却水进出口的连接管,打开球阀并让机器处于冷却状态,待冷却电磁阀打开时,拿气枪往冷却水入口吹入,使其从出水口排出,确定管道内没有积水后即可停止。


方法二
断开冷却水进出水管(设备上有阀门的需打开阀门)将温度设定到120度以上,使得换热器内的水充分气化排出后待设备冷却后方可关机。

冷水机组防冰冻

方法一
排水法  
1.断开冷水机组循环管道,
2.将水箱内水排尽
3.打开机组排水口.
4.待水排尽后使用压缩空气对系统内再次排水直至排尽
5.拆除循环水泵(内外循环水泵及冷却泵,部分机组无外循环泵)或打开水泵排水口(部分水泵无排水口)
6.水冷机组需将冷却水路断开并将水排尽
方法二
在循环系统中加入抗冻的液体,使其在你当地最低温度下不具备冰冻条件(注意防冻液需具备无腐蚀性)根据您设备使用地的最低气温添加一定比例以达到防冰冻的效果
温度
添加比例
每吨纯净水添加量(KG)
零上15
百分之5
55
零上10
百分之5
55
零上5
百分之5
55
0度
百分之10
110
零下5度
百分之15
165
零下10度
百分之22
242
零下15度
百分之30
330
零下20度
百分之35
385
零下25度
百分之40
440
零下30度
百分之44
484
零下35度
百分之48
528
零下40度
百分之52
572

内容来源:网络