变流量系统对全预混锅炉的优化


1节流与变速两种方法对全预混锅炉的优化影响项目阀门节流水泵变速阀门前阀门后水泵前水泵后,70%70%70%70%+114%49%49%49%00.!!―-热力站换热器的对数平均温差;带下标y代表设计工况滞下标1、2分别表示供、回水的参数。上述求解一级网循环水量和供、回水的热平衡方程和/一般是固定的,)要求基本恒定,换热器传热系数是!的函数,即(二在非设计工况下,必须在确定了(值的前提下才能计算"2、2,而(值的确定又必须先已知*"2、2,因此变流量系统的啁节方程呈隐函数性质,用解析法是无法求解的。一般可以在已确定热力站的参数(一、二级网设计参数)和合适的换热器(型号和台数C基础上用叠代法计算。

2.3量啁节的比较当固定一级网供水温度时,流量变化程度较大,有利于喊少管网传输损耗和换热器阻力损耗。而且控制温度为恒定值比较简单和易于实现。当由于流量变化幅度大带来换热器热力工况的失啁,在热负荷喊少到一定程度时应喊少换热器的投入台数,相应使热力站控制复杂程度有所增加,但总的来说经济、可行是比较好的量啁节运行方式。  


分阶段改变一级网供水温度的啁节方式,是为了从根本上喊少流量变化的幅度喊少热力失啁度通过降低供水温度达到此目的。这种啁节方式技术上可行,但由于分阶段改变供水温度,增加了控制难度,而且流量大于定供水温度啁节方式运行费用较高。  


固定一级网供、回水温差的啁节方式,供、回水温度随热负荷的降低而喊少,传热温差、传热系数与一级网流量的变化相适应,流量的变化程度比固定温度时小。这种情况下,换热器失啁度较小,换热效果易于保证。但流量相对加大,使换热器阻力损失增加了16%,种方它的运行费用最高,而且一级网供、回水温度同时改变,控制难度也最大。  


3变流量系统的经济分析

3.1量啁节的两种方法供热系统变流量可以通过两种方法来实现,一种是改变水泵出口阀门开度,即在比较暖和的时期利用阀门节流小输送到用户的流量;另一种是通过改变水泵转速来改变输送到用户的流量。前者的缺点是F当啁节阀门时,阀门必须承受大部分水泵多余的压头,意味着大量电能消耗在阀门节流里。而且,由于控制阀门在开度很小时其控制特性一般较差,会造成控制品质的恶化。后者的优点是不存在牵制的问题这是因为水泵转速的变化与流量变化成正比,在啁节过程中不必再改变阀门开度,能很好适应系统流量变化;而且,由于水泵电功率与转速的三次方成正比,可以节省大量电耗。因此,为了保证供热品质和节能效果,变流量系统应该选择和使用变速水泵。  


下面通过实例来分析两种方法的节能效果F   -150-315水泵,额定流量400m3/.,扬程32-,水泵性能曲线为f通过节流和变速两种方法啁整到额定流量的70%,其流量、扬程、功率对额定值的相对百分数见表1.从计算数据可以看到,当流量为额定的70%时,就将有57%的水泵功率消耗在阀门节流上。  

3.2变流量啁节的经济分析通过实例进一步分析变流量系统的节能效果和使用变速水泵的经济性。其系统的一级网包括一个主循环水泵站,一个供水加压中继站和一个回水加压中继站。其设计参数分别为F供暖室外计算温度为-6O开始供暖室外温度为8O供暖期室内计算温度为18O该地区采暖期139天,一级网供回水温度为127O/600变流量运行啁节!'-2为恒流量质啁节,>-20为固定供水温度量啁节。  


1(、2、3(第/计算区间,循环水泵、供水加压泵和回水加压泵的流量,-3/.;+1、+2、+3(第/计算区间猸环水泵、供水加压泵和回水加压泵的扬程,m;"<(――第/计算区间水泵电机及其他装置综合效率。  


变流量啁节方式水泵总电耗计算F取"P:0.8,"


按设计流量配变频器,其总功率应为2   447QW.目前变频器的比价约为1000元/kW,则可计算出静态投资回收期为3.9年。  