燃气锅炉一般应配置循环水泵和补离心水泵二种,要使加热炉系统软件中的开水开展循环系统,就务必要应用到循环泵,想要使燃气锅炉中的水在损害的另外获得填补,就务必应用补离心水泵。
一、燃气锅炉对循环泵的挑选 1、循环泵的总流量,应依据设计方案温度差、客户热负荷和管道网热损害等要素明确。在加热炉出入口管道与循环泵進口管段中间安置旁通阀管时,还应记入流往旁通阀管的循环系统水流量。 2、循环泵的水泵扬程不可低于以下各类之各: ①燃气锅炉或换热器內部系统软件的气体压力。 ②供、智能回水管道的气体压力。 ③客户內部系统软件的气体压力。 3、串联工作中的循环泵,其应用特点曲线图应同样。 4、循环泵的数量,应依据供暖系统经营规模和运作调整方法明确,一般不可低于两部。在这其中一切一台停止运行时,其他离心水泵的流量应考虑较大 循环泵量的必须,而且需有避免忽然停泵后加热炉过热、锅水气化和水击的靠谱对策。
二、燃气锅炉对补充离心水泵的挑选规定 1、加热炉补充离心水泵的总流量,除应考虑燃气锅炉系统软件的一切正常补充水流量外,还应考虑因安全事故提升的补充水流量,一般为一切正常补充水流量的4~5倍。 2、补充离心水泵的水泵扬程,不可低于补水保湿点工作压力加3×104~5×104Pa。 3、补充离心水泵一般不可低于两部,在其中一台预留。 4、燃气锅炉应配有全自动补充水设备,而且在司炉或司泵实际操作地址配有手动式操纵给排水设备。