点火故障排除方法 点火故障如何判断:连续启动三次 燃烧器,如果没有点燃 燃烧机,则判断为点火故障,需要进行相应检查来排除故障。点火时 风机正常运行,程序正确。 1
如果是气源故障,应检查天然气的压力是否正常保持在10-25kpa,过高或过低均会出现点不着火现象。处理办法(调节天然气调压,进行压力设定)。 2
如果是点火电极或点火变压器故障点火变压器不打火,或点火电极太脏位置不对时,均会出现点火故障。处理办法(测试点火变压器是否点火,清理点火电极,调整点火间隙保持2-3mm)。 3
如果是燃气阀组故障正常点火时阀组会及时地开启,并能听到开启的声音,打不开时不会建立火焰,处理办法(检查阀组线圈,调节阀的开启度)。 4
点火控制器故障所有点火程序由控制器发出,控制器损坏,不能正常点火。处理方法;(更换控制器)。
熄火故障排除指南 燃烧器正常运行燃烧时,突然灭火,为熄火故障。 Part.1
气源不稳造成火焰波动后,灭火,处理方法;调整压力,重新启动。 Part.2
火焰检测器故障运行时火焰检测探针接地,或太脏时测不到正常的火焰,出现熄火。处理方法;调整探针位置,清理探针表面。重新启动。 Part.3
电路故障电源不稳或缺相,造成过程中熄火。处理方法;联系电工检查电源及接线。
如燃烧器不启动故障,按下启动按钮长时间燃烧器不启动:
1)外界连锁故障外接温度或压力控制没有到达启动下限;检查温度或压力设定值。 2)燃烧器内部连锁没通过气压过高或过低时,风压开关常闭没有闭合时,风门机构没到位时,均会出现,逐步进行检查。 3)程控器故障没有进行复位,重新进行复位。 Part.4
风机电机过热保护,对热继电器进行复位。 Part.5
检查控制柜启动按钮,是否正常。 Part.6
电路故障电路检查测启动信号是否正常,电源保险是否正常。
注:燃烧机在点火前和在正常运行时,必须保证炉膛为负压状态。
燃烧器日常维护“五字经” 转 每天开机前在燃烧区域转一圈,消除影响燃烧的不安全因素。 擦 阀组脏的地方擦一下,保持清洁。 摸 点火前燃烧阀组的螺丝及机头处都用手或者扳手摸一下,保证都是紧固的。 探 燃烧时用泄漏检测仪探测阀组各接头处是否有漏气。 看 看燃烧时的火焰情况。