[预混燃烧器] 如图所示:请问全预混燃烧器的燃烧头到底可以有多长???

  [复制链接]
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼! 

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2484 天
连续签到:6 天

1122

主题

4565

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10157
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-3-20 18:43:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |阅读模式
10热能
如图所示:
请问全预混燃烧器的燃烧头到底可以有多长???
(朋友圈见到的一台燃烧器)
(局部放大照片)


附:
预混燃烧器示意图
后混燃烧器示意图

前混燃烧器示意图

“水冷“预混燃烧器示意图


欢迎各位燃友发表看法!!!

燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:4 天
连续签到:1 天

0

主题

17

帖子

15

积分

一段小火

Rank: 2

积分
15
公司
保密
沙发
发表于 2023-3-20 18:57:57 来自手机 | 只看该作者
看起来哪哪都不合理,但好像又找不出什么问题
回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1291 天
连续签到:12 天

3

主题

1352

帖子

342

积分

燃友会会员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
342
公司
保密

忠实会员社区居民

板凳
发表于 2023-3-20 19:02:17 来自手机 | 只看该作者
这种燃烧机可以加长烧头与风机的距离,小火引火,传火时间设置长一点,点火就没问题了,停止燃烧有后清扫,加长区不会有燃气残留,所以也是安全的,对于锅炉整体来说,燃烧机处于低处,避开高温区,整体设计比较合理
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:49 天
连续签到:1 天

10

主题

150

帖子

70

积分

一段小火

Rank: 2

积分
70
公司
保密
QQ
地板
发表于 2023-3-20 20:06:23 来自手机 | 只看该作者
小吨位的锅炉还行,能用,10吨以上几乎没有人用了,还是考虑安全和危险的原因,模块组合除外!
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:53 天
连续签到:1 天

3

主题

87

帖子

31

积分

一段小火

Rank: 2

积分
31
公司
保密
5#
发表于 2023-3-20 22:53:36 来自手机 | 只看该作者
如果结构需要较长风道,为何不把混合放到炉膛前端处?
回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

尚未签到

10

主题

10

帖子

12

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
12
公司
保密
6#
发表于 2023-3-21 06:50:45 来自手机 | 只看该作者
GB/T36699-2018   表面燃烧器的设计要求并未提及混合段的长度,强调的是做好安全保护等措施,有兴趣的可以翻阅相关资料。