[热处理设备] SIEMENS程控器 LME22.331C2 故障 程控器灯闪烁,偶尔故障报警

[复制链接]

他的51warm

累计签到:18 天
连续签到:1 天

3

主题

23

帖子

22

积分

一段小火

Rank: 2

积分
22
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-3-24 11:08:41 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉正常燃烧后,程控器(SIEMENS程控器 LME22.331C2 )灯闪烁,偶尔故障报警,请问考虑什么原因?
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1081 天
连续签到:1 天

4

主题

1271

帖子

449

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
449
推荐
发表于 2023-3-24 13:09:30 来自手机 | 只看该作者
离子探针脏,火焰偏斜,风大脱火
回复 点燃 2

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1 天
连续签到:1 天

0

主题

6

帖子

17

积分

一段小火

Rank: 2

积分
17
公司
保密
板凳
发表于 2023-3-24 16:22:53 来自手机 | 只看该作者
探针检测不好清理一下调一下探针位置调一下空燃比
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

0

主题

9

帖子

5

积分

一段小火

Rank: 2

积分
5
公司
保密
地板
发表于 2023-3-24 19:53:21 来自手机 | 只看该作者
拆下混合单元,查看离子探针是否在小火区
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1 天
连续签到:1 天

1

主题

9

帖子

9

积分

一段小火

Rank: 2

积分
9
公司
保密
5#
发表于 2023-7-6 19:16:49 来自手机 | 只看该作者
火焰不稳定  探测到火焰忽若忽强才会闪烁
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:122 天
连续签到:4 天

4

主题

159

帖子

70

积分

一段小火

Rank: 2

积分
70
公司
保密

社区居民

QQ
6#
发表于 2023-7-7 08:43:00 | 只看该作者
运行过程中绿灯闪烁,是火焰信号不稳定造成的。可以清理下探针或调整下探针位置、或者调整下风气配比。
善不积,不足以成名;恶不积,不足以灭身。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:1 天
连续签到:1 天

0

主题

3

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
QQ
7#
发表于 2024-11-4 11:30:28 | 只看该作者
绿灯闪烁是火焰探针偏离燃烧头造成的,调节一下距离