        CEMS调试时参比方法测试和漂移测试先后顺序


随着在线监测内卷的深入,CEMS调试问题再次被掀起高潮,近日很多在线监测人在讨论,72h调试时漂移测试和参比方法准确度测试在时间顺序有要求吗?顺序不对是否就是不规范,是否需要进行重新调试?带着这些问题我们看看AI是怎么回答的,希望以下回答能为在线监测人提供参考和帮助。


问题1:参比方法准确度测试与漂移测试有时间先后顺序要求吗?

回复:根据HJ75-2017《固定污染源烟气(SO、NO、颗粒物)排放连续监测技术规范》及相关技术文档,参比方法准确度测试与漂移测试之间存在明确的时间先后顺序要求,具体如下:

1. **漂移测试的优先性**

漂移测试(零点漂移和量程漂移)通常需要在参比方法准确度测试之前完成。漂移测试的目的是评估CEMS设备在连续运行一段时间(如24小时或72小时)内的稳定性,确保设备在后续准确度测试中的可靠性。

2. **时间顺序**

**漂移测试**:

- 在设备完成零点和量程校准后,开始进行漂移测试。

- 零点漂移和量程漂移测试需在设备连续运行至少6小时后进行,通常建议在24小时或72小时后进行更全面的评估。

- 漂移测试完成后,需确认设备的漂移值是否在技术指标范围内(如气态污染物24小时零点漂移不超过±5%满量程,量程漂移不超过±10%满量程)。

**参比方法准确度测试**:

- 漂移测试完成后,设备稳定性确认合格后,方可进行参比方法准确度测试。

- 准确度测试需使用参比方法与CEMS同步测量烟气中的气态污染物和氧气浓度,至少获取9个数据对,每个数据对取5~15分钟的均值。

- 对于颗粒物,需同步测量测试断面烟气中颗粒物平均浓度,至少获取5对同时间区间且相同状态的测量结果。

3. **操作逻辑**

- 漂移测试是准确度测试的前置条件,只有当漂移测试结果符合技术指标要求时,才可进行准确度测试。

- 如果漂移测试结果超出技术指标要求,应中止调试,查找原因并解决后重新开始。

4. **注意事项**

- 漂移测试和准确度测试需严格按照HJ75-2017规范进行,确保测试结果的可靠性和有效性。

- 所有测试数据需详细记录,以便后续分析和溯源。

综上所述,漂移测试与参比方法准确度测试之间存在明确的时间先后顺序,漂移测试需优先完成且结果符合技术指标要求后,才能进行准确度测试。

问题2:漂移测试和参比方法准确度测试时间顺序搞错是不是调试不规范?需要重新进行调试吗?

回复:根据HJ75-2017《固定污染源烟气(SO、NO、颗粒物)排放连续监测技术规范》及相关调试规范,漂移测试和参比方法准确度测试之间存在明确的时间逻辑关系,且顺序不可颠倒。如果漂移测试和参比方法准确度测试的时间顺序搞错,确实属于调试不规范,需要重新进行调试。

**漂移测试和参比方法准确度测试的时间逻辑关系**

1. **漂移测试优先**:

   - 漂移测试(零点漂移和量程漂移)是参比方法准确度测试的前置条件。

   - 漂移测试需在设备连续运行24小时或72小时后进行,以评估设备的长期稳定性。

   - 漂移测试完后,设备的漂移值需符合技术指标要求(如气态污染物24小时零点漂移不超过±5%满量程,量程漂移不超过±10%满量程)。

2. **参比方法准确度测试**:

   - 只有当漂移测试结果符合技术指标要求后,才能进行参比方法准确度测试。

   - 准确度测试需使用参比方法与CEMS同步测量,至少获取9组气态污染物数据对,颗粒物、温度、流速、湿度等至少5组。

**调试顺序错误的处理**

如果漂移测试和参比方法准确度测试的顺序搞错,属于调试不规范,可能导致调试结果无效。具体处理措施如下:

1. **中止调试**:查找原因并解决后,重新开始调试。

2. **重新进行漂移测试**:确保漂移测试结果符合技术指标要求后,再进行参比方法准确度测试。

**调试流程总结**

1. **第一天**:

   - 对设备进行零点和量程校准,记录初始值。

2. **第二天**:

   - 进行24小时零点漂移和量程漂移测试。

3. **第三天**:

   - 再次进行24小时漂移测试,确认设备稳定性。

   - 漂移测试结果符合要求后,开始第一天的参比方法准确度比对检测。

4. **第四天**:

   - 进行最后一次24小时漂移测试。

   - 继续进行参比方法准确度比对检测。

**结论**

漂移测试和参比方法准确度测试的时间顺序必须严格遵守规范要求。如果顺序错误,需要重新进行调试,以确保调试结果的有效性和设备的可靠性。


来源:邢台在线监测者说 公众号

共同点燃
此贴被TA们浏览了21次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表