[其他相关] CEMS烟气在线监测系统的校准要求和方法

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1350 天
连续签到:3 天

1250

主题

2596

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2068
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-5-22 09:37:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CEMS烟气在线监测系统的校准要求和方法



CEMS烟气在线监测系统的校准要求和方法:1.为了CEMS烟气在线监测系统的正常运行,应建立专人的负责制,制定操作及维护维修规程和日常维护保养制度,建立日常实地巡检制度、设备保养记录、设备维修记录和设备台帐,建立相应的质量体系。2.在烟气分析仪器有效期内应通过检定或校验,烟气在线监测系统监测数据的有效性。
3.每日巡检或远程监视(通过网络平台对设备进行远程监视检查),观察烟气分析检测设备运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常,分析各设备的报警信息.如发现数据有持续异常情况,应立即进行检查或校验。
4.定期校准
CEMS烟气在线监测系统运行过程中的定期校准是质量中的一项重要工作,定期校准应做到:
⑴.启动自动校准功能的颗粒物CEMS每应24h至少自动校准一次系统零点和量程;启动自动校准功能的气态污染物CEMS应每24h至少自动校准一次仪器零点,每周自动校准一次仪器量程(全程校准);⑵.CEMS烟气在线监测系统自动校准功能不启动的颗粒物CEMS应至少每3个月用校准装置校正仪器的零点和量程;

⑶.CEMS烟气在线监测系统自动校准功能不启动的气态污染物CEMS(直接测量法)至少30天用参比方法检查一次准确度是否符合要求;
(4).CEMS烟气在线监测系统自动校准功能不启动的气态污染物CEMS(抽取法)至少15天用零气和高浓度标准气(80%~的满量程值)或校准装置校准一次仪器零点和量程;
(5).自动校准功能不启动的流速CEMS每三个月至少校准一次仪器的零点和量程;
(6).CEMS烟气在线监测系统直接测量法气态污染物CEMS每个月用校准装置通入零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体校准一次仪器的零点和工作点;
(7).颗粒物的监测系统、烟气监测系统、流速监测系统每次校准后,要填写校准记录,记录校准前的零点、跨度跨度漂移测试记录,及校准后的零点、跨度测试值。
5.定期校验
固定污染源烟气连续分析系统投入使用后,由于燃料的变化、除尘效率的变动、水分的影响、安装点的振动等都会影响光路的偏移和干扰。定期校验应做到:
⑴.CEMS烟气在线监测系统至少6个月做一次标定校验;标定校验用参比方法和CEMS方法同时段数据进行对比,按照HJ/T75-2007标准7.2.2进行的;
⑵.当CEMS烟气在线监测系统校验结果不符合规定的技术指标时,则应扩展为对颗粒物
CEMS烟气在线监测系统方法的相关系数的校准和/或评估气态污染物CEMS的相对准确度和/或流速CEMS的速度场系数(或相关性)的校准,直到烟气CEMS达到H/T75-2007标准7.4条技术指标的要求。
6.每个季度环保部门对CEMS烟气在线监测系统进行一次监督性比对检测校验。免责声明:所载内容、图片来源互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
来源:环保实时公众号


共同点燃
此贴被TA们浏览了20次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表