【知识点】锅炉六大风机失速的预防及处理措施

一次风机、送风机及引风机皆为动叶可调轴流风机,由于轴流风机特性曲线存在不稳定区,因此轴流风机在一定条件下必然发生失速,危及机组安全运行,为避免轴流风机失速,及失速后处理不当造成事故扩大,特制定本措施。
一、防止轴流风机失速的措施
1、严格监视风机运行工况,禁止超出风机动叶调整要求,避免风机进入不稳定工作 区。
2、机组加负荷过程中,风机动叶开度增加,接近动叶调整上限,机组停止加负荷, 根据风机运行情况决定机组带负荷能力。
3、运行中保持并联运行轴流风机出力一致,动叶开度一致的情况下,一次风机电流 偏差≯5A,送风机电流偏差≯5A,引风机电流偏差≯10A。
4、停运磨机时,检查一次风机运行工况,是否靠近工作上限,否则继续降负荷后,再停运磨机。
5、目前一次风机供分切风,造成送风机相同动叶开度情况下,流量大幅减小,当送 风机靠近工作上限,适当关小分切风,提高送风机流量;或降低二次风箱压力, 提高送风流量。
6、引风机靠近工作上限后,解除引风机自动,防止因炉膛压力波动,造成引风机动 叶超调引起失速,同时启动浆液循环泵应适当减少引风动叶后再启动,启动正常后再逐步调整正常。
二、失速后处理
1、一次风机失速后,立即投入4~8支油枪稳燃,如热一次风母管压力<5kPa,检查分切风联关,紧急停运1-2台磨机,维持4台磨机运行,开大正常侧一次风动叶, 维持热一次风压力〉5.5kPa;快速关小失速侧一次风机动叶,热一次风母管压力上升后,先关小电流高侧一次风机动叶开度,再开大电流低侧一次风机动叶, 逐步调平两侧一次风机电流。同时配合调整给水,防止汽温突降。
2、送风机失速后,立即投入4-8支油枪稳燃,调整引风机,维持炉膛压力-50~-l00Pa; 停运部分制粉系统,维持运行磨机台数≮4台,调整正常侧送风机,维持运行氧 量2%3%。快速关小失速侧送风机动叶,失速侧送风机电流上升后,先关小电 流高侧送风机动叶开度,再开大电流低侧送风机动叶,逐步调平两侧送风机电流。同时配合调整给水,防止汽温突降。
3、引风机失速后,立即投入4~8支油枪稳燃,快速关小失速侧引风机动叶,同时调 整送风机维持炉膛压力-50~-100Pa;减少燃料量,维持运行氧量2%3%。待失速侧引风机电流上升后,先关小电流高侧引风机动叶开度,再开大电流低侧引风机动叶,逐步调平两侧引风机电流。同时配合调整给水,防止汽温突降。
4、风机失速处理完成后,查明原因前不得盲目增加机组负荷,查明失速原因后再逐 步增加机组负荷,禁止超风机调整上限。
附:

共同点燃
此贴被TA们浏览了5次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表