本帖最后由 邹功文 于 2025-6-30 14:35 编辑
一、概述 "标准工业燃烧器"这一词语,我自己想了很久,旨在特指那些广泛应用于工业领域的燃烧设备,它们与民用厨房用具等小型燃烧器显著不同,也与前面文章内容的石化工业用加热炉燃烧器不一样。差异在于,标准工业燃烧器通常是基于特定的热负荷需求而设计的一系列标准化型号,能够满足不同工业过程中对热量的精确控制和高效利用。应用广泛这些燃烧器的应用领域极为广泛,覆盖了从汽车制造业中的精密涂装工艺,到直燃式加热系统的高效运作,再到挥发性有机化合物(VOCs)废气的环保处理,以及垃圾焚烧发电、各类工业产品的烘干处理、玻璃制造业的高温熔炼等多个关键环节。在这些复杂多变的工业应用场景中,标准工业燃烧器展现了其适应性强、能效高的特点。结构多样燃烧器的结构设计体现出多样性,以满足不同工况下的燃烧效率和安全性要求。从基础的扩散式燃烧器到完全预混式燃烧器;国外品牌众多:霍科德、豪科、麦克森、天时、正英、利雅路、法孚……各品牌设计结构各具特点,虽然,每一种设计背后也都需要热力学流体力学原理和精细的工程计算,但因为标准化程度高,国内…… 我就不具体介绍讨论燃烧器本体的结构设计内容;对于设计细节和技术参数的深入探讨,可参考先前发布的系列文章,其中包含了详尽的理论计算方法理念。带自控标准工业燃烧器的一大特色是一般供货都带有集成自动化的燃烧控制功能,同时自带风机;这意味着燃烧器不仅要具备稳定可靠的燃烧能力,还必须能够响应复杂的控制指令,实现精准的温度控制、燃料空气比调节以及紧急停机保护等功能。控制功能的多少,取决于客户应用场景的要求,有些仅有压力检测及火焰检测;本篇我们将聚焦于介绍标准工业燃烧器的相对全面复杂的燃烧器控制功能。
二、系统构成除燃烧器本体外还应该包括:
- 燃气阀组管路用于向燃烧器供应主燃料气体,包括主燃气燃气切断阀(双阀组)、燃气流量调节阀、燃气高低压压力检测、检漏开关、小火管路切断阀等。燃气阀组管路有多项安全检测控制功能,并可根据要求进行燃料量的输出调节。
- 助燃风机为一般为离心式通风机或中压风机,其风量风压参数既要能克服风道及烟道阻力,又能提供燃料正常燃烧所需的助燃空气量,并具有一定的超负荷运行能力。风机详细参数需要根据燃烧器本体的工作性能曲线而选择确定;
- 控制柜是燃烧器系统的控制中心,对燃烧器启动、正常运行、负荷调节、安全监测及停机等实施全过程的控制,满足生产工艺要求,确保系统的安全运行;
三、阀组典型PID
四、控制功能详解
通过集合燃烧器本体、风机、阀组、控制柜对燃烧器从启动、运行到停机,以及各种安全联锁报警的全过程监控,确保设备的安全、可靠运行。燃烧器控制系统主要包含三方面内容:运行程序控制、输出调节控制和安全保护控制。 4.1、运行程序控制 正常运行情况下,燃烧器将按以下基本程序运行:风机启动一—确认过程气一燃气检漏——建立点火火焰——建立主火焰——正常燃烧——正常熄火一过程气吹扫——停机。启动及运行期间如有安全联锁故障发生,控制系统将发出报警信号,锁定燃烧器,中止运行,故障排除后复位,可重新启动燃烧器。控制程序流程图如下:
4.2、输出调节控制 当设备正常运行后,通过自动或手动方式调节燃料输出量,满足炉膛温度要求。选择自动方式时,系统接收炉膛温度信号(一般来自上位机)来自动驱动调节机构,带动燃料或燃料、空气同步变化,达到自动控制火焰大小的目的,手动方式是通过人工强制驱动来控制火焰大小; 4.3、安全保护控制 始终监测设备的运行情况,由于燃气的易燃易爆性,燃烧装置的安全性能是方案设计中必须优先保证的问题,设置足够的安全装置并进行合理的控制,使控制系统既能满足对燃烧过程的自动控制,又能满足基本的安全保护需要:点火条件判断、自动点火、燃烧状态监控 、点火失败保护、熄火的保护、燃气压力高低限保护 、助燃空气压力不足保护 、断电保护 、预防燃气内泄漏等功能。用以验证相关的技术参数和设备的运行状态,各参数正常时燃烧器将保持正常燃烧状态,某些参数或状态出现故障时,系统则发出声光报警信号,停止燃烧或锁定。出现锁定时需在排除故障后经人工复位才能重新启动燃烧器; 根据客户现场炉膛内的燃烧控制需要 ,对燃烧器提出安全控制要求,燃烧控制可以具备如下功能:接电后,燃气压力在高低限制范围内;助燃风压差开关满足点火要求;炉膛压力(压差)开关符合点火要求;接受远程点火指令;采用高压点火变压器点火电极点火,电压大于5000V;接受紫外火检信号,一旦火检检测为熄火状态,燃烧器应进入保护状态,必须立刻切断燃气供给。点火管路通入燃气同时,电火花开始打火,安全点火时间内火检检测不到火焰,应该切断燃气电磁阀。燃烧器的燃料气必须在一定压力范围内工作才能确保燃烧不脱火、不回火、不熄火,同时限定燃烧器的工作功率,如果超出此范围,应该更具压力开发的信号,切断燃料供给,锁定燃烧器工作。此范围一般由燃烧器特性即操作曲线决定,不能一概而论;燃烧器采用强制供风,如果发生风机故障或炉膛压力巨大波动,造成助燃空气供给不足的情况,应立即切断燃气,否则发生回火或爆燃等事故。点火前及燃烧器运行过程中,需要检测炉膛内气体流通,避免燃烧器干烧或炉内压力异常升高影响燃烧器运行;燃烧器在工作过程中,突然断电,应具备切断燃气供给功能。内漏控制器配合双电磁阀,检查两个电磁阀是否可靠工作,是否有泄漏,在点火前,对燃气管路进行燃气泄漏检测,不满足要求应立即锁定燃烧器停止工作;内漏控制器一般独立于燃烧器主程控器;外漏检测器检测到燃气泄漏,信号传到燃烧控制器,应切断燃气供给停止燃烧器工作。燃烧器自动运行过程中,出现故障进入锁定状态后,必须先排除故障后,再按“复位”按钮,才能重新启动燃烧器 。
五、上位机的信号交互 上位机给燃烧器的信号:远程启动/停止、燃烧器复位、燃烧器安全联锁、温控信号;燃烧器给上位机的信号:燃烧器运行信号、燃烧器熄火信号、燃烧器空气压力低信号、天然气内漏信号、天然气高压信号、天然气低压信号;总结: 以上所有功能需在燃烧器出厂前进行功能验证,并在客户现场进行相应的调试运行设定; 另外标准工业燃烧器的控制功能一般会参考标准GB∕T36699,后面会针对这个标准可借鉴的重点内容做解读;
|