风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机在风道系统中工作,风机的烟道以及附件组成了锅炉的烟风系统,风机在系统中工作,为系统内的气体提供动能,克服流动的阻力损失。因此风机离不开系统,撇开系统来讨论风机的性能是没有任何意义的。 1.系统阻力计算及阻力曲线 风烟系统特性与内部烟气介质参数和烟气流通阻力相关,运行过程中烟气参数相对稳定,影响较大的就是烟气流通阻力。烟气流通总阻力是沿程阻力与局部阻力之和,两者计算公式如下: (1)沿程阻力计算:
λ----沿程摩擦阻力系数; ----通道长度m; ddl----通道截面的当量直径,m; w----烟气的流速m/s; ρ ----烟气密度的密度Kg/m3。 (2)局部阻力计算:
Σξ----管道的总局部阻力系数; ρ ----烟气密度的密度Kg/m3; w----烟气的流速m/s。 风烟系统总阻力:
由式(3)可知,烟气流通的总阻力是与烟气流速的平方呈正相关,而烟气流量等于流速与过流面积A的乘积,推出系统阻力与烟气流量的平方也呈正相关。
k----总阻力系数
系统阻力曲线 2.阻力变化对风机性能的影响分析 风机的工作点是由风机的性能以及风机工作的系统共同决定的,如下图所示,风机的性能曲线与系统阻力曲线的交点为R0,这个点也就是风机在该系统中的实际工作点,其对应的工作压力为P,流量为Q。
系统阻力的改变会导致风机工作点变化。如下图,R0代表系统阻力曲线,它与风机性能曲线的交点0就是风机的工作点,此时风机的压力为P,流量为Q。
系统阻力增加,比如挡板门关闭,滤网、省煤器、除尘器堵塞等,此时系统阻力曲线为R1,风机的工作点就变为点1, 风机的压力和流量也变为P1、Q1,可见系统阻力增加的时候会导致风机的流量减少,压力增加,需要注意的是,在同一管网里面,因阻力增加造成风量下降的,电机功率随着下降。 同理,当系统阻力减小的时候,此时系统阻力曲线为R2,风机的工作点就变为点2, 风机的压力和流量也变为P2、Q2,可见系统阻力减小的时候会导致风机的流量增加,压力减小、用电功率上升,风机输送能力提高。
系统阻力分布 3.结论 风机选定之后,其负荷主要是由系统决定的,很多风机的问题其实是系统产生的问题,比如风机的失速,主要是由于系统阻力增加导致的风机工作点靠近失速线的原因。 如果风机与风道系统不匹配,那风机的运行就会偏离最佳工况点,导致“高效风机、低效运行”,不仅耗电量增加,而且还会导致过流部件及风机本体受损。 燃煤 锅炉风机作为热源重要的设备之一,其前后两端的设备较多。前端的空预器、省煤器、SCR催化剂反应模块、除尘器,后端的脱硫设备都可能出现积灰、堵塞、结垢的问题。所以在运行过程中要实时的监测各设备的压降情况,发现异常及时排查处置。 从整体系统的角度去运行风机,才能让风机运行状态最接近其最佳工况点,充分地发挥风机的性能,了解系统比关注风机更重要。
来源:低碳与环保
|