风机的动压、静压和全压

风机的压力是通风系统设计、运行和优化的核心参数,直接影响系统效率、能耗和设备的选型等。风机的压力包括动压、静压、全压几个概念,搞清楚这个几个压力的概念以及如何测量这些压力对风机的设计、选型和应用都有十分重要的作用。风机的动压:气体流动需要动能,把该动能转化为压力的形式即为动压,通常用Pd来表示。由气流速度产生,计算公式为: 其中:
  • ρ:空气密度(kg/m),
  • v:气流速度(m/s)。

动压反映气流携带的动能,可用于推动气体流动。动压与气流速度有关,速度越高,动压越大。在风机出口处动压较高,在管道中会因沿程阻力而降低。
动压可以用皮托管和差压计来测量,皮托管实际测出的是全压与静压的差值。
测量动压的时候,要按照GB/T1036或者GB/T10178来进行,对于圆形截面的风道,测点位置见下图,并注意下面的要求:
  • 测试点不得少于24点;
  • 测试点应分布在至少3条直径上,且各半径上分布不得少于3个测试点


风机的静压:风机静压是指气体对平行于气流的物体表面作用的压力, 通常用PS来表示,静压是用来克服系统阻力的压力。静压与与气流速度无关,主要取决于系统阻力。静压可以是正值,也可以是负值,比如在风机进口处可能为负压,出口处为正压。
静压是通过垂直于表面的孔测量出来的,测量孔的位置通常按照GB/T1236或者GB/T10178来进行,见下面的示意图。测量点到风机入口截面的距离至少为风道直径的1.5倍,到风机出口截面的距离至少为风道直径的5倍。
静压测量的时候,测压管需要与管壁垂直,见下图:
静压测量根据压力的大小,可以采用微压计、皮托管或者U型管。
风机的静压升是指风机出口的静压减去风机入口的静压:ΔPS=PS2-PS1
风机的全压:风机的全压为动压与静压之和,通常用Pt来表示。Pt=PS+ Pd全压代表气流的总机械能,或者是风机提供的总能量,用于维持气流运动和克服阻力。在风机性能曲线上通常以全压表示风机的扬程能力。风机的全压升是指风机出口的全压与进口的全压之:
ΔPt=Pt2-Pt1

动压、静压和全压三者的关系:能量守恒关系:风机的全压等于动压与静压之和,静压用于克服系统阻力,动压用于维持气流速度。系统运行时的变化:
由于摩擦损失,气流流动时,部分动能转化为热能,导致动压降低,静压可能略有下降。
若管道变径,比如扩管,流速降低,动压减小,部分动能转化为静压。
动压与静压的相互转化:
根据伯努利方程,在变截面风道中:
  • 若风道截面积变小:流速增加,动压增大,静压降低。
  • 若风道截面积变大:流速降低,动压减小,静压升高。


在设计风机系统的时候,要进行系统优,合理平衡动压和静压,减少不必要的能量损失,如采用变径管道、优化弯头设计,增加导流板等。
要充分理解动压、静压、全压三者的关系,有助于正确选择风机、优化通风系统,并提高能效。
来源:风机技术研究

共同点燃
此贴被TA们浏览了10次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表