RTO中可以应用和已经应用的回流方案,回流的根本目的在于两个方面:传质和传热。
一、传质回流
传质回流包括:吹扫回流,进气回流,助燃风回流。
1、吹扫回流:即吹扫风用炉膛处理过的高温烟气代替。
原理作用:这种方式叫回风吹扫,传统的吹扫需要独立的风机来完成,蓄热层的气流走向是自下而上完成吹扫的。回风吹扫是利用RTO主风机入口负压将蓄热层废气抽离,让炉膛高温废气对蓄热层吹扫,气流方向是自上而下的。
优点:相比较传统吹扫而言,投资成本更低,少投资一台吹扫风机。对整个系统处理风量没有增加负荷。因为总出口没有了这部分额外增加的风量,对于氧含量折算有一定的利好作用。另外一点就是传统吹扫进入的风经过吹扫排放,会有一定的温升,导致热量散失。
缺点:一方面,回风吹扫方式导致蓄热床层在出气,吹扫两个过程中均处于加热升温模式,而传统吹扫蓄热床层只有在出气过程是升温的,所以蓄热体在这个过程中会存在温度下移的风险,从而导致出口相对温度会偏高,也一样会有热能损失。另一方面,当废气成分很复杂的时候,回风会带来,酸性腐蚀,铵盐堵塞等问题。进而会把问题带到主风机入口及其管道。
针对热量问题,我认为使用RTO出口废气吹扫更为明智,但相对而言,依然要依赖于风机提供动力。腐蚀堵塞问题始终无法避免。
2、进气回流:是将RTO出气回流至RTO入口,代替新风稀释作用。
原理作用:一般而言,RTO出气的含氧量普遍在18%以上,VOC浓度也相对比较低,还残留有一定的温度。使用这股废气来作为替代新风稀释处理,能提高处理效率。具体而言如下图所示:
根据DeepSeek的计算: 问:你好,现在有一套废气治理设备去除效率固定为99%,设备的处理能力为20000立方,实际处理量为10000立方,浓度为5000mg/立方。现在为了提高排放要求,需要做出对比计算:1、常规模式下连续运行10000立方废气处理后的浓度为多少?2、将处理后的废气回流到入口混合成20000立方来连续运行,稳定以后,出口的排放浓度有多少? 问题1:常规模式下处理后的浓度[size=16.002px]已知: [size=16.002px]进口浓度 (C_in) = 5,000 mg/m [size=16.002px]去除效率 (η) = 99% = 0.99 [size=16.002px]实际处理量 (Q) = 10,000 m/h
[size=16.002px]计算:
去除效率的定义为:CoutCi
[size=16.002px]结论:
常规模式下,处理后的废气浓度为 50 mg/m。 问题2:回流模式下稳定后的出口浓度[size=16.002px]情景描述:
将处理后的部分废气回流到入口,使得总处理量达到设备的全能力20,000 m/h。具体来说: [size=16.002px]实际新鲜废气量:10,000 m/h,浓度 5,000 mg/m [size=16.002px]回流量:10,000 m/h,浓度 = 出口浓度 C_out [size=16.002px]混合后入口总流量:20,000 m/h,混合浓度 C_mix
[size=16.002px]稳态假设:
在稳定状态下,出口浓度 C_out 是固定的。我们需要建立质量平衡方程。 [size=16.002px]步骤: [size=16.002px]混合浓度计算:
新鲜废气:10,000 m/h × 5,000 mg/m = 50,000,000 mg/h
回流废气:10,000 m/h × C_out mg/m = 10,000 × C_out mg/h
混合后总质量流量:50,000,000 + 10,000 × C_out mg/h
经过复杂计算得出结论:在回流模式下,稳定后的出口排放浓度约为 25.13 mg/m。
对比分析[size=16.002px]通过将部分处理后的废气回流,可以进一步降低出口排放浓度。这是因为回流的废气经过二次处理,虽然增加了入口的混合浓度,但整体去除效率的应用使得出口浓度更低。 可能的疑问与思考[size=16.002px]在解决第二个问题时,最初可能会困惑如何建立回流的质量平衡。关键在于: [size=16.002px]稳态假设: 系统运行稳定后,出口浓度 C_out 不再变化。 [size=16.002px]回流比例: 回流量与新鲜废气量相同,因此混合浓度是两者的加权平均。 [size=16.002px]去除效率的应用: 出口浓度是混合浓度经过99%去除后的结果。
[size=16.002px]通过建立方程并解方程,可以找到稳态下的出口浓度。这种方法是化工或环境工程中常见的“再循环反应器”或“回流系统”的设计思路。 实际意义[size=16.002px]在实际工程中,回流可以用于: [size=16.002px]提高处理效率(如本题中进一步降低出口浓度)。 [size=16.002px]适应设备处理能力(如本题中设备能力为20,000,但实际废气只有10,000,通过回流充分利用设备)。 [size=16.002px]控制反应条件(如在某些化学反应中需要回流以维持浓度或温度)。
[size=16.002px]然而,回流也可能增加能耗(需要泵送回流气体)或可能引入其他问题(如污染物积累)。因此,需要综合考虑。 总结[size=16.002px]回流模式可以进一步降低排放浓度,但需要确保设备能够处理更高的入口浓度并考虑其他工程因素。
优点:能提高系统去除效率,提高氧气利用率,避免氧含量折算导致的问题。提高系统风量浓度适应能力。至少能提高一倍的浓度适应能力。
缺点:需要系统处理负荷足够,能耗可能会有增加。
3、助燃风:将RTO出气回流至助燃风机入口,代替助燃空气。
原理作用:这里的作用原理其实跟前面说的问题类似,主要目的是减少额外增加的废气量(就不会有氧含量折算问题),但有别于利用废气作为助燃风,这种处理过后的废气浓度相对而言更加安全可靠。安全风险更低。 优点:安全,节能,不需要折算。
缺点:增加投资(管道部分),不适用于有腐蚀堵塞的废气。
二、传热回流
传热回流包括:高温回流。
原理作用:这里主要是将炉膛高温气流回流至RTO入口提高RTO进气温度,用于提高整体RTO出口的温度至露点温度,减少露点腐蚀的作用。
优点:减少设备腐蚀这据说是唯一的优点和目的。 缺点:投资增加,运行能耗增加,不适用于堵塞工艺。
|