1故障描述
某日,某船主管轮机员反映,焚烧炉点火失败,控制屏只显示报警为 FLAME FAILURE,多次重新尝试均不成功。此前该焚烧炉一直使用正常,并按期进行常规的维护保养工作。
2焚烧炉主要技术数据及工作概况
2. 1 焚烧炉主要技术数据
该型焚烧炉型号为OG 400C,功率为 580 kW,燃烧腔室最高温度及工作温度为 1 200 °C /850 ~ 1 150 °C,烟气最高温度及工作温度为 375 °C /250 ~ 340 °C,燃烧腔室负压为10 ~ 35 mm WC,点 火 变 压 器 电 压 为 230V/10 000 V。
2. 2 焚烧炉工作概况
该型焚烧炉有多级燃烧进程,焚烧固体垃圾时为三级,焚烧废油时为七级。点火油路有 2 个油嘴( 1 和 2) ,二者根据焚烧程序可设定为单独或共同投入工作( 见表 1) 。废油焚烧主油路有 1 支油枪,油枪内管可接蒸汽或压缩空气以利于废油的雾化。

3 故障处理过程
检查发现,每次点火过程中只是点火电极打火,并未点燃油嘴喷出的柴油,即点火屡次失败,因此从以下方面逐项检查。
3. 1 点火电极的检查
参考说明书,用清洁剂重新清洁点火电极并按要求再次调节点火电极之间的距离以及点火电极与点火油嘴之间的距离。装复试验,故障依旧。
3. 2 点火油嘴的检查
在检查点火电极的同时,对 2 个点火油嘴多次检查清洁,并更换备用的点火油嘴 1。待与点火电极一并检查完毕装复后,故障依然不能排除。
3. 3 点火电磁阀的检查确认
拆检点火电磁阀,未发现卡阻,可以排除因点火电磁阀失灵导致不喷油的可能性。
3. 4 油路方面跟进确认
( 1) 检查清洁点火燃油管路上的各滤器,包括点火轻油柜出口双联滤器和点火油泵内置滤器( 点火油嘴内置滤器在 3. 2 检查中已确认正常) 。在清洁完毕并对点火油路放气后试验,点火仍然不成功。
( 2) 点火轻油柜的检查清洁。因本航次空载,加上海况较差,船舶摇摆厉害,轻油柜长期未进行彻底清洁,于是在泄放掉剩余油后打开道门对内部油泥进行清洁,然后驳入干净的轻油。再次点火试验,故障依旧。
3) 查阅燃油化验单据发现,所用的低硫轻油含水量为 0. 02% ,略高于正常值水平,怀疑可能因水分含量偏高导致点火困难。拆掉点火油泵前的一段管路,用 1 桶 20 L 的煤油通过软管直接接在点火油路前端进行测试,排除因所用轻油质量不佳及轻油加热器脏堵而引发故障的可能性。试验后故障依然存在。
3. 5 再次检查点火油嘴雾化及点火电极情况为清楚地看到点火油嘴的雾化情况及点火电极的打火状况,将点火电极与油枪接头拆掉,改在炉膛外测试。为确保安全,必须单独进行雾化和电极测试: 可以将点火电极接线拔掉; 然后按焚烧炉点火程序在面板上操作,检查油嘴喷油雾化情况; 再将油路阀件关闭,接通电极导线,查看打火情况。通过试验,发现油嘴雾化及电极打火均良好。
3. 6 风机挡板的检查
一般情况下,在完成上述各项检查工作后,焚烧炉点火应恢复正常,但本次案例并没有,故考虑是否因燃烧器风机挡板或炉膛烟气挡板开度不当而引起故障。
( 1) 参考表 1 中该型焚烧炉各焚烧期间燃烧器挡板开度情况,在点火时手动遮住燃烧器风机吸口,使进风量最小,排除因开度过大而引起点火失败的因素。试验后仍不能排除故障。
( 2) 查看焚烧炉点火控制屏各参数,发现炉膛负压在点火前为 33 mm WC,在该船焚烧炉技术数据范围内( 10 ~ 35 mm WC) 。在点火期间观察烟气挡板马达位置,发现位置不变,脱开烟气挡板马达与挡板轴之间的销连接,顺时针手动关小烟气挡板的开度,再次进行试验,发现点火成功。原来故障原因为烟气挡板位置不当造成炉膛负压偏高,从而引起点火困难。后经活络烟气挡板并重新装好销连接后变得顺畅。该焚烧炉烟气挡板马达见图 1。



4故障总结
在故障线索搜集阶段,虽然开始时发现炉膛负压一直为33 mm WC,认为在说明书给定的正常范围( 10 ~ 35 mm WC) 内,但是再次研读后发现点火阶段应保持炉膛负压小于 28 mm WC,故障处理完毕后通过手动调节烟气挡板开度的方式也再次验证这点。
5
结束语
船舶机电设备的日常维护保养与故障分析排除需要轮机管理人员长期的细心观察和业务知识的不断积累,也需要灵活应变的逻辑思维模式,面对任何问题都须冷静思考,既要分析全面,又要抓住重点环节。这样才能尽快处理故障,达到船舶安全航行的目的。






共同点燃
此贴被TA们浏览了24次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表