发表于 2025-8-26 14:15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧嘴控制器 IFD258


操作步骤
1、启动风机运行:按“风机运行”,待“风机运行”指示灯亮,若无法启动风机,请检查急停按钮是否弹起。
2、观察“燃气低压”、“燃气高压”、“燃气泄露”是否被点亮,如被点亮将无法打开燃气总阀及烧嘴点火。
3、“燃气低压”、“燃气高压”、“燃气泄露”均未被点亮时,将旋钮“小火”旋转至“开”,
4、等待指示灯“小火”点亮,将旋钮“大火”旋转至“开”,开启大火;若指示灯“小火”未被点亮,将无法点大火
5、若指示灯“烧嘴故障”被点亮,按下按钮“消音”,再次点火;若按下按钮“消音”无法解除指示灯“烧嘴故障”被点亮状态,打开控制箱,按一下烧嘴控制器右边复位按键。指示灯“烧嘴故障”被点亮时,将切断烧嘴燃气电磁阀(非管道燃气总阀)
6、紧急情况,请按下急停按钮。

1、烧嘴控制器 IFD258
连续控制烧嘴:
    控制方式:开 /关/连续PLC 输出信号至执行器 IC20,驱动空气蝶阀 BVA 至点火位置。
    烧嘴 BIO/BIC ,在小火启动,一旦达到正常运行状态, PLC 通过控制执行器 IC20 和空气蝶阀 BVA,调节烧嘴功率。



接线图:


正常启动:
    发出启动信号,自动烧嘴控制器在等待时间t W期间检测烧嘴的模拟火焰。 如果没有检测到模拟火焰信号,安全启动时间 tSA (3,5,10S)结束。即烧嘴控制器和烧嘴的最小运行时间,燃气阀门和点火变压器供电后,安全启动时间 tSA结束收到火焰信号, 运行信号端子13 和 14 闭合。显示屏显示程序状态 04


程序状态和故障信息:
    7段显示屏 (A) 显示程序状态,一旦出现故障,IFD 停止程序运行,显示屏开始闪烁。程序状 态和故障显示如下


2、点火控制器 SCU 2.2  
连续控制
    空气电动调节阀由PLC直接控制,点火前,PLC控制SAM电动调节阀回到点火位后向SCU2.2控制器发送点火指令。
    控制器SCU2.2接收到PLC点火指令后进入自检,自检通过后控制变压器IT放电,打开燃气阀SG,点燃烧嘴,对火焰状态进行监测并反馈回PLC。
    PLC接收到点火成功信号后,通过控制空气电动调节阀的开大关小,实现烧嘴功率的连续调节。

用于紫外探头检测的燃烧系统中:

① 电动执行器 SAM
② 手动调节阀 HK
③ 燃气手动切断阀
④ 燃气快开电磁阀 SG..Q
⑤ 燃气慢开电磁阀 SG..S
⑥ 空燃比例阀 GRC
⑦ 手动线性调节阀 KV
⑧ 点火变压器 IT
⑨ 点火控制器 SCU 2.2
⑩ 紫外探头 SUV



接线图:



参数设置:


查看检查电流:
    SCU 2.2有直接显示火焰电流值的功能,在烧嘴正常工作状态下,按一下复位键显示电流值,再按一下复位键返回


故障代码表:





共同点燃
此贴被TA们浏览了32次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表