燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 6|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[蓄热式催化焚烧炉 (RCO)] 有机废气蓄热燃烧RTO/RCO安全技术要求

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1350 天
连续签到:3 天

1250

主题

2596

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2068
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-9-2 14:10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 邹功文 于 2025-9-2 14:13 编辑

  有机废气蓄热燃烧RTO/RCO安全技术要求

  随着国家对环境保护要求的提高,利用蓄热热力燃烧RTO/蓄热催化燃烧RCO处理有机废气的应用越来越普遍。但很多企业在项目上请的施工方不是很专业,企业自己也对安全技术要求不懂,导致安全技术措施不到位,给后期运行留下 火灾隐患。   
一、参考什么规范标准?
① HJ 1093-2020 《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》6.5 安全措施
6.5.1 当废气浓度波动较大时,应对废气进行实时监测,并采取稀释、缓冲等措施,确保进入蓄热燃烧装置的废气浓度低于爆炸极限下限的25%。
6.5.2 应在治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器或防火阀,阻火器应符合 GB/T13347 的相关规定,防火阀应符合 GB 15930 的相关规定。
6.5.3 当治理工程进风、排风管道采用金属材质时,应采取法兰跨接、系统接地等措施,防止静电产生和积聚。
6.5.4 管道气体温度超过 60°C或蓄热燃烧装置表面可接触到部位的温度高于 60°C时,应做隔热保护或相关警示标识,保温设计应符合SGBZ-0805 的相关规定。
6.5.5 治理工程的防爆泄压设计应符合GB 50160的相关规定。
6.5.6 燃烧器点火操作应符合 GB/T 19839 的相关规定。
6.5.7 燃料供给系统应设置高低压保护和泄漏报警装置。
6.5.8 压缩空气系统应设置低压保护和报警装置。
6.5.9 风机、电机和置于现场的电气仪表等设备的防爆等级应不低于现场级别。
6.5.10 蓄热燃烧装置应设置安全可靠的火焰控制系统、温度监测系统、压力控制系统等。
6.5.11 蓄热燃烧装置应具备过热保护功能。
6.5.12 蓄热燃烧装置应具备短路保护和接地保护功能,接地电阻应小于 4Ω。
6.5.13 蓄热燃烧装置防雷设计应符合 GB 50057、SH/T 3038 的相关规定。

② JB/T 13734-2019 工业有机废气蓄热热力燃烧装置(RTO)
5.5安全要求
5.5.1RTO 应有醒目的安全提示标志,保障人身和设备安全。
5.5.2RTO 的进气口、出气口应设置温度、压力监控设施。
5.5.3RTO 燃烧室内应安装测温装置,数量应不少于2个,安装位置应避开加热器高温区。
5.5.4加热系统应设有安全保护和报警装置。若燃烧器启动后点火不正常时,安全保护装置应能自动切断燃料供应。
5.5.5RTO应安装防雷接地设施,并符合GB50057的规定。
5.5.6在室外使用的 RTO,其电器部件的外壳防护等级应不低于IP54。
5.5.7爬梯及平台应符合 GB 4053.1、GB 4053.2、GB 4053.3 的要求。
5.5.8电气控制设备安全应符合 GB 5226.1的要求。
③ JB/T 13733-2019 工业有机废气蓄热催化燃烧装置
6.4安全要求
6.4.1 RCO 本体表面应有明显的高温防止烫伤安全标识和防护装置。
6.4.2 RCO 本体或其连接的管道应设置防爆泄压装置。
6.4.3 RCO应设置安全可靠的催化床测温装置和温度过高报警装置,当催化床温度超过设定值时,能发出声光报警信号,并开启热旁通将 RCO内部高温烟气导出。
6.4.4 RCO蓄热床气体进出口位置应安装测温装置。
6.4.5 RCO电器部件的外壳防护等级应不低于IP54。
6.4.6 RCO 本体以及配套电动机和控制仪表的防爆等级应不低于现场的防爆等级。
6.4.7 RCO 应具备短路保护和接地保护功能,接地电阻应小于42。
6.4.8 RCO 电气回路的绝缘电阻应不小于 500 MQ。
6.4.9 应预留检修口,必要时设置钢梯和平台。

二、疑难点解读① 6.5.2 应在治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中安装阻火器或防火阀,阻火器应符合 GB/T13347 的相关规定,防火阀应符合 GB 15930 的相关规定。你知道到底是装阻火器还是防火阀吗?查阅相关资料,以下内容供参考。
1、《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283-2020(2020年版)5.7.7 下列潜在爆炸性环境的非电气设备应设置阻火器:
2 焚烧炉、氧化炉等燃烧设备的可燃气体、蒸气或燃料气进口;压缩机等机械设备进、出口;6 加工可燃化学品反应器等并联设备系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸气回收系统、可燃废气处理系统的单台设备或系统的气体和蒸气出口,以及集合总管进入可能有点燃源的焚烧炉、氧化炉、活性炭吸附槽等处理设备进口;8 可燃气体或蒸气在线分析设备的放空总管。
2、阻火器是阻灭火焰(燃烧和爆炸)传播的安全装置,是安全防范中最后一道物理阻爆和隔爆手段。阻火器的工作原理是“缝隙灭火“,当火焰通过一狭窄的缝隙时,器壁将吸收火焰的热量,火焰的温度降低直至燃烧反应停止。
图1:阻火器缝隙灭火原理 火焰在管道中往往是以爆轰的形式传播,火焰传播速度超过音速(碳氢化合物1600m/s;氢气2200m/s),并伴随强烈的冲击波(稳态爆轰≥30bar,非稳态爆轰可高达100bar),破坏力极强。 国际标准ISO16852《阻火器性能要求,测试方案和适用限制》和国内规范TSG-D7002《压力管道元件型式试验规则》对阻火速度是有要求的:碳氢化合物-空气介质(爆炸组级别IIA、IIB1、IIB2,IIB3)的火焰传播速度不应小于1600m/s;氢气-空气介质(爆炸组级别IIC)的火焰传播速度不应小于1900m/s。ISO16852要求爆轰阻火器连续进行5次爆轰测试和5次爆燃测试(亚音速火焰)。

图2:管道爆轰阻火器
3、GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》3.1 防火阀  fire damper  安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
    防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
图3:防火阀技术参数 GB 15930-2007第6.12.1“耐火性能测试“,要求耐火试验开始后1分钟内,防火阀的温感器应动作,阀门关闭。可见,防火阀并不进行管道内阻火测试。 火焰在管道内的传播速度是超音速的,通过防火阀的时间是几毫秒,温感器1分钟的反应时间根本响应不了。其结构在高速传播的火焰和强烈的冲击波面前,防火阀自身都难保。
建议: 1、化工行业:为防止爆炸,优先考虑阻爆轰型阻火器,阻爆轰的阻火器安全性能优于阻爆燃型的阻火器。若有数据证明RTO炉发生爆炸事故瞬间火焰传播速度低于音速,则可选用阻爆燃型阻火器,一般不选用防火阀。
2、非化工行业:进行风险评估,如为防止回火且爆炸风险较小,可选择防火阀,否则同样选择阻火器。
3、安装阻火器时,应设置压差检测装置或上下游安装压力监测装置。
② 5.5.2RTO 的进气口、出气口应设置温度、压力监控设施。
废气处理系统一般都在楼顶,有监控报警,但如果你没提报警信号要接入中控室,这样的报警能保证及时通知到管理人员吗?
建议:针对正常情况下,没有人员作业的区域设备设施的报警,要将报警信号接入有人值班的中控室,突发情况可以快速处理。

③6.4.3 RCO应设置安全可靠的催化床测温装置和温度过高报警装置,当催化床温度超过设定值时,能发出声光报警信号,并开启热旁通将 RCO内部高温烟气导出。
安全可靠的测温和超温报警装置?做一线安环管理,必须要能将定性的描述,转换为具体定量的方案。否则就是一句废话!
参考下面:

GBT 5959.1-2019 电热和电磁处理装置的安全 第1部分:通用要求
14.7.3 超温防护装应与任何温控系统分离。这不仅适用于温度传感器,同样适用于要被断电的电路中的所有断开装置。

建议:和供应商谈技术方案时,必须提出具体要求:
测温:采用2种及以上方式测温,防止共因失效;
超温防护:超温防护装应与任何温控系统分离。温控系统失效时,超温保护能可靠动作,防止事故发生。






中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表