发表于 2025-9-19 08:59:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 邹功文 于 2025-9-19 09:01 编辑

船舶SUNFLAME锅炉自动点火燃烧失败案例分析



0引言某轮锅炉为SUNFLAME组合锅炉,由燃油锅炉和废气锅炉组成。燃油器型号为SDR-2.0,采用旋杯式喷油器。这种旋杯式喷油器的优点,调节方便,只需改变进油量即可;缺点,结构比较复杂,价格较高。


1 故障现象锅炉在自动模式下,使用轻柴油时,自动点火燃烧功能正常;使用重油时,自动点火燃烧功能经常失败。使用重油时,如先选择手动模式进行点火燃烧,点火前先把流量阀流量调大,并在点火按钮亮时多按一定时间,同时打开主油路按钮,就能手动点火燃烧成功。在手动点火成功后,停炉并立刻转换自动燃烧模式,基本也能自动点火燃烧成功。但在正常燃烧情况下自动停炉后,下次再自动起炉点火燃烧时,基本不会成功。


2 失败原因分析
2.1 锅炉燃油流程使用重油时的燃油管路图,如图1所示。停炉时燃油流程,燃油从集油筒经燃油泵加压后(集油筒和油泵,图1未画出),流经加热器R103加温,再流经背压阀R237回到集油筒,形成闭环循环回路,并使油温保持在一定范围内稳定。点火燃烧时的燃油流程,燃油从集油筒和日用柜(图1未画出)→加热器R103→三通转换阀→滤器R252→流量表R242→电磁阀608L/H(小火608L工作,大火608L和608H两个同时工作)→流量阀R231→电磁阀R608→截止阀R230→燃烧器(如果油压高于背压阀,会部分回流至油泵吸口)。点火油路流程,轻柴油油柜(图1未画出)→轻油泵(图1未画出)→滤器R203→电磁阀R606→点火油枪R108。在停炉前,自动模式有一个混油程序,即轻油电磁阀R609和单向阀R247至主油路,进行混油,在停炉期间使这段油路充满轻油。


2.2 原因分析因使用轻柴油能正常自动点火燃烧,且根据控制箱面板报警指示灯显示,使用重油失败只是“火焰失败”报警,并没有其它引起失败的报警显示,因此可排除供风系统故障、安全保护装置起作用、轻柴油点火油路故障和火焰监控系统故障等引起点火燃烧失败的原因。可以推断,故障主要是使用重油原因引起的。使用重油需要启动电加热器(如果加热器开关置“自动”位,会根据设定值进行起停加热器)并把油温监测选择开关置“重油”位,即系统进行油温监控;超高温和超低温会停炉并报警;在自动模式使用重油燃烧时,在停炉前,轻油泵会再次启动,电磁阀R609会打开,进行30 s的混油过程后,再停炉(手动模式不会进行混油操作)。因为燃烧器前这段油路不循环,如果停炉前不进行混油操作即换成轻柴油,那么如果停炉时间较长,就会因油温太低造成点火燃烧失败。轻柴油手动点火燃烧时,点火按钮灯亮时要多按一些时间让这段油路里的油消耗掉,就能点火燃烧成功。此时,如果立刻转自动模式,也能点火燃烧。本轮燃油锅炉有大、小火两种燃烧模式。小火是小火电磁R608L工作,大火是两只电磁阀R608L和R608H同时工作。对应的风门也分为两档,即小火和大火两个风门位置。因是固定的大火和小火两种燃烧模式,所以两个流量阀的流量调节也是固定的,即小火流量阀的流量调节是75 L/h,大火是两只流量阀加起来总流量是156 L/h。
图1 锅炉燃油管路图 经多次观察和试验发现,在燃烧过程中调小流量。当小火流量低于45 L/h时,会因流量小而熄火停炉,并发出火焰失败报警;当大火流量低于90 L/h时,同样也会熄火停炉并发出报警。在炉旁观察使用重油时自动点火燃烧失败过程发现,点火油枪点火成功后,主油路立刻大火供油,但立即熄火停炉,并发出火焰失败报警。观察当时流量表,读数小于90 L/h。通过多次观察发现,自动模式起炉失败大多是因为流量低引起的。可以确定,这就是使用重油自动点火燃烧失败的根本原因。


3 故障原因排查引起流量低的现象,有6种原因,可逐项进行排查。
1)燃油泵功能差,压力低;
2)管系滤器脏污,使燃油管路供油量不足;
3)流量阀R231(两只流量阀)脏污堵塞,引起流量变小;
4)电磁阀R608L、R608H、R608故障;
5)燃烧器旋杯燃油通道脏污;使流量变小或堵塞;
6)在上一次停炉前,锅炉没有进行混油程序。因燃烧器前这段油管不循环,如果自动停炉的时间较长,会使管路油温较低,粘度增大,引起流量变小。上述1)和2)两点原因,可以从燃烧器前的压力表(图1中的P-4)显示数值中加以排除。因压力值正常,说明泵浦功能正常,滤器没有脏污。
上述3)、4)和5)三点原因,如果可以手动点火燃烧,且流量可以手动调节大小,则可排除。上述6)原因,要判断上一次停炉前是否进行了混油程序。因手动点火燃烧和使用轻柴油情况下,根据说明书介绍是不进行混油程序操作。只有在自动模式和油温监测开关置重油位,才会在自动停炉前进行混油程序。故先手动点火燃烧成功后,停炉并立刻转自动模式起炉燃烧。当蒸汽压力达到设定值自动停炉后,拆下燃烧器旋杯前的燃油软管,检查发现管内全是重油,没有轻油。这说明在上次自动停炉前没有进行混油操作。可能的原因是,电磁阀R609和单向阀R247故障。拆检电磁阀R609,线圈及阀芯正常,功能试验也正常。那么剩下的问题就是检查单向阀R247,开始却找不到单向阀K247,以为是图纸有误,后来仔细检查才发现安装在连接电磁阀接头的一个弯管里,隐蔽性较大。检查发现,单向阀脏污卡阻,使管路不畅通;拆检清洁活络后装复,试验自动模式点火燃烧直至自动停炉;然后拆下燃油软管进行检查,发现管内充满轻油,说明在自动停炉前进行了混油程序操作。至此,解决了引起自动点火失败的问题,基本恢复了自动模式的点火燃烧功能。


4 自动点火燃烧模式的参数优化
本轮出厂锅炉设置参数是以最大蒸汽量工况进行设定的,但现在基本采用降速节能经营方式,蒸汽消耗量相对降低很多,故需要对部分参数进行优化。之前,锅炉点火燃烧模式设置在自动位置时,因大火燃烧压力设定值较高,起炉点火燃烧时开始都是大火燃烧,蒸汽压力易较快达到设定值而自动停炉,造成自动点火燃烧次数频繁。因本轮停航时蒸汽用汽量较少,为减少起炉次数,接班管理人员把起炉蒸汽压力调低,但大火设定值却未做相应修改,使每次自动点火燃烧从始至终都是大火燃烧。在燃烧后期,转为小火燃烧才是比较科学合理的,这样才有利于停炉前的混油程序更加充分转换成轻柴油。因大火燃烧时,两只流量阀同时工作,流量阀易受油温、油压、杂质影响而使流量变小,导致熄火停炉。所以,如果把大火设定值调为0,则自动起炉燃烧时一直是小火燃烧,即只有一只小火流量阀工作(小火燃烧工况已可满足蒸汽需求),则可极大减少因流量变小引起的停炉频率。因延长燃烧时间,可相应减少起停次数,自然而然地降低了点火燃烧失败的故障率。这在以后的实际使用中得到验证,小火燃烧风油比更稳定,因只有一个小火流量阀工作,流量相对稳定,有利于锅炉充分燃烧。


5 管理要点
为确保锅炉自动点火燃烧功能正常,在日常管理中要做好各项工作。
1)定期拆检及清洁锅炉燃烧器、定期拆洗管系滤器,定期拆检及清洁锅炉管系流量阀并确保各电磁阀功能正常,保证油泵正常,保证加热器功能正常;
2)定期清洗燃油锅炉和废气锅炉烟道积灰,防止积灰过多;要确保有吹灰设备的船舶功能正常并定期进行吹灰;船舶在修船时,要彻底清通烟道,保证烟道畅通;
3)要加装正规燃油,确保燃油质量良好;
4)正确设置风油比,避免供风不足和供风过剩,按时清洁布风器,使风油充分混合;正确设置燃油流量值,正确设定起炉和停炉压力设定值,根据实际情况正确设定大小火压力设定值,以确保自动点火燃烧功能正常。


6 结束语在使用重油时,造成自动点火燃烧失败的主要原因是锅炉混油管系中的单向阀脏污堵塞。现代船舶燃油锅炉自动化程度比较高,控制系统和燃烧系统都比较复杂,故管理人员要多看说明书,反复研究,才能有效排除故障,确保燃油锅炉自动点火燃烧功能正常。

共同点燃
此贴被TA们浏览了7次