[蓄热式焚烧炉 (RTO)] RTO炉关键操作指标有哪些,如何调整?

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1350 天
连续签到:3 天

1250

主题

2596

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2068
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-9-25 15:27:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 邹功文 于 2025-9-25 15:33 编辑

RTO炉关键操作指标有哪些,如何调整?


分两类指标:① CEMS在线监测指标;②过程控制指标。CEMS在线监测指标是废气处理的目标,使处理完的尾气满足国标、地标等标准规范要求,需要将实时数据联网环保局,接受监管部门的在线监督,这是不可逾越的红线指标;过程控制指标是为了满足安稳长满优运行需要重点关注的操作指标。遵循以下标准,有冲突时从严:GB31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》


GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》

1.CEMS在线监测指标① 排烟非甲烷总烃含量指标控制:≤120mg/m3(国标);≤50mg/m3(内控)指标说明:值越低越好,代价是分解温度高、停留时间长。有时候为了节能,会相应地降低炉膛温度,减少燃料气消耗。② 排烟Nox含量指标控制:≤50mg/m3(国标);≤20mg/m3(内控)指标说明:值越低越好,纯粹的RTO炉NOx很低(10以下),当与TO炉联用时注意使用低氮燃烧器。③ 排烟SO2含量指标控制:≤35mg/m3指标说明:当尾气没有设置脱硫设施时,该值取决于原料中硫元素含量,当指标超时,应从原料想办法。④ 排烟颗粒物含量指标控制:≤5mg/Nm3指标说明:取决于原料中粉尘、无机盐含量。


2.过程控制指标① 热氧化室温度指标控制:~1050℃② RTO出口排烟温度指标控制:~90℃指标说明:进气温度决定了该值的下限;温度高说明从RTO排气较多,温度低说明较多的气去了余热回收,但这并不会使余热回收得到更多的蒸汽产出,因为总热值是一定的,更多的气去余热回收的代价是热氧化室的温度会下降。因此,排烟温度不能太高也不能太低,理想的排烟温度是满足热氧化室温度需求的前提下,余热回收系统能产更多的蒸汽。


3.调整方式:温度偏高,关小排气调节风门;温度偏低,开大排气调节风门。


4. 为保障RTO炉安全运行,应设置哪些联锁?(1)氧化室温度HH(SIS联锁)联锁目的:防止氧化室温度过高,导致炉体变型损坏、烟气泄露。联锁动作:RTO炉SIS停车,开废气进气总阀前的排空阀,关废气进气总阀。(2)排烟温度HH(SIS联锁)联锁目的:① 烟气交换室为不锈钢,耐温低易变形;② 阀板损坏,系统串气。联锁动作:RTO炉SIS停车,开废气进气总阀前的排空阀,关废气进气总阀。可能原因及处理措施:① 整体热负荷偏高--开大去TO炉(余热回收)出口阀,加大余热回收的量;② 排气阀/进气阀关不到位--阀门维修。(3)RTO炉进气压力(SIS联锁)联锁目的:防止RTO炉超压损坏联锁动作:RTO炉SIS停车,开废气进气总阀前的排空阀,关废气进气总阀。(4)燃烧器自保联锁(DCS联锁)联锁条件(3取1 ):① 燃料气压力HH/LL;② 火检故障、点火失败、熄火;③ 开工风机故障停。联锁目的:防止燃烧器附近闪爆。联锁动作:停燃烧器,切断燃料气。


5. RTO炉开工时,燃烧器是如何点火的?设有燃烧器自动点火程序。现场打通燃料气手阀、运行开工风机后可运行自动点火程序,系统将自动运行以下步骤(具体数值仅供参考):① 开始吹扫,风门打开70%,吹扫炉膛120秒;② 吹扫结束,风门开度15%,延时10秒;③ 启动点火,延迟10秒关点火;④ 启动点火后1秒,开燃料气线上的点火阀(两个小切断阀);⑤ 开点火阀后3秒,开燃料气线上的大火阀(两个大切断阀);⑥ 开大火阀后2秒,点火完成,关点火阀。


6. 蓄热体初始状态是常温的,这时无法处理废气,开车前应如何操作?开车去需要将常温的蓄热体加热至与正式运行接近的温度梯度,即越靠近热氧化室温度越高、越靠近排气室温度越低。该过程可通过程序自动运行:(1)当蓄热室第2层温度平均值低于设定的运行温度,系统启动后进入启炉阶段。启炉的阀门运行逻辑:① 余热回收出口阀全关;② 进气阀全关;③ 反抽阀全关;④ RTO出口调节风门全开;⑤ 排气阀开1个,依次自动切换,切换时前一阀门延时2秒关闭(防憋压)。(2)燃烧器点火(步骤见5),蓄热室逐个加热升温。(3)蓄热室第1层升至750℃以上且第2层升至设定值后,启炉程序切换为正常运行程序。正常运行阀门逻辑:① 反抽风机启动,反抽总阀打开;② 进气、出气、反抽气阀门以5进3出2反抽的状态自动切换运行(以10室为例,与反抽风量大小有关),看单个蓄热室的话顺序为反抽→出气→进气→反抽;③ 启动洗涤塔循环泵。


7. 蓄热室升至预设温度后,不需要继续升温,应如何停止燃烧器?点燃烧器控制面板中的“停止”按钮即可。注意:此时开工风机不能停,送风管路的阀门调小,给燃烧器补冷风,以保护燃烧器。


8. RTO炉热量(温度)应如何调整?(1)氧化室温度高、或者RTO炉所有的蓄热式温度都偏高,说明气体的热值偏高。调整思路为加大去余热回收的高温烟气量,将热量导去余热回收,具体方式:① 开大余热回收尾部阀;② 关小排气去烟囱的总阀。

(2)单个蓄热式温度出现偏移,可以通过调整进出气的时间纠偏。原则上多出气可以让蓄热室温度升高,多进气可以让温度降低。比如某室温度一直偏低,可以在该室进气时将阀门切为手动关闭,缩短进气时间。调整时需要注意几点:① 若手动关闭排气阀较多,可能会导致系统憋压,注意炉膛压力不要超过6kPa(具体值看炉子的设计压力定);② 自动运行阀门投手动,不能与程序中阀门动作矛盾,如某室进气阀已开,此时不能手动开排气阀,否则会造成串气;③ 下层温度偏高可以减少反抽时间,但不能低于20秒,否则容易造成烟囱废气有机物超标。

(3)炉内整体温度偏低,且余热回收段已关,说明废气热值低。调整方式:开燃烧器,根据温度情况,调整补加的燃料流量。

9. RTO炉正常停车如何进行?

主装置停车后,点击“停止”按钮,系统自动进入停车程序:① 继续运行2min,停燃烧器,关闭所有进气阀;② 3秒后关所有出气阀;③ 3秒后关所有反抽气阀,停反抽风机;④ 停洗涤塔循环泵;⑤ 炉内慢慢降温,余热回收出口烟气风门全开,启动开工风机吹扫系统,直至燃烧室温度低于50℃,停开工风机。

10. RTO炉运行注意事项

(1)关注排气阀、进气阀、反抽阀运行状态现场和DCS显示是否一致,每次观察应不少于一个循环。

(2)注意余热回收工段减温水情况,防止过热器壁温超温。

(3)开工时注意维持燃料气压力稳定,防止燃烧器停机。

(4)严禁低温状态下投入废液、废水,因为这些液体低温下不容易挥发,易渗入耐火浇注料里,严重时会造成耐火物大块脱落、崩塌。

(5)燃烧机在停机状态下必须有冷却风,严禁受高温辐射烘烤。