船舶辅锅炉燃烧程序控制原理

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1350 天
连续签到:3 天

1250

主题

2596

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2068
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-11-12 11:12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船舶辅锅炉燃烧程序控制原理


一、燃烧时序程序控制的原理



辅锅炉燃烧时序程序控制是指给锅炉一个起动信号后,能按时序的先后自动进行预扫风、预点火、喷油点火,点火成功后对锅炉进行预热,接着转入正常燃烧的负荷控制阶段同时对锅炉的运行进行一系例的安全保护。辅锅炉燃烧时序控制框图如图14-9所示。按下锅炉起动按钮后,自动起动燃烧油泵和鼓风机,关闭燃油电磁阀使燃油在锅炉外面打循环,此时风门开得最大,以大风量进行预扫风,防止锅炉内残存的油气在点火时发生“冷爆”。


预扫风的时间根据锅炉的结构形式不同而异,一般是20s~60s。达到预扫风的时间自动关小风门,同时点火电极给出电火花进行预点火,时间为3s左右。然后打开燃油电磁阀,或开大回油阀,或让一个油头喷油工作,即以小风量和少喷油进行点火。点火成功后维持一段时间低火燃烧即进入正常的负荷控制阶段。在预定的时间内若点火不成功,或风机失压,或中间熄火等现象发生,会自动停炉,待故障排除后按复位按钮方能重新起动锅炉。


二、燃烧时序程序控制的主要元件


为了实现辅锅炉燃烧时序控制,必须要有一些控制元件,其中包括信号发讯器、时序控制元件及火焰感受器等。


.信号发讯器


信号发讯器是发出各种控制信号的元件,其中包括手动信号发讯器和自动信号发讯器。手动发讯器信号如起动和停炉按钮,转换或选择开关等,它们的结构和工作原理简单,这里不予介绍。自动信号发讯器如压力自动开关、温度自动开关等,它们的结构类型很多,下面介绍的YT-1226型压力调节器实际上就是一个压力开关,其结构原理如图14-10所示
YT-1226型压力调节器是双位作用式的。在比较杠杆9上对支点8作用着三个力矩,并互相平衡。它们是由测量波纹管11产生的测量力矩、给定弹簧16产生的给定力矩及幅差弹簧13产生的幅差力矩。当输入压力信号p达到压力下限值时,比较杠杆处于水平位置,这时动触头2离开静触头1而紧压在静触头3上。同时螺钉15离开幅差弹簧盘一段距离,差弹簧13对杠杆9不起作用。当p增大时,杠杆9绕支点8逆时针转动,通过拨臂7使舌簧5下边框左移,跳簧4被压缩贮存弹性能。同时螺钉15与幅差弹簧盘接触,杠杆9再转动时不仅要克服给定力矩,还要克服幅差力矩。当杠杆9转过a角后,舌簧下边框正好与跳簧处在同一平面跳簧4有了释放所贮存的弹性能的机会,迅速把舌簧弹开,使动触头离开触点3而与触点1闭合。当p入降低时,杠杆9绕支点8顺时针转动,只有杠杆转到水平位置,舌簧下边框又转过a角与跳簧处于同一平面,跳簧再次把舌簧弹开使动触点2离开触点1,而与触点3闭合。p入在上下限值之间变化时,使跳簧保持原状态不变,也就是调节器的输出状态不变。调整给定弹簧的预紧力可调整触点动作的下限值p,调整螺钉14能改变幅差弹簧预紧力,可调整触点动作压力的上限值pp=ppx称为幅差。输入信号的下限值p用给定指针在标尺17上指示出来,要确定上限值p只需求出幅差△p即可。螺钉14有红色标记,在它旁边的圆柱面上有0~10挡刻度红色标记对准0挡,△p=0.07MPa,红色标记对准10挡,△p=0.2mpa红色标记对准不同挡时其幅差的计算公式为p=0.07+(0.25-0.07)x/10如压力下限值是0.4MPa,要求把上限值调到0.6ma问幅差调整螺钉要设在几挡上?

解△p=0.6-0.4=0.2=0.07+(0.25-0.07)×x/10
x=(0.2-0.07)×10/0.18=7.2(挡)


2,时序控制元件



时序控制器是辅锅炉燃烧时序程序控制的核心部分。它根据起动信号发讯器送来的电信号,自动接通和切断电路,或根据规定的时间来接通或断开电路,用以预扫风、预点火、点火及转入正常燃烧等一系列时序动作。广泛采用的时序控制有两大类,即有触点和无触点时序控制器
有触点的时序控制器有多回路时间继电器和凸轮式时序控制器。图14-11示出多回路时间继电器结构原理图。它主要是利用标度盘上的爪形块来控制相应的微动开关,借以控制时序电路。当控制线圈5通电时,离合器啮合,同步电机带动标度盘11转动。标度盘上的爪形块将按预先规定的时间顺序使相应的微动开关闭合或断开,控制有关电路。当标度盘转过360度时,最后一个标度盘的爪形块切断同步电机的电源,使其停转。按下停炉按钮或锅炉在运行时出现故障自动停炉时,控制线圈5断路,离合器脱开,在复位弹簧13作用下标度盘回零。


松开锁紧螺母14可单独转动每个标度盘,调整相应的微动开关闭合或断开时间以满足时序动作的要求,调整好后再把螺母14锁紧不同类型的辅锅炉燃烧时序程序控制系统的功能完善程度不同,多回路时间继电器标度盘的个数不同,转动一周所需要的时间不同。在本例中,标度盘有六个,分别控制六个微动开关,其转一周需60s。在使用中应特别注意的是,在微动开关动作时间调整好后一定要用锁紧螺母14锁紧。否则标度盘与轴相啮合的细齿会磨损,标度盘会产生相对位移,这样控制电路的时序动作就会紊乱。


凸轮式时序控制器的工作原理与多回路时间继电器类似同步电机经减速装置带动一
根凸轮轴转动,于是固定在凸轮轴上的若干凸轮片将依次使微动开关动作。改变凸轮片相对凸轮轴的位置可调整相应的微动开关的动作时间。

无触点时序控制器是利用RC延时环节来实现的,通常把RC的充放电回路加在晶体管
的基极电路中,利用晶体管的开关特性,继电器通电动作或断电释放,如图14-12所示。图14-12为单管延时释放电路。开关K闭合时,电容C被旁路,晶体管立即导通,继电器J通电动作。当K断开时,电源向电容充电,在一段时间内经晶体管基极的充电电流较大,晶体管导通,继电器J保持通电。随着电容的充电,电容两端电压不断升高,充电电流不断减小,晶体管集电极电流减小,经7s的延时后继电器J释放。


图14-12(b)是继电器延时通电电路。当开关K闭合时,电容C被旁路,晶体管立即截
止,继电器立即断电释放。当K断开时,源向电容充电,开始充电时充电电流较大,晶体管基极电流近似为零。以后随着电容C两端电压的升高,晶体管基极电流不断增大,经t秒延时后基极电流增加到使晶体管导通,继电器通电动作。


晶体管延时开关电路的延时时间取决于电路的时间常数T及继电器的动作电流。晶体管延时开关电路的延时时间可以从一秒到几十秒进行无级调整。


3.火焰感受器


火焰感受器用来监视炉膛内有无火焰。当点火失败或在持续燃烧期间熄火时,为避免再向炉内喷油引起事故,要求立即关闭燃油电磁阀停止供油,并发出声光报警。因此,自动化锅炉都装有火焰感受器来监视炉内的火焰。辅锅炉上常用的火焰感受器有光敏电阻、光电池和紫外线灯管等。

(1)光敏电阻是由涂在透明底板上的光敏层,经金属电极引出线构成的,2如图14-13(a)所小光敏层是由铊镉、铅等硫化物或硒化物制成的。光电阻的主要特征是,它接受光照射时其电阻值很小,无光照射时其电阻值较大。因此,在光敏电阻两端所加电压不变的情况下,有光照射和无光照射时流过光敏电阻的电流相差很大,其伏安特性如图14-13(b)所示为了防止光敏电阻接受高温炉墙所辐射的可见光和红外线,使光敏电阻作用延迟或误动作,在安装时要避免高温炉墙的辐射线直接照在光敏电阻上。此外,光敏电阻不能承受高温,否则会影响使用寿命。因此,光敏电阻火焰感受器装有散热片并用空气进行冷却,磨砂玻璃可阻挡红外线的透入。
(2)光电池实际上是一种半导体材料,冷却空它是利用有光照射后在两电极间产生电压的原理工作的。图14-15示出了光电池控制电路图。其中图(a)采用RAR型硒光电池作为光敏元件,当它接受光照射时,正、负极之间将会产生小于1V的电压,经磁放大器接控制电路


MV放大之后,足以激励继电器FR动作。图14-14光敏电阻火焰感受器图(b)采用2CR11型光电池,当它接受光照射时,光电池两极间将产生05V的电压,经晶体管放大后足以使继电器J通电动作。光电池使用寿命长,而且它的光谱敏感范围仅限于可见光而不包括红外线,这对监视炉膛内火焰是非常合适的,因此近年来使用越来越多。



共同点燃
此贴被TA们浏览了6次