焚烧炉的作用:焚烧废油和允许焚烧的固体垃圾。 一、基本概况 【系统组成】 废油柜,焚烧炉轻油日用柜, 焚烧炉本体,搅拌泵(mill p/p),循 环 泵 (circulation p/p), 废 油 给 料 泵 (sludge dosing p/p),一二级燃烧室各 有一个泵带油头(oil burner with built in pump),操作控制屏。 【控制屏】 启 停 焚 烧 炉, 通 过“START/ STOP”开关。 绿 色 指 示 灯 表 明, 风 机 正 在 运行。 红色指示灯表明,焚烧有警报。 模式选择:SLID&OIL 或 SLID。 操作选择:AUTO 或者 MANUAL。 二、常规操作 1)燃烧固体垃圾 【步骤】 B.30 秒 的 自 动 预 扫 风 后,二级燃烧室的油头开始喷油燃烧。 C.此时火焰探头,温度探头,一直在监控。点火失败来警报,烦人。 D.当二级燃烧室的温度达 400℃ , 一级燃烧室的油头开始喷油燃烧。 E.当二级燃烧室的温度达 930℃ , 二级燃烧室的油头,停止燃烧, 自动关掉进油。 F.当二级燃烧室降到830℃,二级燃烧室的油头又重新启动燃烧。 G.关掉点火开启开关,一二级燃烧室的油头停止喷油燃烧。风机 按冷却程序继续运行。 H.直到燃烧室的温度降到 100℃以下,风机才停止。当风机停止 运转 30 分钟后,可以切停总电源,即焚烧炉完全停止。但一般总电源 不关闭。 2)燃烧废油 【步骤】 A.转换开启开关。风机启动。 B.30 秒的自动预扫风后,二级燃烧室的油头开始喷油燃烧。 C.此时火焰探头,温度探头,一直在监控。点火失败来警报。 D.当二级燃烧室达 400℃ , 一级燃烧室的油头开始喷油燃烧。当 一级燃烧室温度达 600℃ , 废油供给泵开始运行供给废油进行燃烧。 E.当二级燃烧室温度达 930℃ , 其油头停止燃烧和供油;当温度 降到 830℃ , 其又重新点火燃烧。 F.停止启动开关。即轻油供给一二级的燃烧停止。废油的供给也 停止。风机继续运转。 G.当焚烧炉燃烧室降到 100℃ , 风机停止运转。 固体垃圾,油布之类,因不烧废油,所以管理工作很少。 【实际操作】 A.废油蒸发水分;用 SLUDGE PUMP 将废油舱的废油驳运到废油 柜,通过加热蒸发掉多余水分。加热的温度在 85℃~ 95℃之间。一般驳运至柜容量的 2/3, 以防止加热沸腾溅出伤人和弄脏地板。蒸发后,再将废油重力放残回废油舱。根据需要,开关和调节废油柜的加热蒸汽的进口阀。 B.焚烧固体垃圾;比较正规点的操作,炉膛内存少量的垃圾;调 节排烟的挡板,启动焚烧炉点燃垃圾。排温升高后,将排烟挡板全开, 停止焚烧炉点火,焚烧炉投入正常的运行,根据燃烧室的温度,不间断地投入垃圾,不管是老轨还是机舱主管问及,一定要这样回答,保证通过而不被教育,否则就是自己打自己的嘴巴。 实际操作弊端如下: 1. 爬上爬下调节排烟挡板,麻烦,因为等待温度升高的过程时间 长,也极易忘记;再过调节挡板,也不定像想象中那么灵活易操作,且操作反了,后果很严重。 2. 焚烧炉日用轻油柜容量是很小的,像这样的点火引燃,焚烧一 两次垃圾就得往这个柜补油,补油极易补过头,柜在锅炉层,启停 泵的按键在分油机间,需要两个人配合,自己给自己添加工作量。 焚烧炉操作面板 3. 这样点火等待的正常燃烧的时间长,15 分钟也算快的了。 优点:安全;符合说明操作要求。 3)我的操作 A.先往焚烧炉里放些纸类的垃圾,然后在炉灰口用打火机点燃; 关好炉灰的门。 B.将开关转至 START,观察显示屏,当燃烧室的温度升到 500 度,即转开关至 STOP,焚烧炉投入正常运行中。 C.运行中,少量投入垃圾,燃烧室温度不要超过 1100℃ , 当温度 降到 600℃ , 再投入垃圾;若图省事,投入垃圾过多,温度过高,警报不断,再严重者,烧塌焚烧炉。 D.运行中,注意观察 U 型压差计,如果小于 10mm 真空度,不要 打开投料口,防止火焰喷出。 E.禁止燃烧易爆炸物品,如密封的易拉罐等。 F.当焚烧炉冷却后,及时清理炉膛里的炉灰;炉灰装纸袋,放到 后甲板危险品垃圾间存放。 G.燃烧废油的情况不详;燃烧温度易过高,不好控制;喷油嘴易 脏堵,需要清洁;滤器也易脏堵,想想看,那废油是多么的脏,洗过一 次 SLUDGE PUMP 的滤器,你就知道什么叫脏。 优点:省事省力省时;不用爬上爬下调节排烟挡板;燃烧室 1 至 2 分钟温度就上来了,省油省时;总之给自己减少很多工作量。如果焚烧 一次垃圾都让自己跑上跑下累得不行,不让人笑话才怪,如果焚烧一次 垃圾都大半天没完事,又要让人说去偷懒了。实践证明,我觉得,挺安全的。 4)焚烧炉相关的操作 A. 焚烧固体垃圾;B. 清理炉灰;C. 驳废油蒸发;D. 放废油回废油舱; E. 调节废油柜的蒸汽加热;F. 警报试验 三、故障分析 【警报】“Flame failure”的原因和解决 1. 日用柜没有油→→检查液位计,确认后补油。 2. 轻油泵的压力表→→泵前滤器脏堵,清洁。 3. 火焰感应器脏→→清洁探头的玻璃。 4. 油头脏→→拆检清洁油头和油头前的滤器。 5. 电磁阀不动作→→电路问题分析。 注:以上是按说明书摘录和翻译的一些信息,实际的操作和使用, 你会懂的。 【教训】 正常运行焚烧过程中,投入塑料袋之类的垃圾时,注意在投入垃圾 的导门口的板上放纸皮;因为投放口的温度也很高的,极易着使塑料熔着粘住,当打开开关,垃圾不能掉到燃烧室而直接在投放口燃烧起,轻则烧坏投放口,重则烧伤人,因为如果不注意,打开投放口的导门,火焰喷出,正对着人的脸;如果不幸运,真的粘住在投放口燃烧起来,打开投放口后面的电磁阀,强制垃圾投入打开;再打开火焰观察镜,从观察镜用铁棒将垃圾捅落,不让其粘着燃烧;保佑你不要出现这样让人手乱脚忙的情况。某次焚烧垃圾,我由于一时贪快图省事,就发生了这样的故障,幸好四轨及时发现,并顺利解决,否则后果一定很严重。这个教训很深刻。
|