一、火炬系统的定义
火炬系统是由管道和专用设备组成的装置,用于收集来自泄压阀、放空阀、压力控制阀和手动放空口的碳氢化合物排放物,并在远离设施的安全位置通过燃烧进行处理。

气体火炬(或称火炬塔)是一种气体燃烧设备,广泛应用于炼油厂、化工厂、天然气处理厂等工业设施,以及油井、海上油气钻井平台 / 设施和垃圾填埋场等油气生产场地。
此外:

    • 试井燃烧器用于处理陆上或海上钻井作业过程中产生的碳氢化合物。
二、火炬放空的核心说明
火炬放空是指因技术或经济原因无法加工销售或利用的天然气,通过受控燃烧进行处理的过程。

    • 从设备角度定义:火炬放空也指专为安全高效销毁工厂正常运行期间产生的废气而设计的燃烧装置。
    • 废气来源包括伴生气、天然气处理厂、试井作业以及陆上和海上工艺过程。
    • 废气通过管道集管收集后输送至火炬系统进行安全处理。
    • 火炬系统可包含多个火炬,以处理不同来源的废气(如高压火炬、低压火炬、低温火炬、湿式系统和干式系统)。
    • 大多数放空燃烧过程通常在火炬塔顶进行,气体燃烧时会产生可见火焰。
    • 火焰高度取决于释放气体的体积,而火焰亮度和颜色则由气体成分决定。
三、陆上与海上火炬系统的差异
火炬放空系统广泛应用于陆上生产田、海上平台、运输船舶、港口设施、储罐区及输气管道沿线。陆上(炼油厂)与海上(平台)火炬系统的核心设备基本一致,但存在以下关键差异:

    • 海上设施中人员居住和作业区域相对集中,噪声和辐射问题更为突出;
    • 陆上设施空间更充足,可将火炬头布置在远离主要工艺区的位置;
    • 陆上额外的空间允许根据需要安装备用火炬,也可采用地面火炬。


四、火炬系统的典型组件
火炬系统的主要组件包括:

    • 界区内(ISBL)设备:压力安全阀、放空阀、手动放空阀、压力控制阀、尾管、分支管和集管;
    • 界区内火炬分液罐(KOD)及泵组;
    • 界区外(OSBL)主火炬集管;
    • 火炬区分液罐及泵组;
    • 液封罐(海上设施的分液罐通常按内部防爆设计,无需额外设置液封罐);
    • 分子密封或速度密封;
    • 集管末端吹扫和应急气体吹扫系统;
    • 火炬立管、火炬头及相关辅助设备(燃料气、点火系统、蒸汽或空气辅助装置);
    • 相关监测和安全系统(包括红外监测仪)。

(一)陆上火炬系统结构
分支管、先导火炬、侧管、火炬头、气体密封、集管、液体密封、立管、先导火炬复燃系统、分液罐、分液罐泵、火炬、消烟辅助系统。
(二)海上火炬系统结构
放空阀(BDV)、压力安全阀(PSV)、尾管(连接各工艺段)、分支管、主集管、火炬分液罐、火炬头、火炬塔(倾斜式或垂直式)、分子密封或速度密封(位于火炬头下方)。
五、火炬系统的设计要求与放空场景
(一)设计核心用途
火炬系统用于安全处理气态废弃物,根据当地环境约束,可满足以下需求:

    • 装置启动或停车期间的大量放空;
    • 工艺过剩气体的放空;
    • 处理来自安全阀、放空系统和放空装置的应急排放;
    • 应急泄压的触发原因多样,包括火灾、出口堵塞、公用工程故障(蒸汽、电力、仪表风、冷却介质等)、异常热量输入、化学反应失控等。
(二)典型放空场景

    • 火灾泄压:示例       —— 容器下方发生池火时,用于保护分离器的压力安全阀;
    • 启动放空:示例       —— 压缩机启动前,分离器内气体的放空燃烧;
    • 应急泄压 / 放空:示例 —— 确认发生火灾后,系统需进行泄压处理;
    • 手动放空:示例       —— 容器吹扫和人员进入前的最终泄压。
六、早期设计关键决策
新建项目的早期阶段需制定初步总平面布置图,并完成 4 级(±30%)估算。此阶段火炬系统的容量和配置估算基于过往类似项目数据及当地法规要求,需做出以下高层级决策:

    • 采用地面火炬还是高架火炬;
    • 火炬的分隔方式和数量(如高压、低压、酸性气火炬、低温火炬);
    • 备用和维护需求;
    • 火炬的安装方式(集中安装在同一井架上,或混合采用井架式和拉线式火炬等)。
七、高压火炬与低压火炬的选型
与火炬系统连接的泄压、放空或放空设备,需根据设计压力选择高压火炬或低压火炬系统:
(一)高压火炬系统(设计压力>10 barg)

    • 允许背压高;
    • 集管尺寸更小;
    • 采用高压差声波火炬头;
    • 声波火炬头的典型压差为 2-4 bar。
(二)低压火炬系统(设计压力<10 barg)

    • 允许背压低;
    • 集管尺寸更大;
    • 采用低压差管道式或亚音速火炬头;
    • 管道式火炬头的典型压差为 0.2-0.5 bar。
(三)不建议合并为单一(低压)火炬系统的原因

    • 低压火炬头效率低且尺寸过大;
    • 噪声和火炬辐射超标;
    • 集管尺寸过大;
    • 烟雾生成过多;
    • 整体经济性差。
八、火炬系统设计的核心考量因素

    • 流量;2. 温度;3. 集管尺寸;4.      背压;5. 无烟燃烧;6. 防回火保护;7. 点火系统;8. 燃料气系统;9. 布置位置;10. 未燃气体扩散;11. 环境影响。
(一)流量与集管尺寸计算
火炬管道尺寸计算的主要依据包括:

    • 泄压阀和放空阀的流量;
    • 火炬头背压;
    • 管道内允许的气体流速;
    • 泄压装置的设定压力;
    • 设定压力越高,允许背压越大,管道尺寸越小;
    • 计算得出的背压将决定泄压装置的选型。
(二)集管设计要点

    • 火炬管网结构取决于工厂布局,会影响系统背压和泄压装置选型;
    • 为减少噪声和振动,火炬集管内的气体流速不应超过 0.5 马赫;
    • 泄压阀尾管内的流速不应超过 0.7 马赫;
    • 需为不同区域(如压缩区、分离区、气体处理区)设置分支管;
    • 每个集管末端需注入吹扫气,防止空气通过火炬头进入系统。
九、泄压阀的类型与特性
泄压阀主要包括以下类型:常规弹簧式、波纹管平衡式、先导式和三通压力 / 真空阀。

    • 常规弹簧式泄压阀:适用于背压不超过设定压力 10% 的场景;
    • 波纹管平衡式泄压阀:适用于背压最高可达设定压力 50% 的场景;
    • 先导式泄压阀:适用于阀前管道压降无法降低至设定压力 3% 以下的安装场景;
    • 压力 / 真空阀:一体结构可同时实现压力和真空泄压,通常安装在储罐上;
    • 爆破片:仅适用于特定场景(如换热器管束破裂时,受保护设备压力上升速率极高的情况),本文暂不进一步讨论。
十、温度影响与材料选型

    • 高压泄压或放空过程中,气体因焦耳 - 汤姆逊膨胀效应可能导致温度大幅降低(注:焦耳 - 汤姆逊效应指真实气体通过阀门或多孔塞进行绝热膨胀时的温度变化现象);
    • 设计时需充分考虑潜在的低温影响并选择合适材料:-29℃以上可选用碳钢(CS),-29℃以下选用低温碳钢(LTCS),更低温度下则选用 316 不锈钢或其他适用等级的不锈钢;
    • 同时需考虑火灾泄压等场景下的高温影响,火灾泄压时的温度可能极高,系统需具备相应的高温耐受能力。
十一、关键辅助设备设计
(一)火炬分液罐(Flare Knock Out Drum)

    • 核心功能:分离气体中的大量液体;限制夹带至火炬的液滴尺寸;为液体提供充足的停留时间;
    • 设计依据:遵循美国石油学会推荐做法      521(API RP 521);基于斯托克斯定律,分离 300-600 微米的液滴(考虑火炬设计工况);按最大液体排放量设计,预留       20-30 分钟的液体滞留时间;无内部构件(避免分离干扰和堵塞风险);
    • 布置形式:多种布置方式可选,水平式分液罐最为常用;
    • 液体处理:通过火炬泵排出分离后的液体。

(二)火炬液封罐(Flare Seal Drum)

    • 核心功能:防止火焰从火炬头回火至火炬集管;避免温度骤变时空气进入火炬系统,维持系统正压;
    • 设计规范:极低温排放场景不建议使用水作为密封液,应采用浓度适宜的水 - 乙二醇混合物。

(三)分子密封(Molecular Seal)


    • 安装位置:紧邻火炬头下方;
    • 核心功能:低流量时防止空气进入火炬塔;最大限度减少连续吹扫气的用量;
    • 工作原理:向上流动的气体经 180 度转向后排出,轻于空气的气体在上方弯道聚集,阻挡空气回流;重于空气的气体在下方弯道沉积;
    • 运行要求:需维持少量连续吹扫气,防止空气穿透密封;外筒底部需设置排放口,排出积聚的液体。
(四)速度密封(Velocity Seal)


    • 工作原理:空气侵入火炬头时倾向于紧贴内壁流动,速度密封为火炬头内部的锥形阻挡结构,可阻止空气贴壁流动;
    • 吹扫要求:通过锥形结构的吹扫气将侵入空气吹扫排出;密封通常将火炬头内的吹扫气速度降至 0.006-0.012 m/s,使密封下方的氧气含量维持在 4%-8%;
    • 注意事项:防止火炬头回火所需的正常吹扫气量远高于此值。
十二、火炬头设计与无烟燃烧
(一)无烟燃烧标准
烟雾的表观密度(或浊度)用林格曼数(Ringelmann number)表示,0 级为洁净空气,5 级为完全不透光。

    • 声波火炬头(高压)更易实现低林格曼数,管道式火炬头(低压)难度较大;
    • 大多数应用场景要求林格曼数为 0 级或 1 级;
    • 低火炬流量时难以实现无烟燃烧,可通过注入蒸汽或空气减少烟雾。

(二)火炬头类型与特性
火炬头类型根据安装位置和设计要求选择:


    • 声波火炬头(柯恩达型):适用于高压系统,可用压力高;辐射系数(F 因子)为 0.07-0.15,远低于管道式火炬头,相同气体流量下辐射水平更低,可减小火炬塔高度(辐射系数指火炬头产生的热量向周围环境辐射的比例);



    • 管道式火炬头(亚音速):适用于低压系统,可用压力低;典型辐射系数为 0.2-0.35;
    • 组合式火炬头;
    • 蒸汽或空气辅助式火炬头。

十三、火炬塔设计要点
(一)核心设计考量


    • 辐射控制:限制对厂外财产、人员及厂内设备、建筑物和人员的连续及峰值辐射,需结合受影响区域、限制区域和设备布局综合设计;
    • 可燃气体防护:避免冷放空释放的可燃气体云或火炬熄火后发生点火爆炸;
    • 有毒危害与气体扩散:主要针对硫化氢(H2S)和二氧化硫(SO2)等有毒气体,限制有毒气体云扩散至厂外人群,为限制区域内人员提供报警装置和充足防护;
    • 噪声控制:限制连续和峰值噪声;
    • 高度确定:火炬塔高度由健康、安全与环境(HSE)小组根据项目设计原则或 API 521 标准中的允许辐射水平确定;
    • 安全距离:火炬塔越高,安全禁区越小,可用安全禁区范围通常决定火炬塔的高度要求;
    • 布置原则:工艺装置应布置在火炬的上风向。
(二)陆上火炬塔类型


    • 封闭式地面火炬:火炬被外壳包围,可降低外部噪声和辐射;适用于中低气体流量;
    • 开放式地面火炬:气体和液体在地面火炬燃烧,周围设置辐射围栏;适用于大气体流量;
    • 垂直高架火炬:比地面火炬更具成本效益(地面火炬建设和维护成本高),占用地面空间小,火焰高架可降低地面辐射水平;
    • 地面火炬特点:配备多级燃烧器,各级燃烧器设计压力不同;火炬气流量增加、火炬头背压升高时,更多燃烧器自动开启。
(三)海上火炬塔类型


    • 封闭式地面火炬:仅适用于低流量场景,海上设施中较少安装;
    • 垂直火炬塔或倾斜火炬臂:选型需基于成本对比;
    • 特殊风险:垂直火炬塔更易发生液体夹带,导致       “燃烧雨”(火炬气中通常夹带液体,尤其在应急放空时,液体随气体上升至火炬后被点燃,下落形成 “燃烧雨”);海上平台空间封闭,“燃烧雨” 风险极高,尽管如此,早期部分平台仍采用垂直火炬塔。
十四、火炬辐射标准与计算
(一)辐射暴露限值(API RP 521 标准)

    • 1.58 kW/m(500 Btu/hrft):人员穿着适当防护服装时,可全天连续暴露;
    • 4.73 kW/m(1500 Btu/hrft):人员无屏蔽但穿着适当防护服装时,可进行 2-3 分钟应急操作;
    • 6.31 kW/m(2000 Btu/hrft):人员无屏蔽但穿着适当防护服装时,可进行最长 30 秒应急操作。
(二)辐射图绘制
火炬塔高度估算的常规做法是绘制不同辐射水平的辐射图,需考虑不同地区的太阳辐射差异。
(三)高辐射风险阈值

    • 6.31 kW/m:1 分钟内需寻找避难所;
    • 9.46 kW/m:数秒内需寻找避难所;
    • 20 kW/m:电缆绝缘层降解;
    • 25 kW/m:存在即时死亡风险;
    • 37.5 kW/m:设备损坏。
十五、点火系统设计
(一)设计目标
所有陆上和海上火炬均配备布局合理的点火系统和连续先导火炬,确保气体释放时火炬能立即点燃。
(二)核心组件

    • 先导火炬燃烧器:围绕火炬头布置多个先导火炬燃烧器,提供持续点火源;辅以遥控先导点火系统,防止火焰熄灭;
    • 备用燃料气:配备备用丙烷气瓶组,确保先导火炬燃料气供应;
    • 点火系统类型:火焰前锋发生器和电子点火系统。
(三)火焰前锋发生器


    • 工作原理:地面引入燃气 / 空气混合物,经 1 英寸管道输送至先导火炬燃烧器;管道充满混合物后通过火花点火,火焰沿管道传播至火炬顶部,点燃先导火炬;
    • 核心组件:控制面板、点火变压器、火焰前锋点火监测管、压缩空气入口、废气入口、燃料气入口、先导火炬燃料气管道。
(四)电子点火系统


    • 工作原理:无需火焰前锋生成,通过在先导火炬喷嘴内产生火花实现点火;
    • 操作模式:可配置为手动或自动操作;
    • 核心组件:带热电偶、防风罩和防雨罩的射流先导喷嘴、1 英寸直径火焰前锋点火器(备用)、高能火花点火器(主用)、延伸至地面便于检修的热电偶、高性能 ASME 标准文丘里管、先导燃气入口。
十六、环境影响考量


    • 排放申报问题:部分地区存在火炬放空量申报不足的情况(例如美国得克萨斯州二叠纪盆地的实际火炬放空量接近企业申报值的 2 倍,数据来源:美国国家海洋和大气管理局卫星数据、得克萨斯州铁路委员会放空数据,单位:十亿立方英尺,实际放空量 104,申报量 55);
    • 全球变暖:二氧化碳排放导致全球变暖;
    • 未燃气体排放:甲烷等未燃气体的环境影响;
    • 酸雨:二氧化硫和氮氧化物排放引发酸雨(主要来源为高硫煤燃烧)。


中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表