自动点火系统是由自动点火装置和熄火保护装置构成。自动点火装置是由点火杆和点火变压器组成,点火杆对烧嘴壁通过高压放电产生电弧,点燃燃气。电压控制在6000-8000V。点火杆与烧嘴壁间隙3-5mm,另一种是高能点火器,它的点火杆自成两个电极,利用电感放电在其前端产生电弧火球,点燃燃气。
2.点火处气流速度不能太快,否则会将电弧吹灭
 为了保证点火处气流速度不能太快,烧嘴设置稳焰板结构,点火杆放电部位应位于稳焰板前回流区或在烧嘴砖内的回流区。
  熄火保护是由火焰检测器和电磁阀来完成的,火焰检测器有两种形式:一种是电离式,利用火焰的导电性,一旦有火焰存在,电路就接通,有电信号产生,经放大输出预报是否有火焰存在。
  紫外线火焰监测器,用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,该监测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强。
1.电源:220V±10% 50/60Hz
3.检测响应时间 ≦0.2秒
5.传感器与控制器连线 ≦20米
点火器、电磁阀和火焰检测器组成了点火系统,点火基本流程:先吹扫炉膛→点火器打火→电磁阀打开→燃气喷出并被点燃→如果火焰检测器检测到火焰→电磁阀继续打开→火焰正常燃烧。如果没有点燃或发生离焰、脱火现象,火焰检测器就检测不到火焰,电磁阀自动关闭,烧嘴停止工作。
在燃烧过程中,一旦燃烧中断,火焰检测器检测不到火焰,电磁阀会立即关闭,如果这时电磁阀关闭不严,未经吹扫重新点火,就可能产生爆炸。尽管每次点火前用助燃风机吹扫炉膛,以期吹净炉内残存可燃气体,以防爆炸。
电磁阀经常由于下述原因而关闭不严:
2.电磁阀用于频繁开停场合时,使用寿命受到限制。
4.电磁阀没有水平安装,发生倾斜导致电磁阀关闭不严。
1.要选购质量过关,使用场合对路的电磁阀。
3.电磁阀必须水平安装。
5.对于吹扫作用不大的炉子或安装大型烧嘴的炉窑,应该安装燃气检漏装置。
这个问题容易被人忽视。燃气压力不足会在下列情况下发生:
2.供气管道设置不合理,多座炉窑用气时用气量互相干扰,一个开另一个气量不足,点不着火,或自动熄火现象。因燃气压力不足、熄火保护失灵发生爆炸事故也时有发生。为了确保用气安全要注意以下几点:
2.供气总管道和支管道的管径设计要合理,保证多座炉窑用气时用气量不互相干扰。
四、燃气管线的施工要求
1.洁净施工:管道内不能留有焊渣、杂物和灰尘。
3.管路之间用气焊连接,管件之间最好用焊接,如果用丝扣连接要远离热源。
5.为了使检修时移动烧嘴方便,烧嘴前可用一段耐压胶皮软管连接。
为了确保安全,对于工业炉窑自动燃烧器及相应配套设备应该制定国家标准。在美国和欧洲国家,燃气燃烧设备都制订了相应的制造、安装标准,比如燃气压力、双阀制。

共同点燃
此贴被TA们浏览了44次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表