“判断燃烧器故障,核心是要抓牢气、风、电、联锁保护这四大关键点,缺一不可!”11月17日,采油二厂乌南联合站的加热炉旁,凛冽的寒风呼啸而过,基建中心仪表组韦克熠手持万用表,一边精准检测设备,一边对身旁的徒弟聂晨飞耐心讲解着。
一场突如其来的燃烧器故障排查,就此变成了一堂干货满满的现场实操教学课。
当天上午,乌南联合站加热炉燃烧器突发故障停机,直接影响场站正常生产运行。接到紧急报修后,韦克熠二话不说,带着徒弟聂晨飞驱车从花土沟赶赴生产现场。
面对眼前错综复杂的设备管线、闪烁的故障指示灯和仪表按钮,初涉仪表岗位的聂晨飞不由得皱紧眉头,面露难色:“师傅,这么多管线和仪表,咱们该从哪儿下手排查啊?”
“小聂别急,故障再复杂,根源也逃不出气、风、电、联锁这四大块。咱们按流程逐个排查,就不会乱。”韦克熠心里清楚,对新入职员工来说,杂乱无章的故障现象往往比故障本身更让人手足无措,帮徒弟搭建起清晰的排查框架,比直接找到故障点更重要。
“查气是第一步,也是整个排查工作的基础。燃气供应不稳定,燃烧器就无法正常工作。”韦克熠带聂晨飞来到燃气控制区,核对减压阀前后的气压数据,随后拆卸气压开关接线,用仪器细致测试通断状态。
聂晨飞凑上前仔细观察,忍不住好奇发问:“师傅,只要当前气压正常不就行了吗?为什么还要专门测试最大和最小气压开关?”
“这你就问到关键点上了!”韦克熠抬了抬安全帽,继续讲解,“设备运行过程中,气压难免会出现波动,这两个开关是重要的安全保护装置。一旦气压过高或过低,它们会自动切断燃气供应,要是‘安全阀’失灵,很容易引发安全事故。”韦克熠将检测数据递给聂晨飞,“你对照手册看看,这个数值是否在正常范围内?”聂晨飞接过检测数据单仔细比对,随即点头回应:“师傅,数值刚好在标准线中间,气压开关没问题!”
排查完燃气系统,师徒二人马不停蹄转战送风单元。“风压开关卡滞、导气软管堵塞,都可能导致风量不足,最终引发燃烧器熄火。”韦克熠弯腰俯身检查导气软管,手指轻轻捏动管壁感受通畅度,随后缓慢转动风门连杆,仔细观察连杆传动的衔接情况。聂晨飞在一旁手持笔记本记录,遇到不懂的地方及时提问,韦克熠拆解说明,将机械部件的联动原理融入实操过程,让徒弟听得明明白白。
“查电环节风险高,必须严守安全规程,先验电再操作,丝毫不能马虎!”韦克熠提醒聂晨飞仔细整理好劳保用品。二人对照程控器上的故障代码,逐一核对电机动力电接线端子和控制电路板信号,韦克熠手持万用表精准测量电压,边操作边讲解:“动力电是确保电机运转的基础,信号电负责传递控制指令,二者相辅相成、缺一不可。” 为了让聂晨飞加深理解,韦克熠特意让徒弟上手实操,自己则在一旁紧盯防护措施,一旦发现不规范动作便及时纠正。
“最后是联锁保护系统,这是设备自动保护的最后一道防线,容不得半点疏忽。”韦克熠转头望向聂晨飞,“你对这块理论知识应该很熟悉了,现在咱们要确认炉膛压力、炉水液位、水浴温度这些关键参数是否在安全范围内,确保有效触发联锁保护功能。”在师傅的提示下,聂晨飞很快确认联锁系统的保护逻辑正常,故障范围进一步缩小。他突然想起之前检查的导气软管,眼睛一亮:“师傅,会不会是送风单元的导气软管堵了,导致风压信号不准啊?”
“思路完全跟上了!咱们现在就拆下来一探究竟。”果然,当师徒二人拆开软管时,发现内部积满了灰尘杂物,正是这一问题导致风压异常,引发了燃烧器故障。
清理软管内的杂物、重新装配设备、启动机组测试……一系列操作完成后,加热炉燃烧器成功恢复稳定运行,场站生产秩序重回正轨。韦克熠看了眼表,冲聂晨飞扬了扬下巴:“走,食堂的午饭该好了,咱下午把这次的故障案例详细整理成台账,下次换你给新同事讲讲排查思路。”聂晨飞攥紧手里记满知识点的笔记本,点了点头,跟在师傅身后走向野外食堂,脚步相比来时更加沉稳坚定,眼神中满是收获的喜悦与成长的自信。 来源:青海油田微信公众号
|