在石油化工、液化天然气等领域,地面火炬是保障生产安全、防止可燃气体积聚爆炸的关键设施。今天就带大家详细了解地面火炬相关的规范要求。


一、《石油化工可燃气体排放系统设计规范》SH3009 - 2013


1. 马赫数限制
紧急事故最大排放工况下,火炬头出口的马赫数应小于或等于 0.5。若要做到无烟燃烧,马赫数要取 0.2;而酸性气体的火炬头出口马赫数更是要小于或等于 0.2。


2. 氮气吹扫系统设置
地面火炬各分级压力开关阀后必须设置氮气吹扫系统,常燃系统还需配备连续氮气吹扫系统,以此来防止回火现象的发生。回火可能会引发爆炸等严重安全事故,氮气吹扫系统能有效避免这种情况。


3. 处理量限制
单套封闭式地面火炬的处理量不宜大于100 吨 / 小时。如果处理量增加需要扩大排气筒直径,当排气筒直径较大时会影响地面火炬的吸风量,从而影响火炬气的燃烧。


4. 排气筒高度要求
排气筒的高度不得低于燃烧器火焰高度的 3 倍。燃烧筒越高烟气扩散越好,对周边产生的热辐射影响越小。


5. 热流密度控制
燃烧室内的热流密度宜控制在 275 - 335Kw/Nm。合适的热流密度有助于火炬燃烧的充分性和稳定性,过高或过低都可能影响燃烧效果。


二、《工艺系统工程设计技术规定 - 火炬系统的设计》HGT20570.12
1. 无障碍区设置
地面火炬不能用于有毒物质燃烧。地面火炬周围最小无障碍区的半径为 76 - 152 米,并且应设置围墙。这个无障碍区是为了确保在火炬燃烧时,周围没有障碍物影响燃烧气体的扩散以及防止火灾等意外情况蔓延到周边区域,围墙则起到进一步的隔离保护作用。


三、《液化天然气接收站工程设计规范》GB51156 - 2015
1. 吹扫气体注入点
地面火炬吹扫气体注入点应设在各分级压力开关阀下游。


2. 火炬类型选择
火炬可采用高架火炬或封闭式地面火炬。不同的应用场景和需求可以选择不同类型的火炬,以达到最佳的安全和环保效果。


3. 处理能力设计
火炬的处理能力应按照火灾、液化天然气储罐的超压排放、设备故障、公用工程故障、开停工及检维修等单一工况中的最大排放量来进行设计。不应考虑任意两种工况的叠加。


4. 超压排放量确定
液化天然气储罐的超压排放量应按火灾时的热量输入、充装时的置换及闪蒸、大气压降低、泵冷循环带入的热量、控制阀失灵等工况可能组合的最大排放量来确定。


5. 防回火措施
火炬应设置保持微正压及防止回火的措施。防止回火措施宜采用连续注入吹扫气体的方式。低温火炬不应采用水封罐,进口管道不宜采用阻火器。吹扫气体宜采用氮气,且要连续供气,并宜设置备用气源。同时,吹扫气体管道宜设置流量指示及低流量报警仪表,分液罐后的火炬放空主管宜设置压力指示及低压报警仪表。这些措施都是为了确保火炬系统在运行过程中能够有效防止回火,保障安全。


6. 封闭式地面火炬设计
封闭式地面火炬的设计有以下要求:燃烧器宜选用自引风式,要保证火炬气能够充分燃烧;燃烧器应具备 100% 的消烟能力;燃烧器还应满足低温天然气燃烧的要求。管路系统应避免出现冰冻堵塞火炬气排放的情况。


7. 分液罐设置
蒸发器排放总管进入火炬前宜设置分液罐,分液罐应设加热设施,加热设施的开停通过分液罐的液位或温度信号控制。分液罐可以分离出火炬气中的液体,防止液体进入火炬影响燃烧,加热设施则能保证分液罐的正常运行。




四、《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》DB11/T450 - 2016
1. 气瓶选择
采用瓶组气化供气方式宜选用 YSP - 118 系列(50kg)气瓶。合适的气瓶选择对于供气的稳定性和安全性很重要。


2. 调压器要求
瓶装液化石油气调压器应符合 CJ50 的规定,调压器应具有防止擅自改变调压器的设定状态的可靠措施,调压器应在有效使用年限内使用。瓶组供气系统应选用非家用调压器,调压器应有警示色。


3. 连接管规定
用气设备前连接管宜选用金属管道硬连接方式,当局部采用软管连接时,使用金属软管时两端应采用螺纹连接方式;瓶组供气管道到达用气场所的用气设备前使用耐油橡胶软管时,软管的长度不应超过 1m;软管的使用年限应符合 CJJ12 的要求,出现老化、破损等现象,应立即更换。


五、《气瓶安全技术规程》TSG23 - 2021
液化石油气钢瓶 4 年检定 1 次。



总之,地面火炬及相关气体使用设施都有着严格的规范要求,这些规范都是为了保障生产安全、防止事故发生以及保护环境。相关企业和从业人员一定要严格遵守这些规范,将安全放在首位。