[其他相关] 风机性能曲线与系统阻力曲线

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:905 天
连续签到:1 天

3335

主题

4268

帖子

4200

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
4200
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-12-23 11:24:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cience Technology



01
风机性能曲线

由于不同类型和不同尺寸的风机各有特点,风机制造商必须制定风机性能曲线。风机性能曲线是风机运转的图形表示,通常它包括从自由输送(即无阻碍的气流)到无输送(即气流完全被密封的系统)的全部范围,气体的流量qV可由以下一个或多个参数表示:

静压 psF

全压 ptF

功率 P

风机静效率 ηsF

风机全压效率ηtF

气体密度(ρ)、风机尺寸,以及转速(n)。

通常在曲线中称为常量,并应加以标注。
一个典型的风机性能曲线如图1。这些曲线一般均按照适当的工业测试标准进行实验室试验。
图 1 风机性能曲线

风机定律用于在其他速度和风机尺寸时测定轴功率和性能特点,通常情况下,就如之前提到的,只需测试一个型号风机的尺寸和速度,就能确定该系列风机的效能。

02
系统阻力曲线

1) 管网系统的阻力是指过滤器、冷热盘管、挡板、风阀及管道等所有压力损失的总和。系统阻力曲线(如下图2)仅绘出气体通过系统所需的压力。
图 2 系统阻力曲线

2) 管网系统的阻力方程:
管网系统所需的功率公式:
3) 例如,考虑一个1000 m3/h 的系统,阻力总和为100Pa。如果qV 加倍,psF 静压阻力则将增至400Pa,如图2中比例的平方值所示。

4) 但是当过滤器滤有污物,盘管开始凝结水分,或出口调节板改变了位置时,这曲线就会有变化。

5) 工况点:下图3所示的风机在系统中运行的工况点,是由系统阻力曲线和风机转速性能曲线相交点来确定。每个风机只按它自己的性能曲线操作,如果原设计系统阻力与安装时的阻力不同,工况点将会变化,静压和输送风量将与计算不同。

图 3 风机在系统中运行的工况点

6) 如果实际系统比预先设计的有更多的阻力损失,因而气体流量减少,静压增加。( 如图4)功率曲线的形状显示轴功率减少。

图4 系统阻力曲线的变化——风量减少

7) 在很多情况下,风机的实际输出与计算输出之间有差别,它是由于系统阻力的变化而不是风机或电机的原因。通常是在错误的交点上获得了静压值,并认为当静压高于设计值时,Q 也会高于设计值,图4显示,为何这种假设完全错误的。


共同点燃
此贴被TA们浏览了9次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表