第一章总则
1.1制定目的
为规范家用及小型商业用燃气灶具、燃气热水器、燃气壁挂炉(以下统称“燃气器具”)的安装与验收工作,强化全流程质量与安全管控,防范因安装不规范导致的燃气泄漏、爆燃、一氧化碳中毒、火灾等安全事故,保障用户生命财产安全及合法权益,依据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ 12)《城镇燃气设计规范》(GB 50028)《家用燃气灶具》(GB 16410)《燃气热水器安全和性能要求》(GB 6932)《燃气采暖热水炉》(GB 25034)等相关法律法规、国家标准及行业标准,结合燃气器具安装与验收实践经验,制定本规程。
1.2适用范围
本规程适用于城镇居民用户及小型商业用户(餐饮小吃店、小型酒店客房等)使用的额定压力为低压(天然气2000Pa、人工煤气1000Pa、液化石油气2800Pa)的燃气器具安装与验收工作,涵盖灶具(嵌入式、台式)、热水器(强排式、平衡式、冷凝式)、壁挂炉(采暖热水两用型)的安装设计、材料准备、施工操作、运行调试、验收检测及安全告知等全流程环节。
本规程不适用于下列场景:工业用大型燃气燃烧器具安装与验收;高压燃气系统配套燃气器具安装与验收;极端环境(地震、洪水、暴雪等)灾后临时燃气器具安装;特殊危险场所(爆炸危险环境等级1区及以上)的燃气器具安装与验收(需另行制定专项方案);未经国家强制性产品认证的燃气器具安装(此类器具严禁安装使用)。
1.3基本原则
1.安全优先原则:严格遵循燃气安全操作规范,安装位置避开火源、热源及易燃易爆环境,确保燃气器具燃烧充分、排烟畅通,杜绝泄漏与有毒气体积聚;
2.规范适配原则:依据燃气器具类型、型号及用户使用场景,明确专属安装要求,确保安装方式、连接部件与器具特性、燃气类型精准适配;
3.质量可控原则:强化安装材料验收、施工过程管控、验收检测核验,确保每道工序符合标准,器具运行性能达标;
4.可追溯原则:完整留存安装合同、材料验收记录、施工记录、验收报告及用户告知记录,确保安装与验收全过程可核查;
5.便民实用原则:兼顾安装位置的使用便捷性与后期维护可达性,避免影响用户日常使用与器具检修。
1.4引用标准
安装与验收过程中,除应遵守本规程外,还应符合下列现行法律法规、国家标准及行业标准:
1.《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号);
2.《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ 12);
3.《城镇燃气设计规范》(GB 50028);
4.《家用燃气灶具》(GB 16410);
5.《燃气热水器安全和性能要求》(GB 6932);
6.《燃气采暖热水炉》(GB 25034);
7.《燃气用不锈钢波纹软管及管件》(CJ/T 197);
8.《建筑设计防火规范》(GB 50016);
9.《家用燃气燃烧器具安全管理规则》(GB 17905);
10.其他相关法律法规、国家标准及行业标准。
第二章术语
2.1核心术语定义
燃气灶具:以燃气为燃料,用于烹饪食物的燃烧器具,分为嵌入式(嵌入橱柜安装)、台式(放置于台面使用)两类;
燃气热水器:以燃气为燃料,用于制备生活热水的燃烧器具,按排烟方式分为强排式(强制排出烟气)、平衡式(从室外取风并排出烟气)、冷凝式(回收烟气余热);
燃气壁挂炉:以燃气为燃料,兼具采暖与生活热水供应功能的燃烧器具,核心由燃烧系统、换热系统、控制系统组成;
燃气专用连接管:用于连接燃气管道与燃气器具的专用管道,包括不锈钢波纹软管、铠装燃气软管(严禁使用普通橡胶管);
给排气管:平衡式、强排式燃气器具专用的进风与排烟复合管道,或独立排烟管道,用于保障燃烧空气供给与烟气安全排放;
熄火保护装置:燃气器具的安全部件,当火焰意外熄灭时,能在规定时间内自动切断燃气供应,防止燃气泄漏;
运行调试:安装完成后,对燃气器具的点火性能、燃烧状况、温控精度、排烟效果等运行参数进行调整与检测的过程;
验收检测:对燃气器具安装质量、连接密封性、运行性能、安全防护功能进行全面核查与试,确认是否符合使用要求的过程。
第三章前期准备
3.1现场勘查与方案确认
1.现场勘查:
安装人员需在施工前开展现场勘查,明确用户燃气类型(天然气/人工煤气/液化石油气)、燃气管道接口位置、管径规格、压力等级;
2.核查安装位置条件:灶具需确认厨房通风状况、台面尺寸、嵌入式安装开孔尺寸及与可燃物(木质橱柜、墙面装饰)的安全距离;热水器需确认安装墙面承重能力、排烟通道走向(能否通向室外)、水源接口位置;壁挂炉需确认安装空间大小、采暖系统接口(暖气片/地暖)、水源/电源接口、排烟管安装路径;
3.排查施工障碍:清理安装区域障碍物,确认燃气管道接口、水源接口、电源接口(热水器、壁挂炉需用电)完好,检查表前阀、表后阀启闭灵活;
4.记录勘查数据:绘制现场勘查图,标注燃气器具安装位置、燃气连接管走向、给排气管路径、水源/电源接口位置,确定安装方式与所需辅助材料。
5.方案确认:
依据现场勘查结果及燃气器具产品说明书,编制安装方案,明确器具安装位置、连接方式、给排气管布置、安全防护措施及施工工期;
6.安装方案需经用户确认,涉及嵌入式安装、排烟管穿墙/穿楼板的,需提前与用户沟通确认开孔位置与防护措施;
7.施工前告知用户施工时间、施工范围及注意事项(如暂停用气时长、现场配合要求),留存用户确认记录。
3.2材料与设备准备
1.材料选用与验收:
燃气器具:需选用经国家强制性产品认证的合格产品,具备产品合格证、使用说明书,型号适配用户燃气类型与用气量;外观检查无破损、变形,部件齐全(灶具含炉头、点火器、熄火保护装置;热水器/壁挂炉含给排气管、安全阀、控制面板);
2.连接部件:燃气专用连接管(不锈钢波纹软管,符合CJ/T 197标准)、密封件(燃气兼容型密封圈、密封垫)、专用接头,连接管长度不超过2m,不得有接头;
3.辅助材料:给排气管(不锈钢或铝箔材质,与热水器/壁挂炉型号匹配)、固定支架、膨胀螺栓、防火密封胶、绝缘胶带、警示标识(“燃气器具 禁止覆盖”“注意排烟通畅”)等,需符合施工质量与安全要求;
4.验收要求:材料进场时,安装人员需核对材料型号、规格、数量与安装方案一致,核查产品合格证明,不合格材料严禁使用,留存材料验收记录。
5.施工设备准备:
工具准备:开孔工具(电钻、开孔器)、连接工具(专用接头扳手、管钳)、测量工具(卷尺、水平仪、压力表)、检测工具(燃气检测仪、一氧化碳检测仪、肥皂水);
6.安全防护设备:安全帽、绝缘手套、护目镜、干粉灭火器、防滑鞋;
7.设备检查:确认施工设备性能完好,计量工具(压力表、卷尺)在检定有效期内,燃气检测仪、一氧化碳检测仪响应灵敏,安全防护设备齐全有效。
3.3人员资质与安全准备
1.安装人员需持有燃气燃烧器具安装维修资格证书,具备灶具、热水器、壁挂炉安装实操经验,熟悉本规程及相关标准;
2.施工前需对安装人员进行安全技术交底,明确施工风险点(燃气泄漏、一氧化碳积聚、高空坠落、触电)及应急处置措施,留存交底记录;
3.施工现场设置警示标志(“燃气施工 禁止烟火”“非作业人员禁止入内”),配备干粉灭火器(2具及以上,规格不小于4kg),清理安装区域内的火源、易燃易爆物品,确保施工环境通风良好。
第四章分类型燃气器具安装流程
4.1燃气灶具安装流程
4.1.1通用安装要求
1.安装位置:
灶具应安装在通风良好的厨房内,严禁安装在卧室、卫生间、储藏室、阳台(封闭)及易燃易爆物品存放区域;
2.嵌入式灶具安装在橱柜内时,橱柜需设置通风孔(孔径不小于5cm,上下各1个),确保通风良好;灶具与橱柜台面边缘距离不小于5cm,与墙面(非燃烧体)距离不小于10cm,与可燃物(木质墙面、窗帘)水平净距不小于30cm;
3.台式灶具放置于台面时,台面需为不燃材料(石材、不锈钢),灶具底部距地面高度不小于15cm,避免被杂物遮挡进风。
4.连接要求:
采用不锈钢波纹软管连接燃气管道与灶具进气口,连接管长度控制在1m~2m,不得穿墙、穿橱柜门,不得承受外力(如挤压、缠绕、扭曲);
5.连接前清理灶具进气口、管道接口的油污与杂质,在接口处加装适配的密封垫圈,用专用扳手适度拧紧,避免过度用力损坏接口;
6.连接完成后,用手轻拉连接管与灶具、管道连接处,确认连接牢固,无松动。
4.1.2具体安装步骤
1.预处理:关闭燃气表后阀,用燃气检测仪检测管道接口周边燃气浓度,确认无泄漏后,缓慢开启灶具阀门排放管道内残留燃气,排放完成后关闭灶具阀门;
2.嵌入式灶具安装:
按灶具产品说明书要求,在橱柜台面开出适配尺寸的安装孔,开孔边缘打磨光滑,避免划伤灶具;
3.在安装孔周边铺设密封垫(耐高温),将灶具嵌入安装孔,调整灶具水平度(水平偏差不超过2°),用固定螺丝将灶具与台面紧固,确保安装牢固,无晃动;
4.连接不锈钢波纹软管:一端连接燃气管道接口,另一端连接灶具进气口,确认连接方向正确,密封良好。
5.台式灶具安装:
将灶具平稳放置于不燃台面,调整灶具支撑脚,确保灶具水平、稳固;
6.连接不锈钢波纹软管,避免连接管被灶具压迫或扭曲,预留一定活动空间便于后期检修。
7.部件检查:
检查灶具炉头、点火器、熄火保护装置安装到位,无松动;点火电池安装正确,接触良好;
8.清理灶具表面及周边杂物,确保灶具进风口、出风口无遮挡,保障燃烧空气供给。
4.2燃气热水器安装流程
4.2.1通用安装要求
1.安装位置:
强排式热水器严禁安装在卫生间、浴室、卧室等密闭空间,应安装在通风良好的厨房或阳台(开放);平衡式热水器可安装在卫生间,但需确保安装空间通风良好;
2.热水器安装墙面需为不燃材料,承重能力不低于热水器重量的2倍,安装高度距地面1.5m~1.8m,便于操作与检修;
3.热水器与火源(灶具)水平净距不小于30cm,与电气设备(插座、开关)水平净距不小于20cm,无法避开时需采取隔热、绝缘防护措施。
4.给排气管安装:
强排式、平衡式热水器必须安装专用给排气管,严禁将烟气排入烟道、风道、下水道,给排气管末端必须通向室外,且远离门窗、进风口(距离不小于50cm);
5.给排气管采用不锈钢或铝箔材质,管径与热水器型号匹配,安装时保持垂直或向室外倾斜(倾斜角度不小于3°),避免雨水倒灌;穿墙/穿楼板时需加装防火套管,套管与管道之间用防火密封胶密封;
6.给排气管长度符合产品说明书要求(强排式单根排烟管长度不超过3m,平衡式给排气管长度不超过5m),转弯次数不超过2次,转弯半径不小于管道直径的3倍。
7.连接要求:
燃气连接:采用不锈钢波纹软管连接燃气管道与热水器进气口,连接管长度不超过2m,不得穿墙、穿楼板,连接牢固、密封良好;
8.水源连接:用耐热橡胶管或不锈钢波纹管连接冷、热水管道与热水器冷、热水接口,接口处加装密封垫圈,紧固牢固,无漏水;热水管需加装止回阀,防止热水回流。
4.2.2具体安装步骤
1.预处理:关闭燃气表后阀、冷热水总阀,用燃气检测仪检测燃气管道接口周边浓度,确认无泄漏;
2.热水器固定:
按产品说明书标注的安装孔位置,在墙面钻孔,用膨胀螺栓固定热水器挂架;
3.将热水器挂装在挂架上,调整热水器水平度(水平偏差不超过2°),确保安装牢固,无晃动。
4.给排气管安装:
将给排气管与热水器排烟口连接,用专用卡箍紧固,确保密封良好;
5.按规划路径铺设给排气管,固定在墙面支架上(支架间距不超过1m),末端伸出室外,加装防雨帽;穿墙/穿楼板处加装防火套管并密封。
6.燃气与水源连接:
连接不锈钢波纹软管:一端连接燃气管道接口,另一端连接热水器进气口,确认连接方向正确,用肥皂水涂抹接口检查无泄漏;
7.连接冷、热水管:分别连接冷水管至热水器冷水接口、热水管至热水器热水接口,紧固接口后开启冷热水总阀,检查接口无漏水。
8.电气连接:
将热水器电源插头插入接地良好的专用插座(插座需安装在热水器上方,避免水溅到),严禁使用拖线板供电;
9.检查热水器电源线绝缘层完好,接地电阻不超过4Ω,确保用电安全。
10.部件检查:检查热水器安全阀、温控旋钮、点火开关安装到位,功能正常;清理热水器周边杂物,确保进风、排烟通畅。
4.3燃气壁挂炉安装流程
4.3.1通用安装要求
1.安装位置:
壁挂炉应安装在通风良好的厨房、阳台(开放)或专用设备间,严禁安装在卧室、卫生间、储藏室及易燃易爆物品存放区域;
2.安装空间需满足检修要求:壁挂炉两侧距墙面距离不小于20cm,正面距障碍物距离不小于50cm,顶部距天花板距离不小于30cm;
3.安装墙面为不燃材料,承重能力不低于壁挂炉重量的2.5倍,避免安装在震动较大的墙面。
4.排烟与进气:
壁挂炉采用同轴排烟管(双层,内层排烟、外层进风),排烟管末端通向室外,远离门窗、进风口(距离不小于60cm),避免烟气回灌;
5.排烟管安装时保持垂直或向室外倾斜(倾斜角度不小于3°),长度符合产品说明书要求(一般不超过10m,转弯次数不超过3次),转弯半径不小于管道直径的5倍;
6.排烟管穿墙时需加装防火套管,套管与管道之间用防火密封胶密封;室外末端加装防雨帽与防虫网。
7.连接要求:
燃气连接:采用不锈钢波纹软管或镀锌钢管连接燃气管道与壁挂炉进气口,连接管需加装过滤器(过滤精度不低于50μm),保护壁挂炉内部部件;
8.采暖系统连接:用耐热钢管连接壁挂炉采暖出水/进水口与暖气片/地暖系统,接口处加装密封垫圈与阀门(便于检修时隔离);系统需加装膨胀水箱与排气阀,确保采暖系统运行稳定;
9.水源连接:用不锈钢波纹管连接冷水管与壁挂炉冷水接口,加装止回阀与过滤器,避免杂质进入壁挂炉。
4.3.2具体安装步骤
1.预处理:关闭燃气表后阀、冷热水总阀、采暖系统阀门,用燃气检测仪检测燃气管道接口周边浓度,确认无泄漏;
2.壁挂炉固定:
按产品说明书标注的安装孔位置,在墙面钻孔,用膨胀螺栓固定壁挂炉挂架;
3.将壁挂炉挂装在挂架上,调整水平度(水平偏差不超过2°),确保安装牢固,无晃动。
4.排烟管安装:
将同轴排烟管与壁挂炉排烟口连接,用专用卡箍紧固,确保密封良好;
5.按规划路径铺设排烟管,固定在墙面支架上(支架间距不超过1.5m),末端伸出室外,加装防雨帽与防虫网;穿墙处加装防火套管并密封。
6.燃气、水源与采暖系统连接:
燃气连接:连接燃气管道与壁挂炉进气口,加装过滤器与阀门,用肥皂水涂抹接口检查无泄漏;
7.水源连接:连接冷水管与壁挂炉冷水接口,加装止回阀、过滤器与阀门,开启冷热水总阀,检查接口无漏水;
8.采暖系统连接:连接壁挂炉采暖出水/进水口与采暖系统管道,加装阀门、膨胀水箱与排气阀,向采暖系统注水(压力升至0.8MPa~1.0MPa),检查管道接口无漏水。
9.电气连接:
将壁挂炉电源插头插入接地良好的专用插座,或按产品要求进行硬线连接,确保接地可靠;
10.检查壁挂炉电源线绝缘层完好,电气控制盒密封良好,避免受潮短路。
11.部件检查:检查壁挂炉安全阀、循环泵、点火系统、控制系统安装到位,功能正常;清理壁挂炉周边杂物,确保进风、排烟通畅。
第五章燃气器具验收标准与流程
5.1通用验收标准
1.安装质量:
燃气器具安装位置、固定方式符合本规程及产品说明书要求,安装牢固,无晃动;
2.燃气连接管选用合规,连接牢固、密封良好,无扭曲、受压、穿墙等违规情况;
3.给排气管/排烟管安装规范,连接密封,走向合理,末端通向室外,无烟气泄漏风险;
4.水源、电源连接符合安全要求,无漏水、漏电隐患;辅助部件(过滤器、止回阀、阀门)安装齐全、功能正常。
5.运行性能:
点火性能:点火迅速、稳定,连续点火3次均能成功,无爆燃现象;
6.燃烧状况:火焰呈稳定蓝色,无黄焰、脱火、回火现象,燃烧充分,无明显异味;
7.安全功能:熄火保护装置有效(火焰熄灭后,15秒内自动切断燃气供应);壁挂炉过热保护、缺水保护功能正常;
8.温控精度:热水器、壁挂炉出水温度与设定温度偏差不超过±3℃;灶具热负荷符合产品标准。
9.环保与安全检测:
烟气排放:用一氧化碳检测仪检测烟气中一氧化碳浓度,符合国家标准(灶具一氧化碳排放量不超过0.05%,热水器/壁挂炉不超过0.01%);
10.燃气泄漏:用燃气检测仪或肥皂水涂抹所有燃气连接接口,无泄漏现象。
5.2分类型验收要点
1.燃气灶具验收:
嵌入式灶具橱柜通风孔通畅,灶具与台面密封良好;
2.各炉头点火正常,火焰大小可调,熄火保护装置动作灵敏;
3.灶具表面温度正常,无局部过热现象。
4.燃气热水器验收:
给排气管排烟通畅,无堵塞;强排式热水器风机运行正常,无异常噪音;
5.冷热水切换顺畅,出水温度稳定,无忽冷忽热现象;
6.安全阀泄水功能正常,无漏水隐患。
7.燃气壁挂炉验收:
采暖系统压力稳定(运行时压力不低于0.6MPa,不高于1.2MPa),无漏水、漏气现象;
8.壁挂炉采暖、生活热水模式切换顺畅,温控精度达标;
9.循环泵运行正常,无异常噪音;排烟管无烟气泄漏,一氧化碳排放达标。
5.3验收流程
1.安装人员自查:安装完成后,安装人员按通用验收标准及分类型验收要点开展自查,确认安装质量与运行性能达标,留存自查记录;
2.现场验收:
邀请用户及燃气供应单位质量检查人员共同参与验收,现场核查安装质量(位置、连接、固定、附件);
3.运行调试与检测:启动燃气器具,测试点火性能、燃烧状况、安全功能;用燃气检测仪、一氧化碳检测仪检测泄漏与烟气排放情况;记录运行参数(出水温度、系统压力等);
4.验收合格的,各方签署《燃气器具安装验收报告》;验收不合格的,明确整改意见,安装人员限期整改,整改完成后重新验收。
5.资料移交:
安装人员向用户移交相关资料,包括产品合格证、使用说明书、安装验收报告、保修卡、安装人员资质证明等;
6.向用户讲解燃气器具日常使用方法、维护保养要点、安全注意事项及故障报修方式,留存用户告知记录。
第六章安全管理
6.1施工安全管控
1.施工现场安全:
施工现场严禁吸烟、动火,设置“燃气施工 禁止烟火”警示标志,配备足够数量的干粉灭火器;
2.施工过程中持续用燃气检测仪监测周边燃气浓度,若浓度达到爆炸下限的20%,立即停止施工,关闭相关阀门,开启通风设备,疏散人员,严禁开关电气设备;
3.高空作业(如热水器、壁挂炉高空安装)需系好安全绳,搭设安全防护设施,避免高空坠落;使用电动工具时,检查工具绝缘性能良好,避免触电事故;
4.施工过程中保护用户室内设施,避免墙面污染、家具损坏;清理施工垃圾,保持施工现场整洁。
5.应急处置:
施工过程中发生燃气泄漏,立即关闭表后阀,开启门窗通风(居民用户)或机械通风设备(商业用户),疏散人员,严禁明火及开关电气设备,拨打燃气公司抢修电话;
6.发生火灾时,立即使用现场灭火器灭火,拨打119报警,配合消防部门处置;
7.发生人员受伤(如切割伤、一氧化碳中毒、高空坠落)时,立即采取急救措施,必要时拨打120急救电话,并保护好事故现场。
6.2成品保护
1.燃气器具安装验收合格后,需做好成品保护,避免碰撞、挤压、污染器具及连接部件;
2.告知用户不得覆盖、包裹燃气器具及给排气管/排烟管,不得擅自拆改燃气连接管、器具部件及安全装置;
3.提醒用户定期清理燃气器具(灶具炉头、热水器过滤网、壁挂炉过滤器),保持进风、排烟通畅;长期不用时,关闭表后阀。
6.3人员培训与管理
1.燃气供应单位或安装企业需定期组织安装人员开展专业技能培训(各类燃气器具安装技术、运行调试、故障判断)、安全知识培训(防火防爆、泄漏处置、一氧化碳中毒急救、应急救援)及规程制度培训;
2.建立安装人员考核机制,考核不合格的需进行再培训,直至考核合格后方可上岗;安装维修资格证书到期的,需及时复审换证;
3.安装人员需严格遵守本规程及安全管理制度,严禁违章操作,留存施工过程记录及关键工序影像资料。
6.4用户安全告知
1.向用户发放《燃气器具安全使用手册》,讲解各类器具的正确使用方法(点火、调温、模式切换);
2.告知用户安全隐患识别方法:燃气泄漏(燃气异味、肥皂水涂抹接口产生气泡)、一氧化碳中毒(头晕、恶心、胸闷)、燃烧异常(黄焰、脱火);
3.明确应急处置措施:发生燃气泄漏时,立即关闭表后阀、开窗通风、严禁明火及开关电气设备,拨打燃气公司抢修电话;发生一氧化碳中毒时,立即转移至通风处,拨打120急救电话;
4.提醒用户燃气器具需定期维护保养(每年至少1次),超过使用年限(灶具8年、热水器8年、壁挂炉10年)的需及时更换;
5.提供燃气公司抢修电话、安装企业售后服务电话,告知用户发现器具故障(点火失败、燃烧异常、漏水漏电)时及时联系处理,不得自行拆卸维修。
第七章附则
7.1术语补充说明
本规程中未明确的术语,以《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ 12)《家用燃气灶具》(GB 16410)《燃气热水器安全和性能要求》(GB 6932)《燃气采暖热水炉》(GB 25034)等现行国家标准及行业标准为准。
7.2特殊场景处理
对于老房改造、高层住宅、低温地区、小型商业场所等特殊场景的燃气器具安装与验收,需在本规程基础上增设针对性要求:老房改造需重点核查燃气管道老化情况,确保与新器具适配;高层住宅需强化给排气管固定与防风措施,避免大风导致烟气回灌;低温地区需对热水器、壁挂炉管道采取保温措施,防止冻结;小型商业场所(如小吃店)灶具需增设防火隔离罩,强化通风与烟气排放管控。
7.3规程实施与更新
1.本规程自发布之日起实施,适用于本规程发布后开展的燃气器具安装与验收工作。
2.本规程实施过程中,若相关国家标准、行业标准及技术规范更新,需按最新标准执行;本规程将根据标准更新情况及燃气器具安装与验收实践经验,适时进行修订完善。
7.4解释权
本规程由[XX燃气集团有限公司负责解释。


共同点燃
此贴被TA们浏览了5次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表