蒸汽锅炉的安全保护装置

  锅炉属于危险性较大的一类特种设备,按照《锅炉定期检验规则》的要求,在用锅炉应按期进行定期检验。锅炉定期检验工作包括内部检验、外部检验和水压试验三种。锅炉的外部检验是指在锅炉运行状态下,对锅炉安全状况进行的检验。一般每年进行一次,外部检验一般采用资料审查、宏观检(抽)查、见证功能试验等方法进行,其中检查锅炉安全附件及联锁与保护装置投运情况是重要的一个环节。检验时,检验人员需要对安全保护装置的功能试验进行确认,这是锅炉外部检验的难点,而且在试验过程中需要司炉人员配合操作。

1.安全附件:设有安全阀、防爆门、水封安全装置、高低水位控制。安全阀可控制锅炉的压力在允许范围内,以确保锅炉的安全运行,防止锅炉超压事故的发生;防爆门可以在炉膛或烟道轻微爆炸时自行开启卸压装置,以避免膨胀和事故的发生。

2.安全仪表:有流量计、压力表、温度计、量程控制仪表、水位计和保护装置。压力表是测量气体锅炉中的实际压力,可以保证锅炉在允许工作压力下安全运行;水位计的作用是指示锅炉气体的水位,防止锅炉出现缺水等安全事故。

3.保护装置:高低水位报警、低水位联锁保护装置、蒸汽超压报警联锁保护装置、点火程序控制装置和熄火保护装置。


一、蒸汽锅炉安全保护装置的种类及特点

在工业生产中使用的燃油、燃气承压蒸汽锅炉,大多数都是卧式内燃室燃炉,额定出口压力一般≤1.6MPa,额定蒸发量都在10 t/h以下,这种结构锅炉的安全保护装置主要有高、低水位报警和低水位联锁保护装置、蒸汽超压报警和联锁保护装置、锅炉点火程序控制以及熄火保护装置三种。

1.高、低水位报警和低水位联锁保护装置
锅炉常用的水位报警和低水位联锁装置有:浮力磁铁式和电极式。其中电极式水位报警装置是利用锅水导电的原理,在与锅筒连通的圆柱筒体内,装设2~3个位于高水位、低水位及极限低水位之处的电极,主要结构由水位变换器、整流滤波电路、晶体管放大电路、电动机电气线路等部分组成。由于电极式高低水位报警装置具有体积小,结构简单,安装维修方便等优点,目前在锅炉中使用较多。其作用是:当锅炉内的水位高于最高安全水位或低于最低安全水位时,水位警报装置就自动发出报警声响和光信号,提醒锅炉操作人员迅速采取措施,防止事故发生。低水位联锁保护装置,不仅能自动报警,而且在水位低于低水位极限时,最迟在最低安全水位时,控制给水设备,水位继续下降可以自动切断燃烧,保证锅炉的安全。

2.超压报警和联锁保护装置
超压报警和联锁装置是采用能发出电讯号的压力测量仪表、必要的电气控制线路及音响、灯光、报警信号等组成。常用的能发出电讯号的压力测量仪表有电接点压力表和压力控制开关。电接点压力表有三根针,当我们需要控制一定压力范围时,可把给定值指示针借助专门钥匙调整到定值位置。当压力发生变化时,使弹簧弯管的自由端发生移动,从而使动接点的示值指示针发生转动,当被测介质的压力达到和超过最大(或最小)给定值时,指示针和给定值指示针重合,动接点便和上限接点(或下限接点)相接触导电,发出电的讯号,通过电气线路闭合(或断开)控制回路,达到报警和联锁保护的目的。其作用是:当锅炉出现超压现象时,能发出警报,并通过联锁装置控制燃烧,如停止供应燃料,使锅炉操作人员能及时采取措施,以避免造成锅炉超压爆炸事故。

3.锅炉熄火保护装置
当锅炉燃烧室熄火时,会改变燃烧室光和热的辐射频率。利用装在燃烧器上的检测元件,可以把光辐射的频率变化转换为电量,并通过电气线路,来控制燃料供应回路。火焰检测装置的检测元件主要有光敏电阻和紫外光敏管两种。当火焰燃烧失常或熄灭时,可通过电气线路的继电器等带动执行机构来切断燃料供应,并发出相应信号。其作用是:可以防止用油或气体作燃料的锅炉,一旦燃烧室灭火,但燃料仍然供应,造成燃烧室爆炸事故。

二、安全保护装置的技术要求
TSG11-2020《锅炉安全技术规程》中对安全保护装置中要求如下:
  • 蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作,无锅筒(壳)并且有可靠壁温联锁保护装置的工业锅炉除外;
  • 额定蒸发量大于或者等于2t/h 的炉,应当装设蒸汽超压报警和联锁保护装置,超压联锁保护装置动作整定值应当低于安全阀较低整定压力值;
  • 锅炉的过热器和再热器,应当根据机组运行方式、自控条件和过热器、再热器设计结构,采取相应的保护措施,防止金属壁超温;再热蒸汽系统应当设置事故喷水装置,并且能自动入使用;
  • 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,蒸汽锅炉应当配备超压联锁保护装置,热水锅炉应当配备超温联锁保护装置。