燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 21|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他相关] 固定污染源废气CEMS原理、选型介绍及现场检查问题整改

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1350 天
连续签到:3 天

1250

主题

2596

帖子

2068

积分

超级版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2068
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-3-3 09:19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

固定污染源废气CEMS原理、选型介绍及现场检查问题整改

Continuous Emissions Monitoring Systems
是指对固定污染源排放烟 气中的污染物进行连续地、实时地跟踪测定,广泛应用于现场监测中。
u 颗粒物排放浓度监测子系统
u 气态污染物排放浓度监测子系统(SO2、 Nox)
u 烟气参数监测子系统(温度、压力、流速/流量、 氧含量、湿 度等)
u 数据采集与处理系统(显示、存储、打印、 传输等)
氮氧化物检测单元, NO2可以直接测量,也可通过转化炉转化为NO后一并测 量,但不允许只监测烟气中的NO。NO2转换为NO的效率应满足HJ76的要求 ≥(95%)
                            固定源CEMS介绍-系统原理
(一)、颗粒物CEMS
l 透光度颗粒物监测仪器
l 光散射法颗粒物监测仪器
l 光闪烁法颗粒物监测仪器
l β射线法颗粒物监测仪器
l 电荷法颗粒物监测仪器

                        

PART01

    固定源CEMS介绍-系统原理



随着环保意识的加强以及污染物控制技术的进步发展,各企业排放颗粒物浓 度均明显下降,基本均在50mg/m3以下,特别是电厂经过超净改造已将颗粒物   控制在10mg/m3以下,光散射粉尘仪由于其较高的灵敏度、较低的检测限,因   此成为目前市面上主流方法。
原理:通过测量散射光能强度大小得到颗粒物的质量浓度
特点:探头式,安装在烟道单侧即可,不需要准直等,安装方便调试难度小

                           固定源CEMS介绍-系统原理
光散射法颗粒物监测仪器
u方法:前散射法、后散射法、边散射法
u光源:红光或可见光
u问题:后向散射法仪器尽管安装使用方便,但在三种散射法中其检测限最高,一 般适用于颗粒物浓度较高的情形,前向散射和边向散射法仪器灵敏度较高,但其 受到安装使用条件要求较高、伸入烟道探杆长度有限等问题的困扰。另外测量镜 头容易被水气或颗粒物污染,需要必要的气幕保护,另一方面如果烟道内出现液 态水滴将大大影响光学法测量结果。因此在恶劣的烟气环境下应增加仪器的维护 频次。
                             固定源CEMS介绍-系统原理
u 二氧化硫、氮氧化物测量技术:以光学技术为主,分为紫 外光谱、红外光谱和荧光光谱
u市面检测方法:非分散红外、非分散紫外、气体过滤相关、 紫外差分、紫外荧光、化学发光等
u稀释法:二氧化硫(紫外荧光)、氮氧化物(化学发光)


共同点燃
此贴被TA们浏览了21次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表