可控硅控制加热电阻炉

一、简介可控硅控制电阻炉,其输出采用“烧不坏”特性的可控硅触发模块,能直接用周波过零或移相方式触发双向可控硅,不仅降低成本,而且简化安装并提高可靠性。
二、基本原理



(一)符号含义QF1:进线断路器,带电操功能M1:多功能仪表,采集电压、电流FU1:熔断器,每相采用2个700A并联使用SCR:可控硅JK6:移相触发器(采用宇电,国内温控器天花板)XMT:温控器
QF3~QF9:每组加热器MCCB塑壳断路器,具备电操功能(二)运行原理
1、主回路:三相三线系统,温控仪采集温度,设定目标值,温控仪自己具备PID调节功能,输出4~20mA信号进入移相触发器,触发器根据4~20mA信号对可控硅SCR发出指令,从而控制输出功率,其输出功率与输入信号成正比。
2、控制回路:
(1)控制部分:温控仪→触发器→SCR。PLC监控系统在接受到加热指令&炉顶温度未报警的情况下,PLC输出k2继电器动作,然后KM2接触器吸合,加热指示灯亮,2个温控仪分别监测出口温度和井口温度,通过一个SA1旋钮选择使用哪个温控仪,以井口温度就打到井口温度档,加热器就会以井口温度的设定值去控制SCR。(2)采集部分:共计5个温控仪采集温度(环境、出口、井口、炉顶1、炉顶2),9个电流表采集电流(进线、风机、7个加热组)。通过RS485线逐一采集,进入M-1CC(信号放大/隔离),再进入CZ3093信号隔离,最后进入PLC。下图为RS485拓扑图:




(3)断路器控制:1个进线断路器、1个风机塑壳断路器、7个加热组塑壳断路器,全部带电操功能,信号接入PLC,有PLC进行远程合分闸控制。
(三)保护1、温度保护当2个炉顶温度有一个超过设定值,k2继电器断开k4继电器吸合,导致KM2接触器断开,触发器同时失去电源、输入信号,SCR截止不导通,加热器停止工作。同时发出报警信息。
2、电流不平衡保护(1)每组加热器的塑壳开关,当出现不平衡电流到达设定值,PLC发出分闸指令,并在后台发出不平衡报警。(2)当总电流不平衡达到设定值,进线断路器分闸。3、SCR、CO、CH4、烟雾报警,加热器无法启动、断开加热器组塑壳断路器QF3~QF9及k2继电器断开,加热器停止工作,同时发出报警信息。SCR故障是通过触发器接收到缺相信息。4、过电压、欠压保护当检测到欠压、过压,断开QF1。
5、风机保护当风机FR1热继动作,断开QF1、QF2及k1继电器。
三、电气元件讲解
(一)SCR
SCR就是可控硅,可控硅其实就是二极管加了控制G,可以通过G小电流的触发信号来控制AK导通,导通后可通过大电流。


一个可控硅和一个整流管反向并联组成
G极与T1之间存在一个足够的电压时并能够提供足够的导通电流就可以使可控硅导通。如果想简单一点只要记住一句话即可,只要在G端有信号,那么T1-T2这条路就是通的,只有G在零点的时候才不会导通。



双向可控硅的好坏检测:
GL1(T1)和负荷侧(T2)阻值为无穷、G1(G)和负荷侧(T2)阻值为无穷、G1(G)和GL1(T1)阻值在10欧以上,说明就是好的。
(二)触发器



2种触发模式:
1、移相控制
它通过控制触发电路的相位来控制输出电压。对于由两个反并联(背对背)SCR组成的输出电路(每个SCR负责功率输出的半个周期,并且其相角可以由控制信号控制),通过更改相角,SCR将在其占空比期间提前运行或延迟。如果将SCR的相角从180°更改为0°,则可以将AC输出电压(有效值或rms值)平滑地从0调整到最大值。2、过零控制过零点时候触发可控硅。
     可控硅过零:对电网和周边设备干扰较小,但不能连续调节;可控硅移相:能连续调节但对电网和周边设备干扰较大。
本系统用的是移相控制。
(三)加热管



单个U型加热管的参数,380V、3.03kW、角形接法,共计240根加热管(233根用7根备用),分为7组,每组33根100kW,每组每相11根加热管。整个热风炉为700kW。Ie=700/0.38/1.732=1064A。根据《GB50056-93电热设备电力装置设计规范》,开关设备、熔断器的额定电流,按电阻炉的额定功率的1.1倍,即1170A。

根据推算,单个加热管的阻值R1=380*380/3030=47.66欧,每相并联11根加热管,R11=47.66/11=4.33欧,这个值做为测试相间加热管阻值是否平衡的依据。每组每相的电流 I11=380/4.33=87.76A,这个是相电流,三角形接法线电流=相电流*1.732=87.76*1.732=152A,共有7组,总电流=152*7=1064A。还可以通过另一种方式去验算,通过将三角形接法转换为星形接法。


相同阻值的三角形接法等效变为Y形接法,R角=R星*3,从上述已知,单个R角=47.66,那么R星=15.89欧,星形接法电阻的电压为相电压220V,I=220/15.89=13.85A,共计11个加热管,I11=13.85*11=152A,共有7组,总电流为1064A。

四、送电前检查、试验

1.检查控制柜内部的铜排螺丝及所有主回路螺丝是否牢靠,进线电源处连接是否牢固,对地绝缘是否良好(柜内主断路器处于断开状态)

2.断开柜内出线断路器的开关,使用1000V的摇表检测加热器及电缆对地绝缘是否良好,绝缘应大于5兆欧。

3.检查柜内二次部分接线是否有松动部分。

4.测量可控硅的好坏,测量熔断器的好坏。

5.万用表测量分组输出断路器的三相阻值,看是否平衡,正常为平衡。

6.检查完上述1-5后合上柜内所有断路器。

7.额定工作电压AC380V,绝对不能大于AC400V。










中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表