焚烧炉的停炉操作是确保设备安全、稳定运行的重要环节,无论是正常停炉还是紧急停炉,停炉后的各项工作及措施都至关重要。
一、停炉后的冷却工作:
停炉后的冷却过程需谨慎进行,以防止设备因温度变化过快而损坏。
1.冷却原则:
锅炉停炉后的冷却应缓慢进行,整个冷却过程中要严格控制汽包上下壁温差不超过50℃,并详细记录停炉过程中上下壁温度的变化情况。
2.冷却步骤:
①.停炉后4~6小时内,应紧闭所有人孔门和挡板,避免锅炉急剧冷却。
②.12小时后可开启引风机进、出口挡板进行自然通风冷却。如有必要,24小时后可启动引风机强制通风冷却。
③.当炉温降至100℃以下时,方可停止炉吹灰罗茨风机。
④.正常停炉后如需紧急检修,待锅筒压力降至0.5MPa,壁温降至150℃,炉水温度低于100℃以下时,可将炉水放尽;若无需紧急检修,当汽压降至0.15~0.2MPa时,开启汽包空气阀,使放水工作顺利进行,然后将炉水全部放掉。
二、设备维护与保养工作:
停炉后需及时对设备进行维护保养,以防止设备内部腐蚀等损害,确保设备再次启动时能正常运行。
1.维护保养目的:
在焚烧炉停用期间,采取适当的保养措施,防止汽水系统的金属遭受溶解氧的腐蚀,保持设备的良好状态。
2.保养方法:
①.给水溢流法:停炉解列前,对定期排污点进行彻底放水,降低炉水浓度。停炉后关闭主汽门及其旁路阀、蒸汽母管进汽阀等,当汽压降至0.2MPa时,开启汽包空气阀和饱和蒸汽取样阀,通过给水维持饱和蒸汽取样管溢水量在50~200L/h。保养期间每班化验炉水一次,若不合格需查明原因并增大给水量和溢流量,直至炉水合格,同时始终维持汽包压力在0.5~1.0MPa。
②.热炉放水烘干法:停炉解列后,紧闭各门孔及风门挡板,减少热损失。当汽压降至0.3~0.5MPa时,将炉内的水全部排出,利用炉内余热将金属表面烘干。此方法适用于承压部件的检修。
③.长期备用保养:若焚烧炉将长期备用,应采用干燥剂法进行保养,如干燥剂法、充氮气法、充氨气法等,同时确保各门孔及风门挡板紧密关闭,最大限度减少热量损失,避免设备腐蚀。
三、灰渣及积灰处理工作:
1.溜槽与灰渣处理:除紧急停炉外,应将溜槽内的垃圾全部烧空。必要时启动排空程序清理灰渣,通知热工人员解除给料器限位,手动清理溜槽台板上的垃圾,确保系统安全。
2.积灰清理:运行人员应调整操作程序,如增加脉冲吹灰频率,减少受热面上的积灰。停炉后彻底清理二三烟道螺旋排灰机、水平烟道输灰机、反应塔及布袋刮板输灰机、炉排漏灰输送机内的灰,待灰渣排净后停止相关输灰系统。
四、其他相关工作:
1.水位控制:锅炉解列停止供汽时,应将汽包水位进到水位计最高可见水位后停止进水。停炉后8h内,不得开启任何人孔门和烟风道挡板。停炉8h后,可开启引风机入口挡板进行自然通风,期间如有加速冷却的必要,可启动引风机并增加放水和进水次数,但换水时应选从汽包和集中下降管定排放水,再进水至汽包最高水位,禁止边放水边进水。
2.压力与温度监控:主汽门关闭后,开启过热器出口联箱疏水阀30~50min,以冷却过热器。疏水阀关闭后,若汽包压力仍上升并可能超过工作压力时,应再次开启疏水阀降压,但避免锅炉急剧冷却。同时密切监控炉膛温度,正常停炉时,炉烟温400℃以上时,降温速度小于80℃/h;炉烟温400℃以下时,降温速度小于100℃/h。
3.阀门操作:停炉后,关闭一次和二次风的供应,依次停止引风机并关闭烟气旁路挡板。对于垃圾焚烧炉,停炉解列后,关闭主汽门及其旁路阀、蒸汽母管进汽阀等,并上锁。当汽压降至0.2MPa时,开启汽包空气阀,开启过热器减温水调门旁路门对锅炉进水,空气阀溢水时关闭空气阀。
五、安全事项:
1.严格遵循操作流程:无论是正常停炉还是紧急停炉,都必须严格按照规定的操作流程进行,不得随意省略或更改步骤。
2.加强监控与记录:停炉过程中及停炉后,要加强对水位、压力、温度等参数的监控,详细记录各项数据的变化情况,以便及时发现问题并处理。
3.人员协作与沟通:停炉前应通知汽机、电气、行车、化水、热工等相关人员,做好配合工作。停炉过程中,各岗位人员要保持密切沟通,确保操作的协调性和安全性。
4.安全防护措施:在进行设备维护、保养及清理工作时,要严格遵守安全操作规程,佩戴好防护用品,防止发生意外事故。
5.定期检查与培训:定期对员工进行培训,提高其理论和实操水平,组织反事故演习,提升员工应急处理能力。同时,加强巡检工作,对各类缺陷做到早发现、早通知、早消除,保障设备的健康运行。
6.炉况的标记工作及相应事项也必须时刻跟踪。
|