打印 上一主题 下一主题

[行业动态] 重大爆炸事故回顾,15死16伤!从发现漏点到事故发生,23天未处置!

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1622 天
连续签到:2 天

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
14792

社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-9-17 08:50:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

2019年7月19日,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。

该起事故的直接原因是义马气化厂C套空分装置冷箱阀连接管道发生泄漏,长达23天没有及时处置,富氧液体泄漏至珠光砂中,冷箱超压发生剧烈喷砂,支撑框架和冷箱板低温下发生冷脆,导致冷箱倒塌,砸裂东侧液氧贮槽及停放在旁边的液氧槽车油箱,液氧外泄,可燃物、助燃气体、激发能三要素共同引发爆炸。
涉事企业存在不按安全管理制度和操作规程停车检修,设备带病运行,隐患一拖再拖,从小拖大,拖至爆炸;违规生产操作,该停车不停车,设备管理不规范,备用设备不能随时启动切换,不按规定开展隐患排查,不如实上报隐患等问题。

事故调查报告全文








































来源:河南安全生产委员会