刘芳1,凡烈1,邢永杰2,贾瑞瑞3
(1.北京建筑大学 环境与能源工程学院,  北京  102616;  2.北京市科学技术研究院,  北京  100089;3.中国雄安集团智慧能源公司,  河北  保定  071700)
摘要:提出一种小型洗浴废水余热回收系统,介绍系统流程与控制方案,对关键装置进行设计选型。采用TRNSYS软件建立余热回收系统仿真模型,模拟单套余热回收系统的年运行参数。结合模拟结果,将集中制水系统(从锅炉房购热制备洗浴水)作为比较对象,对配置30套余热回收系统的应用算例的经济性进行分析。模拟结果显示:热泵机组为间歇运行,全年洗浴时间内约66.7%的时间处于停运状态。热泵机组在稳定运行状态下电功率逐时变化幅度不大,维持在1.5~3.0 kW。热泵机组年平均制热性能系数为4.2,系统年平均制热性能系数为5.7。余热回收系统具有较高能效。余热回收系统、集中制水系统的费用年值分别为64.82×104、164.38×104元/a,余热回收系统的经济性更佳。

关键词:洗浴废水余热回收;水源热泵;技术经济性
参考文献示例:
刘芳,凡烈,邢永杰,等. 小型洗浴废水余热回收系统技术经济性分析[J]. 煤气与热力,2025,45(9):29-36.


1 概述

余热作为一种非常典型的二次能源,大量产生于生产生活中[1]。随着生活品质不断提高,生活洗浴水能耗在建筑能耗中的比重不断增加,而常规洗浴系统直接将使用后温度较高的洗浴废水排入污水系统,洗浴废水余热被浪费[2]。热泵技术的兴起,使洗浴废水余热得以回收利用[3]。

国内外学者对污水源热泵在洗浴废水余热回收中的应用进行了一系列研究。污水源热泵主要通过两种形式换热器回收废水余热:一种是间接换热式,存在中介换热循环。Wang等人[4]设计了螺旋流式污水过滤器和自动反冲洗板式污水换热器回收余热,测试结果显示换热效果良好。另一种是直接换热式,对废水水质有一定要求。安青松等人[5]通过对洗浴废水的水质分析,确认了带过滤器直接换热的可行性。此外,不少学者对洗浴废水-燃气双源热泵梯级余热回收利用系统[6]以及浴室锅炉与污水源热泵供热水耦合系统[7-8]开展了研究。在一些情形下,例如在废水平均温度大于30 ℃时[9],余热可仅通过换热器来回收。目前,常见的换热器结构有双管平行流式[10]、套管逆流式[11]、板式[12]、壳管式[13]。目前,洗浴废水余热回收主要应用在公共浴池[14]、高校浴室[15]等大型系统中,但大型系统往往存在沿途热损失大,统一回收各区域余热易导致余热品质降低等问题。

本文提出一种小型洗浴废水余热回收系统,介绍系统流程与控制方案,对关键装置进行设计选型。采用TRNSYS软件建立余热回收系统仿真模型,模拟单套余热回收系统的年运行参数。结合模拟结果,将集中制水系统作为比较对象,对配置30套余热回收系统的应用算例的经济性进行分析。

2 系统流程与控制方案

小型洗浴废水余热回收系统(简称余热回收系统)见图1。余热回收系统主要包括污水源热泵机组(简称热泵机组)、废水换热水箱、蓄热水箱等装置。余热回收系统以满足宿舍洗浴为目的进行设计,每次最多可满足16人同时洗浴。

图1    小型洗浴废水余热回收系统
2.1 系统流程

洗浴水(温度36~39 ℃)流经人体并向环境散热后,成为洗浴废水(温度33~35 ℃)被收集到收集装置中,然后经废水泵送入废水换热水箱。

自来水进入废水换热水箱中的换热盘管,与洗浴废水进行换热。自来水温度升至20~25 ℃后,一部分用于补充蓄热水箱,另一部分进入混水阀冷水端供洗浴水温度调节使用。洗浴废水温度降至28~30 ℃。

当废水换热水箱内废水液位到达高液位时,液位开关被触发,热泵机组启动。在热泵机组蒸发器侧水环路,废水换热水箱底部洗浴废水(温度28~30 ℃)经出水泵输送至热泵机组蒸发器放热后排放。在热泵机组冷凝器侧水环路,蓄热水箱底部的低温水(温度20~25 ℃)经循环放热泵进入热泵机组冷凝器加热至43~45 ℃后送至蓄热水箱上部。废水换热水箱内废水液位到达低液位后,热泵停止运行。

洗浴水冷热水源分别来自经过预热的自来水(温度20~25 ℃),以及蓄热水箱提供的热水(温度43~45 ℃)。冷热水经混水阀混合调节到适宜温度(36~39 ℃)后供洗浴者使用。

实验系统配置的电加热器仅用于洗浴前对蓄热水箱进行预热,实验过程中电加热器不工作。

2.2 控制方案

采用可编程逻辑控制器(PLC)执行控制方案。

洗浴前,采用电加热器对蓄热水箱进行预热。PLC打开自来水泵,关闭循环放热泵、出水泵、废水泵。待蓄热水箱充满后,关闭自来水泵打开循环放热泵。蓄热水箱内的自来水经电加热器加热后储存到蓄热水箱中。当蓄热水箱底部出水温度达到45 ℃左右后关闭电加热器、循环放热泵。

洗浴过程中PLC在1个扫描周期内热泵机组蒸发器侧水环路控制流程见图2。废水换热水箱安装有液位开关,在系统前期运行时间中,废水换热水箱收集的洗浴废水较少,处于低液位状态,液位开关未开启,并向PLC输出低电平,循环放热泵、出水泵、热泵机组均关闭,此时系统仅使用废水换热水箱进行余热回收。随着洗浴时间推移,废水换热水箱收集的洗浴废水增多,液位升高,当触发液位开关时,液位开关向PLC输出高电平,PLC随即打开循环放热泵、出水泵、热泵机组,开始进行废水换热水箱、热泵机组的余热两级回收。蒸发器出口洗浴废水温度区间设定为6~8 ℃,当蒸发器出口洗浴废水温度大于8 ℃时,PLC调低出水泵工作频率,减小洗浴废水流量,使蒸发器出口洗浴废水温度保持在设定温度区间。当蒸发器出口洗浴废水温度小于6 ℃时,PLC调高出水泵工作频率,增大洗浴废水流量,使蒸发器出口洗浴废水温度保持在设定温度区间。

图2    洗浴过程中PLC在1个扫描周期内热泵机组蒸发器侧水环路控制流程

热泵机组冷凝器侧水环路控制方式与热泵机组蒸发器侧水环路类似,PLC控制循环放热泵工作频率,保证冷凝器出口水温维持在45 ℃左右。

2.3 数据采集

温度、流量数据由PLC根据温度、流量传感器输出的电信号计算得出,数据采集时间间隔为1 s。

3 关键装置设计和选型
3.1 废水换热水箱

废水换热水箱长×宽×高为90 cm×70 cm×70 cm。以废水换热水箱进出口自来水温升为评价指标,采用数值模拟方法对换热性能进行测试。废水换热水箱物理模型见图3。采用隔板交错等间隔布置,形成导流槽,使自来水与洗浴废水尽可能充分换热。

图3    废水换热水箱物理模型

进口边界条件采用速度入口:自来水入口流速为0.8 m/s,温度为15 ℃,洗浴废水入口流速为0.4 m/s,温度为35 ℃。出口定义为压力出口。废水换热水箱外壁面设置为绝热壁面。根据仿真结果,在设定条件下,废水换热水箱自来水出水温度为24.6 ℃。这说明,该结构废水换热水箱的换热效果比较理想,因此余热回收系统选择该结构废水换热水箱。废水换热水箱的实际内部结构见图4。

图4    废水换热水箱的实际内部结构
3.2 蓄热水箱

蓄热水箱及进、出水管结构见图5。蓄热水箱内直径为42 cm,内高为142 cm,高径比为3.4,比较合理[16]。使用理查森数评价蓄热工况蓄热水箱温度分层效果,理查森数越大蓄热水箱温度分层效果越好[17]。根据实验结果,蓄热工况采用图5的进、出水管结构时,蓄热水箱理查森数最大可达到16.3,说明温度分层效果良好[17]。

图5    蓄热水箱及进、出水管结构
3.3 其他设备

热泵机组额定制热量为14.5 kW,额定输入电功率为3.1 kW。电加热器额定热功率为4 kW。

4 实验及模拟分析

对4人的洗浴工况进行实验和模拟,将实验结果与模拟结果对比,以验证模拟结果的准确性。

4.1 性能评价指标

热泵机组制热性能系数ICOP的计算式为:

使用系统制热性能系数ICOP,s表征余热回收系统的性能,计算式为:

4.2 实验结果分析

根据余热回收系统流程与控制方案以及关键装置设计结果,建立实验系统。经过调试,实验系统运行稳定,数据采集装置准确可靠,可以进行实验研究。

以冬季某日18:00—19:00为测试时间,18:00前进行蓄热水箱预热及模拟洗浴。临近18:00,PLC触发热泵机组工作,测试时间在18:00—19:00,测试期间持续进行模拟洗浴。废水换热水箱自来水进出水温度随时间变化见图6。由图6可知,自来水经废水换热水箱换热后,有12~13 ℃的温升,表明废水换热水箱换热性能良好。热泵机组蒸发器、冷凝器进出水温度随时间变化分别见图7、8。由图7、8可知,蒸发器出水温度为5~8 ℃,冷凝器出水温度为41~44 ℃。由实测数据计算得到热泵机组平均制热性能系数为4.2,系统平均制热性能系数为5.9,说明余热回收系统具有较高能效。

图6    废水换热水箱自来水进出水温度随时间变化
图7    热泵机组蒸发器进出水温度随时间变化
图8    热泵机组冷凝器进出水温度随时间变化
4.3 仿真模型与验证

为进一步掌握余热回收系统全年运行情况,使用TRNSYS软件搭建仿真模型进行模拟。余热回收系统仿真模型见图9。蓄热水箱采用TRNSYS软件自带的蓄热水箱模块,高度为1.5 m,容积为0.4 m3,进出口各2个,水箱分层数设置为6层。废水换热水箱采用TRNSYS软件自带的换热器水箱模块,水箱分层数为5层,高度为0.7 m,容积为0.44 m3,换热器数量为1,换热器类型为Serpentine Tube。热泵机组采用TRNSYS软件自带的热泵模块,额定制热性能系数为4.68,额定供水温度为45 ℃。冷热水经混水阀混合后的温度取38 ℃。

图9    余热回收系统仿真模型(软件截图)

采用第4.2节的实验数据进行仿真,对比结果见图10~14。由图10~14可知,模拟值与实验值随时间的变化趋势基本一致。与实验值相比,废水换热水箱自来水出水温度模拟值的最大相对误差绝对值为4.67%,热泵机组蒸发器出水温度模拟值的最大相对误差绝对值为7.04%,热泵机组冷凝器出水温度的最大相对误差绝对值为2.93%,热泵机组制热性能系数的最大相对误差绝对值为5.99%,系统制热性能系数的最大相对误差绝对值为8.66%。由以上数据可知,与实验值相比,各项模拟值的最大相对误差绝对值均在10%以内。这说明,仿真模型的模拟结果准确性可满足工程要求。

图10    废水换热水箱自来水出水温度实验值与模拟值
图11    热泵机组蒸发器出水温度实验值与模拟值
图12    热泵机组冷凝器出水温度实验值与模拟值
图13    热泵机组制热性能系数实验值与模拟值
图14    系统制热性能系数实验值与模拟值
5 算例分析
5.1 运行参数

以北京某高校为研究对象,每日洗浴时间为12:00—24:00,逐时洗浴人数见表1。每人洗浴用水量为50 L/人,逐时洗浴人数由30套余热回收系统平均承担,模拟中通过设定洗浴水量模拟洗浴人数。模拟时,每套余热回收系统按每次16人同时洗浴考虑,不足16人时按实际人数计算用水量。每人的洗浴时间为15 min。

表1    洗浴时间逐时洗浴人数

以单套余热回收系统为例对模拟数据进行分析。蓄热水箱逐时平均温度随时间变化见图15。由图15可知,蓄热水箱平均温度变化范围为20~45  ℃。受环境温度影响,夏季蓄热水箱平均温度高于其他季节。

图15    蓄热水箱全年逐时平均温度

由模拟结果可知,热泵机组为间歇运行,全年洗浴时间内约66.7%的时间处于停运状态。热泵机组在稳定运行状态下电功率逐时变化幅度不大,维持在1.5~3.0 kW。热泵机组制热性能系数整体上较为平稳,维持在4.0~4.4,年平均值为4.2。系统制热性能系数年平均值为5.7。

5.2 经济性分析

以仿真模型模拟结果为计算依据,对余热回收系统进行经济性分析。与热泵机组年耗电量相比,电加热器的耗电量很少,因此经济性分析不考虑电加热器耗电量。

① 投资及年运行费用

由模拟结果可知,1套余热回收系统的年耗电量为6 845 kW·h/a,其中热泵机组年耗电量为5 476 kW·h/a,水泵年耗电量为1 369 kW·h/a。电价按1.1 元/(kW·h)计算。

系统投资包括设备购置费、安装费。单套余热回收系统设备购置费及安装费见表2。可计算得到单套余热回收系统投资为32 308 元。学校共有10栋宿舍楼,每栋宿舍楼共6层,每层1间洗浴房,若每2层配置1套余热回收系统,共配置30套余热回收系统。年自来水耗量为57 660 t/a,自来水价格按5.68 元/t计算。可计算得到,余热回收系统总投资为96.92×104 元,年运行费为55.34×104 元/a。

表2    单套余热回收系统设备购置费及安装费

集中制水热系统从锅炉房购热制备洗浴水,因此投资仅考虑储存、换热等装置投资,投资为30×104 元。综合水价按28 元/t计算,综合水价综合考虑了热价和水价。年消耗38 ℃热水57 660 t/a,可计算得到集中制水系统年运行费为161.45×104 元/a。

② 费用年值

采用费用年值作为经济性评价指标,越小表明系统经济性越优。费用年值Z的计算式为:

将已知条件代入式(5),可计算得到余热回收系统、集中制水系统的费用年值分别为64.82×104、164.38×104 元/a。由计算结果可知,余热回收系统的经济性更佳。

6 结论

① 模拟结果显示:热泵机组为间歇运行,全年洗浴时间内约66.7%的时间处于停运状态。热泵机组在稳定运行状态下电功率逐时变化幅度不大,维持在1.5~3.0 kW。热泵机组年平均制热性能系数为4.2,系统年平均制热性能系数为5.7。余热回收系统具有较高能效。

② 余热回收系统、集中制水系统的费用年值分别为64.82×104、164.38×104 元/a,余热回收系统的经济性更佳。

参考文献:
[ 1 ] 白璐,薛岩.  碳中和视阈下的工业余热回收利用关键技术[J].  能源与节能,2023(3):100-102.
[ 2 ] 郁文红,李姗姗,王美琳.  洗浴废热能量回收与中水水源热泵应用[J].  建筑节能,2017(7):113-115.
[ 3 ] SHEN C,LEI Z Y,WANG Y,et al.  A Review on the Current Research and Application of Wastewater Source Heat Pumps in China[J].  Thermal Science and Engineering Process,2018(6):140-156.
[ 4 ] WANG Q,ZHANG X M,GENG X Q,et al.  Experiments on the Characteristics of a Sewage Water Source Heat Pump System for Heat Recovery from Bath Waste[J].  Applied Thermal Engineering,2022,204:117956-1-11.
[ 5 ] 安青松,史琳,汤润.  基于污水源热泵的大型集中洗浴废水余热利用研究[J].  华北电力大学学报(自然科学版),2010(1):57-61.
[ 6 ] LI H,HE W,FENG G,et al.  Design of New Type Waste Gas/Wastewater Dual-source Heat Pump Energy Cascade Recovery System in Campus Bath[J].  Procedia Engineering,2017,205:3328-3333.
[ 7 ] 王健.  基于污水源热泵的高校洗浴废水余热利用研究(硕士学位论文)[D].  沈阳:沈阳建筑大学,2019:1-91.
[ 8 ] 史晨曦,狄育慧,蒋婧.  基于TRNSYS的高校浴室燃气锅炉+污水源热泵供热水耦合系统的优化分析[J].  制冷与空调(四川),2022(5):726-732.
[ 9 ] MCNABOLA A.  Heat Recovery from Wastewater—a Review of Available Resource[J].  Water,2021(9):1274-1297.
[10] BARTECKI K.  Rational Transfer Function Model for a Double-pipe Parallel-flow Heat Exchanger[J].  Symmetry,2020(8):1212-1220.
[11] WONG L T,MUI K W,GUAN Y.  Shower Water Heat Recovery in High-rise Residential Buildings of Hong Kong[J].  Applied Energy,2010(2):703-709.
[12] AVRICKA R,BOHAC J,MATUSKA T.  Experimental Development of the Plate Shower Heat Exchanger to Reduce the Domestic Hot Water Energy Demand[J].  Energy and Buildings,2022,254:111536-1-15.
[13] LYU S X,WANG C,ZHANG C Y,et al.  Experimental Characterization of a Novel Soft Polymer Heat Exchanger for Wastewater Heat Recovery[J].  International Journal of Heat and Mass Transfer,2023,161:120256-1-12.
[14] 李慧星,杨云龙,郑纤芳,等.  严寒地区公共浴池废水余热回收利用研究[J].  沈阳建筑大学学报(自然科学版),2019(2):373-378.
[15] 史晨曦,狄育慧,蒋婧.  高校洗浴废水余热回收系统的设计研究[J].  制冷与空调,2022(4):632-636.
[16] LAVAN Z,THOMPSON J.  Experimental Study of Thermally Stratified Hot Water Storage Tanks[J].  Solar Energy,1977(5):519-524.
[17] 王崇愿,张华,王子龙.  一种带有新型分水器的储热水箱分层特性的实验研究[J].  制冷学报,2016(4):70-75.
(本文责任编辑:贺明健)




共同点燃
此贴被TA们浏览了5次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表