[“藏经阁”] 循环流化床风量如何与燃料量相适应的运行规律

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:905 天
连续签到:1 天

3335

主题

4268

帖子

4200

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
4200
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-9-28 16:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
循环流化床风量如何与燃料量相适应的运行规律。
一、基本关系:风、煤共同随负荷变化
煤量和风量总是与一定的锅炉负荷相适应。当负荷变化时,通过改变给煤量、并按合适的风煤比增减风量来适应,从而改变进入炉膛的能量和床温水平。煤质一定时,给煤量与负荷基本呈线性对应(如某410t/h CFB 拟合为 D=45.55+7.77B,D 为负荷、B 为给煤量)。改变给煤量和改变风量应同时进行,单纯靠煤量调节存在大滞后。
二、核心调节顺序:"先风后煤、先煤后风"增负荷:先加风,后加煤
·增加负荷时,先少量增加一次风量和二次风量,再少量加煤,如此反复("少量多次"),直至达到所需出力;增负荷率一般控 2%~5%/min。
·目的:先加风可避免加煤后炉内缺氧、煤不能及时燃烧而积存,否则随后加风会使燃烧瞬间加强、床温突升难控。
·自动控制上,总风量指令按"负荷指令与实际总煤量取大值、再经氧量校正、最小值限制"生成,保证升负荷先增风量后增燃料 。
减负荷:先减煤,后减风
·减负荷时先减少给煤量,再适当减少一、二次风量,并慢慢放掉部分循环灰降低炉膛差压。
·逻辑是"降负荷先降燃料,后降风量,防止燃料富余" ;这样使炉内燃烧更充分、减少损失 。紧急时减负荷率可达 20%/min,一般控 5%~10%/min 。
注意:个别文献对低速鼓泡床提到"加负荷先加煤后加风、减负荷先减风后减煤",但循环流化床主流做法是上述"先风后煤/先煤后风" 。
三、风煤比(煤风比)作为调节主线
·风煤比= 一次风总量 / 总给煤量。控制的一次风量会随给煤量增减而自动增减;风煤比给定值投入自动时取当时的风煤比平均值,并据煤质和密相温度在线修正 。
·中小型机组把"煤风比控制"作为调节主线:主汽压力为被调量,调节量为给煤量和送风量;给煤量回路加小值选择器,始终使给煤量小于总风量以防压火和结焦;送风量回路加过剩空气系数限幅,避免过量空气太大。
·床温控制作为风煤比的校正环节,解决因煤质、粒度、返料量变化导致风煤非完全量化关系的问题。
四、一、二次风如何与燃料量配合一次风:保证流化+ 控制床温 + 提供密相区氧量
·一次风主要使床料良好流化,并为密相区提供部分氧气;任何情况下不能低于最小临界流化风量,否则流化不良、易结焦。
·给煤量一定时,一次风量增大→床温下降,反之床温上升;故一次风是调节炉温最有效地手段之一 。
·一次风量随负荷变化曲线显示,CCBF 控制下升负荷时一次风量会超加约30000 Nm/h 以抵消加煤滞后;降负荷时同理超减。
二次风:控制总风量、补充上部氧量
·"一次风调整流化、炉温和料层差压,二次风控制总风量" 是基本原则。
·二次风根据烟气含氧量调整,一般控过热器后氧量3%~5%;含氧量低则增二次风,反之减。
·投入原则:低负荷(约<40% 或 40t/h)可不投或仅维持风口冷却,随负荷和炉温升高逐渐缓慢投入;达额定蒸发量时一、二次风配比约50% 左右 。
一、二次风比例参考
·一般运行风量一次风占55%~65%,二次风(含播煤风、上二次风)占35%~45%;挥发分高的烟煤一次风比取下限,贫煤/无烟煤取上限 。
·负荷变化时比例也变:25%~40% 低负荷通常只投一次风;40% 以上随负荷增加逐步增二次风、一次风比例降;降到临界流化风量后一次风量基本不变,再减二次风,锅炉转入鼓泡流化状态 。
五、随煤质变化调整风煤配合
风量与燃料量的"合适配比"随种而变,需据燃料性质修正 :
·高发热量、低挥发分(无烟煤/焦炭下脚料):增加一次风量、减少二次风量,降低密相区燃烧份额、提高稀相区份额,防结焦。
·低发热量、高灰分、高挥发分(劣质烟煤/褐煤):加大给煤量,减少一次风量、增加二次风量,提高密相区物料浓度防床温下降。
·煤粉较多的燃料:使二次风(或一次风)相应小些,避免煤粉在分离器聚集燃烧、出口烟温过高致主汽超温;颗粒较大的煤:相应增加一次风量保证流化,并增二次风降低床温防高温结焦。
·雨季入炉煤湿:一、二次风量比正常适当大些,使煤尽快着火燃烧。
六、其他与燃料量联动的风量
·播煤风、回料风:根据给煤量和回料量大小调节,负荷增加→给煤、回料量增→播煤风和回料风相应增大 。
·引风:保证炉膛负压,进入炉膛总空气量与烟气流量平衡,一、二次风量总和作为负压调节回路前馈,负荷变则风量变、预先启引风机调挡板。
七、协调控制中利用风、煤的不同动态特性
给煤量对主汽压力有约2~3min 纯迟延、15~20min 才稳定;一次风量影响更快(约 1min 明显变化、6~8min 到峰值)。因此在协调控制中升负荷优先加风(含一次风量前馈、总风量前馈),降负荷滞后减风,既快速起压带负荷,又避免加煤过大致炉内缺氧、SO超标;减负荷滞后减风使燃烧更充分 。大型CFB 因给煤调节滞后大,往往以调整风量为主配合风煤调节来满足升降负荷速度。
小结:风量适应燃料量的核心是"风煤比稳定 + 先风后煤/先煤后风 + 一次风保流化控温、二次风控总风量与氧量"。负荷升时先加风后加煤并多次微调,负荷降时先减煤后减风;同时依据煤质、粒度、湿度及氧量(3%~5%)动态修正一/二次风配比与播煤、回料风,使风煤配合始终满足流化、燃烧经济性与床温安全(850~950℃)的要求 。
来源:发电技术哪家强
共同点燃
此贴被TA们浏览了8次