锅炉房表上 175 度,车间进设备的管上,一般还有 170 度上下。走一公里,温度表掉 5 度左右。 可真正丢的东西不在温度表上。同一段路,一部分汽会变成水沉在管底,流量越小,丢得越多。
一、汽在管上走,掉的是两样一股汽从锅炉出来,到你设备前,路上掉两样东西:压力,和热量。 压力掉,是汽往前挤、跟管壁磨出来的。热量掉,是管壁往外散出去的。 一样落在表上看得见,一样落在表上看不见。 看得见的是压力表的数在一格格退,看不见的是汽还是那个温度,只是分量在少。
二、温度表掉的那几度,是压力拖出来的锅炉出口压力表指在 0.8 兆帕(表压),对应的饱和温度是 175 度。 汽往前走,压力一路降。园区管网一般每公里压降约 0.1 兆帕。压力降到 0.7 兆帕,饱和温度跟着落到 170 度,一公里掉 5 度。再往前走,两块表上的数就这么一格一格退:
走到哪 | 压力(表压) | 温度表读数 | | 锅炉出口 | 0.8 兆帕 | 175 度 | | 一公里 | 0.7 兆帕 | 170 度 | | 两公里 | 0.6 兆帕 | 165 度 | | 三公里 | 0.5 兆帕 | 159 度 |
保温做厚、管径放大,压降能压到每公里 0.025 兆帕,这一段就只掉 1 度多。 这几度是压力拖着温度一起走的结果。温度和压力在饱和线上配成一对,压力往回退,温度跟着退。
三、散热掉的那部分,表上看不见热量散掉,是另一种掉法。 饱和汽在管里散热,不降温,只凝水。汽一边往前走,一边少量凝成水,贴着管底往下淌。汽还是饱和温度,表上不动,变的是汽的量。 算一笔。1 吨/小时的汽,管径差不多配到内径 80 毫米。这种管每米大约散 100 瓦,一公里就是 100 千瓦。这点热量折成凝结水,每小时 177 公斤。 这一吨汽,走一公里,少了一成七。 同样一根管,散掉的热一样多,流量越小摊得越狠: 每小时流量 | 每公里凝水 | 占流量 | 1 吨 | 177 公斤 | 一成七 | 5 吨 | 177 公斤 | 3.5% | 10 吨 | 177 公斤 | 1.8% |
园区主管流量大,经得起送;给单个小用户拉的支线,流量小,走远一点,汽就少一大截。 保温做到什么程度算够,规范里给了尺子。GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》附录 B 规定,管道外表面 150 度时,保温层外表面每平方米散掉的热不超过 104 瓦;200 度时不超过 126 瓦(常年运行)。 这是允许的上限,做得好会低于它。这一路上凝出来的水不会凭空不见,它沉在管底,靠管道低处一段一段的疏水阀排出去。管上不设疏水,水就跟着汽往前撞。
四、少掉的这截汽,到车间是什么汽少了,到设备里能放出的热就跟着少。温度够、热不够,物料升不到该到的温度,产量或者品温就压不住。 汽里带水还有两笔账。水在管底积着,走急了会撞管件和阀门;进了设备,水膜挡在换热面上,传热跟着变差。 温度是掉了几度,可到设备前那点汽,分量掉的是几成。 按吨买汽的厂,还要多算一笔。 表装在哪儿,账就从哪儿起算;过了表之后这段路上再凝掉的水,一样计在你的账上。
五、进车间前还有一道减压园区管网的压力是给输送用的,用汽设备要不了那么高,进车间前一般装一个减压阀。 0.8 兆帕降到 0.3 兆帕,温度从 175 度到 159 度,掉了 16 度。0.3 兆帕对应的饱和温度是 143.7 度,159 度比这个数高出一截。 高出来的这 15 度,叫过热度。减压阀不做功也不加热,汽带的热一点没少;压力卸掉之后,相对新压力,这股汽就热得过头了。 这截过热度,正好抵掉减压点到设备之间那段管的散热。 等它散完,汽回到饱和温度,再往外散,就回到第三节那种掉法:不降温,只凝水。 要是来的汽里带着水,连这截余量都没有。同样从 0.8 兆帕减到 0.3 兆帕,带水的汽出来就是 143.7 度,正好落在新压力的饱和线上。
六、所以 175 度,要问是哪块表上的同一股汽,从锅炉到你设备,一路上有好几块表:锅炉出口、管网起点、进厂接管点、减压阀前、减压阀后、进设备前。 六个位置,读数各不一样。 跟供汽方对参数,先问清这个数是在哪个测点量的。比如对方报 175 度,那是锅炉出口那块表上的数;同一股汽走到两公里,管上的表已经是 165 度。 一个数两头差 10 度,不是谁报错了,是量的位置不一样。自己厂里,进设备的管上最好自己装一块表,别拿锅炉房那块当自己的数。
七、你厂里能动的几件事接管点的位置,尽量往主管近处靠,支线越短越好。行业里做规划,蒸汽管网的经济半径一般按 8 公里以内考虑,出了这个范围,管径要放大、保温要加厚,投资和沿途的损失一起往上走。 进厂减压之后的管段,也要做保温。减压点往后那段路,汽靠的就是那截过热度撑,管不保温,余量一会儿就散光。 进设备前装一块表,压力温度都读。再配一个流量或者凝结水量,才知道送到手里的汽到底有多少。 跟供汽方定的数,写清在哪个测点、按哪种压力口径。表压和绝对压力差一个大气压,0.8 兆帕这一档差 5 度。
总结汽在管上走,掉的是压力和热量两样。压力掉,温度表上看得出,每公里几度;热量掉,温度表上看不出,变成水沉在管底。 同一根管,流量越小,丢得越狠。到设备前还剩多少,取决于走多远、管多粗、保温多厚、流量多大。 你们厂跟供汽方对参数时,写的是哪个测点的数?评论区说说,各地的写法不一样。 正在张罗热源、或者收到汽总觉着不够热的同行,转给他看看。 数据说明
· 数值性质:温度与压力按国际水和水蒸汽性质协会公式计算,减压按等焓节流处理,凝水量按每米散热量折算。
· 来源类别:散热指标引 GB 50264-2013 附录 B,经济半径为行业规划口径,其余为公式计算值。
· 浮动条件:压力除注明外均为表压;每米散热量随管径、保温、气温变化。
· 本文仅供工程参考,设计以现场标定为准。
来源:工业节能低碳探索哦
|