除氧器怎么用才对:热力除氧为主,化学除氧为辅 「除氧器装了但没起效」是个普遍现象。设备花钱买了,设计文件上也写着有氧含量要求,结果给水照样有氧,省煤器和锅筒照样出腐蚀坑。问题往往不在设备本身,而在于除氧这件事有三个硬条件,缺一个,另外两个白做。十月开炉前,正好把这三条挨个对一遍。 一、热力除氧为什么能除氧:一句话讲清亨利定律 先把物理基础说清楚,不然后面的故障判断都是死记硬背。亨利定律的含义用一句话讲:气体在水里的溶解度,会跟着水面上这种气体分压的降低而降低。水面上氧气占的比重越小,水里能溶解的氧就越少。 热力除氧就是利用这一条:把水加热到对应压力下的饱和温度,水面上几乎全是水蒸气,水蒸气的分压接近全部,氧、二氧化碳这些气体的分压趋近于零,氧在水里就待不住了,被赶出水面,再随着那一点排汽一起排走。所以除氧的本质不是「把氧烧掉」,而是「把氧从水里挤出去,再给它一条出路」。
由此推出三个硬条件,缺一个都不行: ① 水必须加热到对应压力下的饱和温度。这是唯一的标准,不是「差不多热就行」。差一度,除氧效果就打折,欠热越多残余氧越高。所以除氧器上的温度计和压力表要对着看——先看压力,再查这个压力对应的饱和温度是多少,再看实际水温到没到。 ② 必须有足够的汽水接触面积和接触时间。水在除氧头里要被打散成小液滴或薄膜,靠填料、淋水盘或者雾化结构来实现。接触面积越大、停留时间越长,氧越有机会跑出来。填料塌陷、结垢、喷头堵塞,都会让这一条失效。 ③ 排汽阀必须保持微开。被赶出来的气体得有出路,否则它就在除氧头里越积越多,分压降不下去,除氧直接停摆。 现场可以这么记:除氧器不是装上去就除氧,是「温度够、接触够、排气通」三条同时满足才除氧。查故障就照这三条一条条排。
二、常见失效场景,逐个拆 场景一:进水温度不足 两个常见原因:一是补水占比过大——凝结水回收率低,大量常温软化水直接进除氧器,把它当加热器用,热负荷不够;二是加热蒸汽量不够——蒸汽压力偏低、调节阀开度不足、或者加热蒸汽侧疏水不畅形成水堵。 排查顺序:先看进水温度和补水量占比,再看加热蒸汽压力、调节阀开度与疏水器工作是否正常。表现是除氧器温度长期上不去,稳定欠热。
场景二:负荷突变时跟不上 除氧器的热惯性是有限的。用汽量突然大幅变化——比如某个大用户突然开汽、或者几台设备同时启动——补水量跟着骤增,加热跟不上,水温会在短时间内掉下来,这一段时间里除氧基本失效。 判断方法:把除氧器温度记录和负荷记录摆在一起看,温度曲线有没有在某些时段的尖峰处出现凹陷、凹陷是否和负荷突变同步。处理方向要落在补水方式(尽量均匀补水,避免集中大流量补入)和除氧器的容量裕度上。 场景三:排汽阀关得太小,不凝气积聚 这是最典型的人为失效:很多人为了「省汽」,把排汽阀关到几乎全闭。结果恰恰相反——不凝气排不出去,分压降不下来,氧除不掉,最后只能靠加大化学除氧剂去补窟窿,药剂钱往往比省下的那点汽费贵得多,还额外增加锅水含盐量和排污量。 判断方法:看排汽口有没有稳定的少量汽羽——有排汽但量不大,这才是对的;阀后温度明显低于阀前,说明确实有气体在流。具体开度以设备厂家说明和实际化验结果为准,用给水溶解氧的化验结果反推调整,比凭手感调靠谱。 场景四:除氧水箱水位过低 水位过低直接导致给水泵入口的静压头不够,而除氧水箱里的水又接近饱和温度,泵入口很容易汽化。这一条的后果不只是除氧问题,是会打坏泵的,下面第四节单独展开。 三、化学除氧是兜底,不是主力 正确的分工是:热力除氧把大部分氧去掉,残余的那一点点由化学除氧剂处理。如果反过来,把化学除氧当主力,代价是药剂消耗量大、运行成本高,而且反应产物会增加锅水含盐量,逼着你加大排污,等于两头花钱。
投加点的一般原则:在热力除氧之后、进入给水泵之前的位置投入。原因是这样既能让药剂在给水管道和省煤器里有足够的反应时间,又能避免药剂在除氧器里被高温和持续排汽白白带走。常见做法是在除氧水箱出口管段或给水泵入口母管上加药。具体投加点与方式以设计文件和药剂厂家说明为准。 残留量的控制思路只有一条:化验跟踪,不是越多越好。投多了,药剂残留和反应产物增加锅水含盐量,排污跟着加大,不经济;投少了,除氧不彻底,氧腐蚀照旧。正确做法是用给水与锅水的化验结果反推投加量,目标是「刚好够」,并把每次调整量和对应的化验结果记进台账。 药剂选择上多说一句:不同药剂的适用温度条件、反应速度、残留特性和安全要求都不一样,选用、储存、配制与投加必须按厂家说明书和现行标准执行,本文不给具体种类和剂量。尤其是涉及人身安全的药剂,管理上要按危险化学品的要求来,不能凭经验操作。 四、别忽略这个联动:水位、水温与给水泵汽蚀 除氧水箱里的水接近饱和温度,这是除氧效果好带来的必然结果,但也给给水泵埋了个雷:水温越高、泵入口静压越低,水就越容易在叶轮入口闪蒸汽化,这就是汽蚀。液位太低时,泵入口的有效汽蚀余量不够,汽蚀就来了。 汽蚀的表现很好认:泵体异响,像有砂石在里面走;出口压力波动、电流摆动、振动加大。短时间不影响出力,但长期运行会把叶轮打成蜂窝状,最后只能换泵。很多人第一反应是泵质量不行,其实是运行条件没给够。 影响因素就四个:液位太低、水温太高、入口管路阻力大、泵的汽蚀余量选型不匹配。依次排查——入口过滤器是不是堵了、入口阀门开度够不够、管径有没有被改动过、除氧器运行压力是否稳定。处置方向是提高除氧水箱的正常运行水位、降低入口管路阻力,必要时核查泵的选型与安装高度。 最后提醒一句:别为了「除氧效果更好」盲目把温度往上抬。除氧器的压力和温度是配套的,超过设计参数运行带来的是安全问题,而不是除氧收益。要提效果,先从前三条硬条件里找空间。 要点框 · 开工前五分钟自查 ① 对照运行压力查饱和温度,看水温到没到
② 排汽阀有没有保持微开,排汽口有没有稳定少量汽羽
③ 除氧头填料与喷淋状态,停炉期间有没有检查过
④ 除氧水箱运行水位是否在正常区间
⑤ 给水溶解氧最近一次化验结果是多少,有没有台账 安全提示:除氧器及其管路属于高温、带压设备,取样与检修必须先泄压降温,防止烫伤;化学除氧剂的配制与投加涉及危险化学品,须由经过培训的人员按厂家说明书与现行标准操作,佩戴防护用具、分开存放、避免混用;给水泵的检查与调整涉及带电作业与旋转设备,必须断电挂牌、由持证人员执行。本文只讲原理与排查思路,不作为现场操作依据。 写在最后 除氧这件事,设备买了只是第一步,真正决定效果的是温度、接触、排气这三条有没有同时满足,以及化学除氧有没有守好「兜底」的本分。十月点火前,按上面那张五分钟自查清单过一遍,再验一次给水溶解氧,比等到省煤器漏了再返修省事得多。 互动提问:你们单位除氧器的排汽阀现在开在几圈?有没有人为了省汽把它关小过?最近一次测的给水溶解氧是多少?评论区报个数,我们挑几组典型的做一期分析。 来源:锅炉技术圈
|