“最大排放量都是每小时10吨,为什么两套装置的火炬报价差这么多?” 因为同样的质量流量,可能对应完全不同的气体体积、放热功率和上游可用压力。直径与高度也在回答不同的问题:前者要让气体通过,后者要让火焰的影响处于允许范围。 对设计人员来说,这些信息还不够。同样的质量流量,换一种气体组成、换一个可用压力,火焰长度、冒烟倾向和管网压降都可能改变。[1] 火炬尺寸不是从一个流量数字直接换算出来的。更可靠的起点,是把下面五个问题回答清楚。 一、究竟有哪些气体,会在什么情况下同时排来?设计首先需要的是排放场景,而不是把所有安全阀的铭牌流量简单相加。 例如,停电可能同时影响多台设备;冷却水中断可能使一组冷凝系统失效;某些局部故障则只影响一条生产线。哪些排放有共同原因、会不会同时发生,必须结合工艺和公用工程系统判断。[1][2] 同时,也不能反过来假设“只会有一台设备排放”。共同原因事件、联动减压以及控制系统失效,可能带来多处同时排放。 场景表至少应说清:气体从哪里来,何时开始,排放多少,持续多久,温度和组成怎样变化。大系统还可能需要动态分析,辨别各股排放的峰值是否真的在同一时刻出现。 而且,最大质量流量的场景,不一定同时控制管网压降、热辐射和无烟能力。 不同校核项目,可能各有一个最不利工况。 “叠加”要先对齐事故,再对齐时间SH 3009—2013 第6.1.2条要求提供组分、装置边界温度、最大允许背压、流量、最大单点排放量及流量—时间曲线。第6.2.1条要求同一事故引起多套装置排放时叠加各自的流量—时间曲线,再取最大值。[3] 为什么要看曲线?假设A装置的峰值出现在第1分钟,B装置的峰值出现在第10分钟,直接把两个峰值相加,并不等于任一时刻真的有这么多气体。反过来,同一次停电还可能触发减压,与安全阀泄放叠加;不能漏掉同源事件的后续影响。Fluor手册第5.2.1节也强调审查公用工程故障及其连锁后果。[4] 没有曲线时,该标准给出有条件的叠加办法:就某一排放系统、同一事故而言,按最大装置排放量的100%加其余装置的30%计算体积流量,并且不得低于系统中两个不同装置最大单点排放的总量。各事故分别计算后,再比较最大值。[3] 举一个只为说明规则的例子:同一系统三个装置的该事故排放量为100、60、40,且均已统一到相同体积流量口径。百分比叠加得到130;若两个不同装置的最大单点排放量为90和50,其和为140,就不能取130。这只是该规则的演示,还需核对其他事故。 标准第6.2.1条d项用于确定火炬高度及安全区域时,采用的是全厂范围的质量流量叠加口径。不要把某一管网的体积流量结果,直接拿来代表全厂热辐射负荷。[3] 二、送来的气体,具体是什么?“分子量差不多”并不意味着燃烧表现差不多。氮气、一氧化碳、乙烯,或者某些混合气,可以具有接近的平均分子量,但可燃性、发热量和冒烟倾向差别很大。[1] 因此,设计需要组分资料,而不只是一个平均分子量。特别要关注可凝组分、惰性气体、腐蚀性组分,以及异常情况下可能进入的含氧气体。 温度也要跟着排放过程走。介质经过减压、沿长管线换热后,到达火炬头时的状态可能已经变化。液体析出、材料低温适用性、热膨胀等,都需要在相应场景下检查。 此外,最大排放量之外,还要明确最小流量和要求无烟运行的工况。用“最大负荷的某个固定百分比”代替无烟工况分析,容易让采购指标与真实运行需求脱节。[1] 流量一样,放热功率也可能相差一倍多用最简单的关系理解:放热功率≈质量流量×质量低位发热值。 如果气体流量为1000千克/小时,低位发热值为45兆焦/千克,对应约12.5兆瓦;换成20兆焦/千克,则约5.6兆瓦。 这个假设例子没有计算火炬高度,只说明“吨/小时”并不能单独描述火焰的热负荷。SH 3009—2013 第9.3.2条同样以排放质量流量和低发热值计算火焰放热量。管径计算还要用到压力、温度、分子量及压缩性;质量、标况体积和实际体积流量必须分清。[3] 三、上游允许承受多大背压?气体从泄压装置出口到火炬头,要经过管道、弯头、分液设备及可能设置的液封。每一段都会影响压力分布。 设计需要沿管网计算,确认各排放源在对应场景下的背压没有超过其允许条件。这个限值与泄压装置类型、工况和供应商资料有关,不能拿一个百分比套所有安全阀。[2] SH 3009—2013 第7.1.1条要求从火炬头向上游反算各装置边界节点背压,并使其低于相应允许背压。第9.2.8条还要求不同压力系统接入同一筒体时,核算同时排放对低压力系统的影响。于是,高压力支路“排得出去”,并不能证明低压力支路同样畅通。[3] 压力也不全是“损失”。火炬头可以利用一部分可用压力,形成更有力的气体射流,改善与空气的混合。但前提是整套系统的压力分配允许这么做。[1] 四、火焰的热,会到达哪里?人即使没有碰到火焰,也会感到灼热,这是热辐射的作用。火炬高度与位置的重要设计依据之一,就是周边人员和设施受到的辐射水平。
图1|塔架支撑火炬实例。高度、支撑形式和检修条件需要配合设计。来源:文献[1]。 一个简化的点热源模型可以帮助理解趋势: 接收点热辐射 ≈ 大气透过系数 × 辐射份额 × 总放热功率 ÷(4π × 距离)。 在其余条件不变的这个简化模型里,距离增大,接收到的辐射会下降。但这里的距离是接收点到假定火焰辐射中心的距离,并不是直接拿“塔高”代入。[1][5] 真实火焰有长度,会受风偏斜;气体组成、喷出动量和烟炱,又会影响辐射特性。因此,这个关系适合理解原理,不能单独用来确定工程高度。
图2|偏斜火焰的实物照片。辐射计算需要考虑火焰的位置和形状,而不只是火炬筒体的位置。来源:文献[5]。 热辐射必须落到具体受热位置上。SH 3009—2013 第9.1.3条给厂外居民区、公共福利设施和村庄等公众活动区域的允许值为1.58千瓦/平方米;第9.1.6条给厂内生产装置的允许值为3.20千瓦/平方米。它们是不同区域的准则,不能互相替代,也不是凭一个数值就能确认项目安全。[3] 太阳辐射也有场景区别:第9.1.1条对最大排放负荷确定安全区域时不计太阳辐射;第9.1.2条对开停车负荷核算时要求考虑。文章中常见的“所有工况统一加太阳辐射”或“一律忽略”,都丢掉了这层条件。[3] 有毒或未充分燃烧气体的扩散、噪声、周边建筑和风况,也需要另行评估。单纯把塔加高,不能自动解决所有问题。 五、关键时刻,辅助系统还在不在?火炬往往要在全厂状态不正常时工作。若某个排放场景本身就是停电,那么消烟风机、控制电源和相关仪表在停电时会怎样,必须一起分析。 蒸汽辅助方案也要检查相应工况下蒸汽是否可用;长明灯燃料、点火监测、吹扫和分级控制同样需要明确失效时的行为。[1] 这里要分开看两件事:一是气体能否按设计要求安全泄放和燃烧;二是是否满足该工况要求的无烟、噪声及其他环境性能。二者都要定义,不能混用一个“最大处理量”概括。
图3|John Zink位于美国塔尔萨的火炬试验设施。照片说明火炬性能验证需要相应试验条件,不代表某一具体项目已经通过验收。来源:文献[1]。 设计输入完整,尺寸才有依据提交火炬设计资料时,可以先检查五项:场景及其持续时间、流量与组成、温度与相态、各源允许背压、现场环境及公用工程条件。 这些资料越清楚,后续的管网计算、火炬选型和布置比较才越有意义。设计软件能帮助计算,但不能替代对排放场景的判断。
版本说明:本次参考的API 537—2017属于历史版本。[6] API官方目录已列出后续第四版及增补,工程应核对项目适用版本,本文不将旧版条款作为现行强制要求。[7] 参考文献 [1] Schwartz R E, White J, Bussman W. Flares[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 3, Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014: 251-297. [2] API STD 521-2020 Pressure-relieving and depressuring systems[S]. [3] SH 3009-2013 石油化工可燃性气体排放系统设计规范[S]. [4] Fluor Daniel. Flare system process design manual: 670-225-9048[R]. 2000. [5] Bussman W, White J. Flare radiation[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 1, Fundamentals. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013: 207-225. [6] API STD 537-2017 Flare details for petroleum, petrochemical, and natural gas industries[S]. 本文引用SH 3009—2013所据版本;条款编号便于查阅,工程采用版本和具体条件仍须在项目设计基础中确认。 来源:化工与燃烧
|