[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一、原理[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金属受热温度升高,分子间距增大,产生伸长变形;温度降低则收缩。锅炉点火升温,水冷壁、汽包、集箱、旋风分离器、返料立管、管道等金属部件都会发生[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]热膨胀[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)];停炉降温发生收缩。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CFB 特点:炉膛、旋风分离器、回料器都有大量耐火浇注料,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金属与耐火材料膨胀量不一致[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],容易产生相对位移、开裂、漏灰;同时旋风分离器、返料系统属于独立膨胀体,膨胀更复杂。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]锅炉设计设定[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]膨胀零点(死点)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]:以零点为基准,受热面向上下、前后、左右三个方向自由膨胀。水冷壁一般悬吊在炉顶大板梁,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]向下膨胀[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]二、监视手段:膨胀指示器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]汽包、水冷壁下集箱、分离器、返料器等处安装[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]膨胀指示器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],监视三维膨胀量,冷态调零,点火升压过程定时记录,判断膨胀是否卡涩受阻。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三、膨胀受阻的危害(核心考点)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]升温过程,如果膨胀被钢架、保温、杂物卡住,不能自由伸缩,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]产生巨大热应力[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]:
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]水冷壁、集箱焊口拉裂,发生泄漏;
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]汽包、联箱产生变形、裂纹;
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]旋风分离器、返料立管膨胀节损坏,耐火材料开裂、漏灰、窜火;
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]受热面管屏弯曲变形;
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支吊架变形、弹簧吊架过载损坏。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]四、影响膨胀的因素- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]升温升压速度:升温太快,各部件温度不均匀,膨胀差大,膨胀容易受阻。所以启炉必须严格按升温升压曲线。
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部件材质、壁厚:厚壁件(汽包)膨胀滞后;薄壁水冷壁膨胀快。
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]CFB 耐火浇注料:浇注料和金属线膨胀系数不一样,升温过快导致耐火层开裂、脱落。
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]支吊架、膨胀节、预留间隙:安装间隙不足、膨胀节卡死,限制位移。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]五、运行控制要点- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]冷态检查:点火前检查膨胀指示器归零;各膨胀间隙、膨胀节完整,无杂物卡阻;支吊架完好。
- [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]控制升温升压速率:缓慢升温,保证各部件均匀受热,避免温差过大造成不均匀膨胀;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]点火阶段重点监视膨胀指示器[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],发现膨胀卡住,暂停升压,查找原因。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.监视汽包、水冷壁、旋风分离器、返料器膨胀,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]左右、前后膨胀量应均匀[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],单侧异常要停止升温。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4.停炉控制降温速率,防止快速收缩产生拉应力;禁止强制通风快速冷却。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5.膨胀节(金属波纹管)是 CFB 分离器、回料管重要补偿部件,用来吸收三维膨胀位移,运行中防止积灰卡死膨胀节。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 考场简答标准答案(直接默写)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]循环流化床锅炉热膨胀:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金属受热后发生伸长变形,冷却收缩。锅炉设置膨胀零点,受热部件以零点为基准,沿上下、前后、左右方向自由膨胀。水冷壁悬吊于炉顶,向下膨胀;旋风分离器、返料系统配有膨胀节补偿膨胀差。锅炉安装膨胀指示器,用来监测各部位膨胀量。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]危害:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]若膨胀受阻,会产生较大热应力,造成水冷壁、集箱焊口开裂泄漏;耐火材料开裂漏灰;汽包、受热面变形,支吊架损坏。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]控制措施:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]点火前检查膨胀指示器归零,膨胀间隙无卡阻;启炉严格控制升温升压速度,定时记录膨胀指示器数值;发现膨胀异常立即暂停升压;停炉控制降温速度,防止急剧收缩;检查膨胀节完好,保证能够吸收膨胀位移。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一句话速记:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]金属受热伸长,以死点自由膨胀;膨胀受阻生热应力,严控升温,监视膨胀指示器。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来源:循环流化床锅炉的圈子
|