一次巡检中,主火焰很小,燃料气压力正常,画面上也没有黑烟。这些现象能否证明火炬已经随时准备好承接一次大排放? 还不够。看似平静的这套设备,需要在气体突然到来时同时完成输送、分液、防空气侵入和可靠点火。维护要验证的,正是这些平时不显眼的功能。 这意味着:没有大火焰,不等于设备可以停止维护。 火炬系统的日常工作,是保证气体需要排来时,整条处理路径和点火、吹扫等辅助功能都可用。[1] 原始维护文献把工作分为在线检查与停用检修两类。这个区分很重要:能够远程观察,不代表能够在运行中接近火炬头拆修。 先盯住长明灯:点火成功,要有证据长明灯平时的火焰远小于主火焰,却承担着及时引燃排放气体的任务。 维护需要关注的不仅是“有一根燃料管”,还包括燃料供应、调压与过滤、点火装置,以及火焰检测回路。燃料中的杂物、冷凝液或供气异常,都可能使点火和持续燃烧受到影响。[1] 控制系统已经发出点火指令,与长明灯实际存在火焰,是两回事。如果检测信号异常,需要根据规程核对燃料、点火和检测环节,不能只复位报警就认为问题消失。 一套点火设备,为什么要检查两条链?第一条是“能不能产生并送达点火能量”;第二条是“有没有可靠证据确认长明灯持续燃烧”。点火器完好、控制画面显示发出指令,并不能代替第二条。 SH 3009—2013 第9.4.1—9.4.3条对高架火炬的高空电点火、地面传燃式点火和不间断电源作出要求,第9.4.6条要求长明灯设置温度检测仪表。检查这些要求在现场怎样落实时,要对应具体设备、供电和检测回路,而不是只确认“装了一套点火柜”。[2] 检测温度偏低可能是火焰问题,也可能涉及测点、线路或信号处理;温度偏高也不能脱离测点位置,直接认定每支长明灯都正常。维护记录应留下各回路的状态和异常趋势,再按装置规程核实。 再看吹扫:没有排放时,也要防空气进入火炬内部需要避免形成不受控的可燃气与空气混合物。小流量时期,风、密度差及气体冷却收缩等作用,可能促使空气进入。[1][3] 尤其是在一次热气排放结束后,管内气体还会继续冷却;如果伴随凝结,体积变化可能更明显。主火焰已经变小,不代表这段过渡过程已经结束。 吹扫系统维护应围绕“要求的气量是否真正送到了需要的位置”展开。上游压力正常,并不能证明下游管路没有堵塞;有减吹扫装置,也不代表可以自行把吹扫停掉。 维护文献第14.1.1.4节专门指出:调节孔板上游的压力开关无法发现孔板堵塞。因此,“供气压力存在”与“气体实际通过”是两项不同的证据。应结合系统已有的流量监测、报警和功能验证,确认吹扫真正到位。[1] SH 3009—2013 第9.5.3—9.5.8条把吹扫介质、注入位置、密封器型式和安全流速联系起来,并对氢气、乙炔、环氧乙烷等介质提出区别要求。设备或气体组成发生变化时,应重新核对原设计依据,而非沿用旧流量后继续宣称“吹扫正常”。[2]
图1|耐苛刻工况火炬头的实物照片,可见筒体和内部结构。该图用于认识检修对象,并非故障照片。来源:文献[3]。 分液罐的液位,不是一个可以孤立看的数字分液罐液位缓慢上升,可能意味着凝液进入增多,也可能是排液能力下降、排液路径有问题,或液位测量失真。 要判断原因,应把液位趋势、上游排放、温度变化和排液系统状态一起看。必要的仪表校核与功能检查,也应纳入维护计划。[1] 分液罐一旦过满,可能影响气体通道,或使液体被带向火炬头。对需要设置液封的系统,维护又是另一项任务:液位要符合液封功能要求,还要关注冻结、蒸发、污染、腐蚀以及排水条件。 分液罐是为了收集和排出液体,液封则依赖合适的液位工作。 不能把两种设备都简单理解成“液位越低越好”。[1][3] 液位、压力和温度,需要一起读想象这样的记录:排放刚结束,水封罐液位开始波动,总管压力也发生变化。如果只保留一次液位读数,就难以区分是气体流动引起的波动,还是补水、溢流或液位测量出了问题。 SH 3009—2013 第8.1.6条对分液罐提出液位、液相温度、压力及高低液位报警要求;第8.2.14条要求水封罐设置液位、温度、压力仪表和高液位报警。这里的几种仪表不是重复配置,而是给不同失效原因留下辨别线索。[2] 有用的维护记录应把这些趋势与排放时间对应起来。低温、蒸发、补水中断、凝液进入和排液不畅,对液位的影响并不相同;不能把一个反复出现的报警,长期归为“仪表偶尔不准”。 蒸汽和风机,要随着负荷一起观察蒸汽辅助火炬需要关注蒸汽供应、控制阀、疏水条件和喷口状态;空气辅助火炬需要关注风机、进风通道、振动以及调节机构。[1] 当主气流量发生明显变化时,辅助介质是否按设计跟随,也是运行观察的一部分。辅助量不足可能出现冒烟,过量又可能降低燃烧效率;出现黑烟后只盯着调节阀开度,容易忽略气体组成或液体夹带问题。[3][4] 如果出现可疑的液滴落下、明显机械异常或持续异常振动,应按装置预案报告并处置。这里的观察线索不能转换成一套通用的现场阀门操作步骤。 真正停下来时,检查那些平时摸不到的地方火炬头长时间经历高温、风雨和冷热变化,检修时需要关注变形、焊缝裂纹、稳焰结构、喷口冲蚀或堵塞,以及积炭、腐蚀和排水通道等项目。[1] 长明灯、火焰检测元件、支架与连接件,也应结合运行历史检查。对于带蒸汽喷嘴或空气分配结构的设备,还要核实这些结构是否保持预期的流通面积和方向。
图2|拉索支撑火炬。检修范围既包括顶部燃烧设备,也涉及相应支撑及附属管线。来源:文献[3]。 有些工作必须在火炬退出相应服务、完成隔离与确认后进行。具体边界还要考虑:它是否仍与正在运行的装置相连,是否存在其他排放源,以及人员进入和高处作业条件。 维护周期也不能只照抄一本手册中的月份。应结合厂家要求、材质、实际负荷、腐蚀环境和历史缺陷制定;有过液体夹带或异常高温经历的设备,检查重点可能需要调整。
图3|文献中的早期无烟火炬头实物照片。用于观察设备构造,不作为现代检修作业或个人防护的示范。来源:文献[3]。 扩能、换介质之后,维护清单也要变多点分级火炬不只需要检查燃烧器,还涉及分级阀、压力信号、吹扫支路及凝液排放。某一级阀能够打开,不等于该级燃烧器已具备预期的供气和引燃条件。维护文献第14.2.4.4节把分级系统列为专门检查对象。[1] SH 3009—2013 第10.1.15条对地面火炬分级压力开关阀后的氮气吹扫、常燃级的连续吹扫作出要求,第10.1.17条要求分级阀前后设置凝液密闭排放设施。这些位于主火焰之外的小支路,也属于维护边界。[2] 装置扩能、新增排放源或介质变化后,应通过变更管理核对管网背压、液体负荷、吹扫条件、点火及分级逻辑,并相应更新检查项目和人员培训。原设备曾经运行正常,只能说明原条件下的历史,不能代替对新条件的评估。 一份有用的运行记录,应该能还原过程与其只写“火炬运行正常”,不如围绕本装置规程,留下可以核对的记录:长明灯和检测状态、吹扫实际指示、分液罐与液封液位、辅助介质状态,以及异常出现和消失的时间。 对一次排放事件,还可以记录气体来源、持续时间、可见烟和火焰变化,并与仪表趋势对应。这样,检修人员看到的就不只是一只变形的火炬头,还能知道它此前经历过什么。 火炬维护最终要验证的,是几个具体功能:通道畅通、液体得到控制、空气侵入受到限制、引火可靠、设备结构完整。 平时把这些证据留住,关键时刻才有把握。
参考文献 [1] Schwartz R E, Kodesh Z L. Flare operations, maintenance, and troubleshooting[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 2, Design and operations. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013: 377-394. [2] SH 3009-2013 石油化工可燃性气体排放系统设计规范[S]. [3] Schwartz R E, White J, Bussman W. Flares[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 3, Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014: 251-297. 本文引用SH 3009—2013所据版本;条款编号便于查阅,工程采用版本和具体条件仍须在项目设计基础中确认。 化工与燃烧|火炬基础知识系列 5/5。本文是维护思路导读,具体检查、启停及检修操作应执行本装置批准的规程。
|