一次巡检中,主火焰很小,燃料气压力正常,画面上也没有黑烟。这些现象能否证明火炬已经随时准备好承接一次大排放?
还不够。看似平静的这套设备,需要在气体突然到来时同时完成输送、分液、防空气侵入和可靠点火。维护要验证的,正是这些平时不显眼的功能。
这意味着:没有大火焰,不等于设备可以停止维护。    火炬系统的日常工作,是保证气体需要排来时,整条处理路径和点火、吹扫等辅助功能都可用。[1]
原始维护文献把工作分为在线检查与停用检修两类。这个区分很重要:能够远程观察,不代表能够在运行中接近火炬头拆修。
先盯住长明灯:点火成功,要有证据
长明灯平时的火焰远小于主火焰,却承担着及时引燃排放气体的任务。
维护需要关注的不仅是“有一根燃料管”,还包括燃料供应、调压与过滤、点火装置,以及火焰检测回路。燃料中的杂物、冷凝液或供气异常,都可能使点火和持续燃烧受到影响。[1]
控制系统已经发出点火指令,与长明灯实际存在火焰,是两回事。如果检测信号异常,需要根据规程核对燃料、点火和检测环节,不能只复位报警就认为问题消失。
一套点火设备,为什么要检查两条链?
第一条是“能不能产生并送达点火能量”;第二条是“有没有可靠证据确认长明灯持续燃烧”。点火器完好、控制画面显示发出指令,并不能代替第二条。
SH 3009—2013 第9.4.1—9.4.3条对高架火炬的高空电点火、地面传燃式点火和不间断电源作出要求,第9.4.6条要求长明灯设置温度检测仪表。检查这些要求在现场怎样落实时,要对应具体设备、供电和检测回路,而不是只确认“装了一套点火柜”。[2]
检测温度偏低可能是火焰问题,也可能涉及测点、线路或信号处理;温度偏高也不能脱离测点位置,直接认定每支长明灯都正常。维护记录应留下各回路的状态和异常趋势,再按装置规程核实。
再看吹扫:没有排放时,也要防空气进入
火炬内部需要避免形成不受控的可燃气与空气混合物。小流量时期,风、密度差及气体冷却收缩等作用,可能促使空气进入。[1][3]
尤其是在一次热气排放结束后,管内气体还会继续冷却;如果伴随凝结,体积变化可能更明显。主火焰已经变小,不代表这段过渡过程已经结束。
吹扫系统维护应围绕“要求的气量是否真正送到了需要的位置”展开。上游压力正常,并不能证明下游管路没有堵塞;有减吹扫装置,也不代表可以自行把吹扫停掉。
维护文献第14.1.1.4节专门指出:调节孔板上游的压力开关无法发现孔板堵塞。因此,“供气压力存在”与“气体实际通过”是两项不同的证据。应结合系统已有的流量监测、报警和功能验证,确认吹扫真正到位。[1]
SH 3009—2013 第9.5.3—9.5.8条把吹扫介质、注入位置、密封器型式和安全流速联系起来,并对氢气、乙炔、环氧乙烷等介质提出区别要求。设备或气体组成发生变化时,应重新核对原设计依据,而非沿用旧流量后继续宣称“吹扫正常”。[2]
图1|耐苛刻工况火炬头的实物照片,可见筒体和内部结构。该图用于认识检修对象,并非故障照片。来源:文献[3]。
分液罐的液位,不是一个可以孤立看的数字
分液罐液位缓慢上升,可能意味着凝液进入增多,也可能是排液能力下降、排液路径有问题,或液位测量失真。
要判断原因,应把液位趋势、上游排放、温度变化和排液系统状态一起看。必要的仪表校核与功能检查,也应纳入维护计划。[1]
分液罐一旦过满,可能影响气体通道,或使液体被带向火炬头。对需要设置液封的系统,维护又是另一项任务:液位要符合液封功能要求,还要关注冻结、蒸发、污染、腐蚀以及排水条件。
分液罐是为了收集和排出液体,液封则依赖合适的液位工作。    不能把两种设备都简单理解成“液位越低越好”。[1][3]
液位、压力和温度,需要一起读
想象这样的记录:排放刚结束,水封罐液位开始波动,总管压力也发生变化。如果只保留一次液位读数,就难以区分是气体流动引起的波动,还是补水、溢流或液位测量出了问题。
SH 3009—2013 第8.1.6条对分液罐提出液位、液相温度、压力及高低液位报警要求;第8.2.14条要求水封罐设置液位、温度、压力仪表和高液位报警。这里的几种仪表不是重复配置,而是给不同失效原因留下辨别线索。[2]
有用的维护记录应把这些趋势与排放时间对应起来。低温、蒸发、补水中断、凝液进入和排液不畅,对液位的影响并不相同;不能把一个反复出现的报警,长期归为“仪表偶尔不准”。
蒸汽和风机,要随着负荷一起观察
蒸汽辅助火炬需要关注蒸汽供应、控制阀、疏水条件和喷口状态;空气辅助火炬需要关注风机、进风通道、振动以及调节机构。[1]
当主气流量发生明显变化时,辅助介质是否按设计跟随,也是运行观察的一部分。辅助量不足可能出现冒烟,过量又可能降低燃烧效率;出现黑烟后只盯着调节阀开度,容易忽略气体组成或液体夹带问题。[3][4]
如果出现可疑的液滴落下、明显机械异常或持续异常振动,应按装置预案报告并处置。这里的观察线索不能转换成一套通用的现场阀门操作步骤。
真正停下来时,检查那些平时摸不到的地方
火炬头长时间经历高温、风雨和冷热变化,检修时需要关注变形、焊缝裂纹、稳焰结构、喷口冲蚀或堵塞,以及积炭、腐蚀和排水通道等项目。[1]
长明灯、火焰检测元件、支架与连接件,也应结合运行历史检查。对于带蒸汽喷嘴或空气分配结构的设备,还要核实这些结构是否保持预期的流通面积和方向。
图2|拉索支撑火炬。检修范围既包括顶部燃烧设备,也涉及相应支撑及附属管线。来源:文献[3]。
有些工作必须在火炬退出相应服务、完成隔离与确认后进行。具体边界还要考虑:它是否仍与正在运行的装置相连,是否存在其他排放源,以及人员进入和高处作业条件。
维护周期也不能只照抄一本手册中的月份。应结合厂家要求、材质、实际负荷、腐蚀环境和历史缺陷制定;有过液体夹带或异常高温经历的设备,检查重点可能需要调整。
图3|文献中的早期无烟火炬头实物照片。用于观察设备构造,不作为现代检修作业或个人防护的示范。来源:文献[3]。
扩能、换介质之后,维护清单也要变
多点分级火炬不只需要检查燃烧器,还涉及分级阀、压力信号、吹扫支路及凝液排放。某一级阀能够打开,不等于该级燃烧器已具备预期的供气和引燃条件。维护文献第14.2.4.4节把分级系统列为专门检查对象。[1]
SH 3009—2013 第10.1.15条对地面火炬分级压力开关阀后的氮气吹扫、常燃级的连续吹扫作出要求,第10.1.17条要求分级阀前后设置凝液密闭排放设施。这些位于主火焰之外的小支路,也属于维护边界。[2]
装置扩能、新增排放源或介质变化后,应通过变更管理核对管网背压、液体负荷、吹扫条件、点火及分级逻辑,并相应更新检查项目和人员培训。原设备曾经运行正常,只能说明原条件下的历史,不能代替对新条件的评估。
一份有用的运行记录,应该能还原过程
与其只写“火炬运行正常”,不如围绕本装置规程,留下可以核对的记录:长明灯和检测状态、吹扫实际指示、分液罐与液封液位、辅助介质状态,以及异常出现和消失的时间。
对一次排放事件,还可以记录气体来源、持续时间、可见烟和火焰变化,并与仪表趋势对应。这样,检修人员看到的就不只是一只变形的火炬头,还能知道它此前经历过什么。
火炬维护最终要验证的,是几个具体功能:通道畅通、液体得到控制、空气侵入受到限制、引火可靠、设备结构完整。    平时把这些证据留住,关键时刻才有把握。

参考文献
[1] Schwartz R E, Kodesh Z L. Flare operations, maintenance, and troubleshooting[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 2, Design and operations. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2013: 377-394.
[2] SH 3009-2013 石油化工可燃性气体排放系统设计规范[S].
[3] Schwartz R E, White J, Bussman W. Flares[M]//Baukal C E Jr. The John Zink Hamworthy combustion handbook: Volume 3, Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014: 251-297.
[4] United States Environmental Protection Agency. EPA enforcement targets flaring efficiency violations: EPA 325-F-012-002[R/OL]. 2012-08: 1-4. https://www.epa.gov/sites/defaul ... ringviolations.pdf.
本文引用SH 3009—2013所据版本;条款编号便于查阅,工程采用版本和具体条件仍须在项目设计基础中确认。
化工与燃烧|火炬基础知识系列 5/5。本文是维护思路导读,具体检查、启停及检修操作应执行本装置批准的规程。



共同点燃
此贴被TA们浏览了4次