燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】燃烧热能行业技术交流平台-燃烧机,工业烧嘴,炉窑,环保设备,高效低氮燃烧,实现双碳目标!

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 锅炉事故及运行8大异常情况应急处理

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:905 天
连续签到:1 天

3335

主题

4268

帖子

4200

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
4200
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-10-30 15:19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
01
锅炉爆炸事故
1.1 锅炉本体爆炸事故是指锅炉受压部件因失效、超温、超压等原因迅速破裂,导致炉内高温高压汽水能量迅速释放而发生的事故。
1.2 现场应急措施如下:
a)  事故发生时,当班操作人员必须立即实施紧急避险操作,如关闭燃气(油)总阀、总电源等,迅速离开现场,以保护生命安全为第一原则,并尽量防止事故的扩大;同时按照有关规定报告和报警;
b) 在锅炉房周围设置警戒区,组织周围无关人员撤离;组织自救,或引导专业救援人员开展救援工作。
1.3 预防措施如下:
a) 严格执行锅炉定期自行检查和定期检验制度,发现问题及时整改;
b) 确保锅炉压力控制元件灵敏可靠,定期检查压力控制器及超压联锁保护装置,设定的控制压力值应低于安全阀的始启压力,如有问题及时调整;
c) 安全阀、压力表严格按规程要求定期校验, 运行中按要求定期进行安全阀排汽试验和压力表冲洗检查,如发现动作不正常或不准确,及时调换;
d) 认真做好锅炉水处理工作,防止锅炉结垢和腐蚀;
e) 组织人员定期开展应急演练。
02
蒸汽锅炉超压
2.1  指锅炉在运行中,锅内的压力超过额定工作压力而危及锅炉安全运行的情况。锅炉超压时,会损坏锅炉受压部件、管道或用热设备,是锅炉爆炸的直接原因之一。
2.2 特征与现象如下:
a) 汽压急剧上升,超过额定工作压力,安全阀动作;
b) 超压报警仪表动作,发出报警信号;
c) 蒸汽流量减少,蒸汽温度升高。
2.3 现场应急处置措施如下:
a) 紧急熄火停炉;
b) 迅速打开锅炉顶部或分汽缸排汽阀门进行排汽,降低锅内压力;
c) 保持上水并同时进行排污,降低锅内温度;
d) 锅炉排汽自然冷却后更换校验合格的安全阀、压力表, 检修压力调节、超压停炉联锁保护控制系统,试验正常后才能投入运行。
2.4 预防措施如下:
a) 检查超压联锁安全保护装置是否正常;
b) 检查安全阀是否失灵,按规程要求每年进行校验;
c) 压力表定时冲洗,按规程要求每半年校验一次。
03
蒸汽锅炉缺水
3.1 当水位计中的水位低于最低安全水位时,为锅炉缺水。锅炉缺水可能引起受热部件超温损坏,严重缺水处置不当是导致锅炉爆炸的主要原因之一。
3.2 特征与现象如下:
a) 水位低于最低安全水位线,或者看不见水位;
b) 虽有水位,但水位不波动,实际是假水位;
c) 高低水位警报器发出低水位警报讯号;
d) 蒸汽流量大于给水流量。炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象;
e) 过热蒸汽温度急剧上升,排烟温度大幅上升;
f) 严重时可嗅到焦味。
3.3 现场应急处置措施如下:
a) 应立即紧急停炉、熄火, 降低炉膛温度,并采取措施防止炉内压力上升,待设备自然冷却后查明原因。严禁盲目向锅炉进水;、
b) 当出现锅炉严重缺水烧干锅造成受压本体严重变形、开裂, 过热蒸汽外喷时,操作人员应立即实施紧急避险操作。
3.4 预防措施如下:
a) 按操作规程要求定时冲洗、检查水位计,防止堵塞造成假水位;
b) 每班检查锅炉给水设备和给水自动调节控制是否正常,高、低水位报警及连锁保护是否灵敏可靠;
c) 加强锅炉水处理工作,防止锅炉结垢堵塞进水管,如已结水垢应及时清除。
04
蒸汽锅炉满水

4.1  当水位计中的水位超过最高安全水位时,为锅炉满水。锅炉满水可造成锅筒蒸汽空间缩小,促使蒸汽大量带水,造成过热蒸汽温度下降,过热器内积垢,严重时会发生蒸汽管道水击。
4.2 特征与现象如下:
a) 水位高于最高安全水位红线,或看不见水位;
b) 双色水位计呈全部水相指示颜色;
c) 高低水位报警器发出高水位报警信号;
d) 过热蒸汽温度明显下降;
e) 给水流量不正常,大于蒸汽流量;
f) 严重时蒸汽大量带水,蒸汽含盐量增加,蒸汽管道内发出水锤声,连接法兰处可能向外冒汽、滴水。
4.3 现场应急处置措施
4.3.1 当锅炉汽压及水位正常,而锅筒水位超过正常水位上限时,应采取下列措施:
a) 验证低位水位计的指示正确性(如对其有怀疑时,应与锅筒水位计对照,必要时还应冲洗水位计);
b) 若因给水自动调整器失灵的影响,而水位升高时,应手动关小调整阀,减少给水;如用调整阀不能控制给水时,则应关小给水阀或其他能控制给水的阀门;
c) 关闭备用给水管道上的给水阀;
d) 如水位继续升高,应开启事故放水阀或排污阀。
4.3.2 如经上述处理后,锅筒水位仍上升,应采取下列措施:
a) 继续关小或关闭能控制给水的阀门(停止向省煤器上水时,应开启省煤器与锅筒的再循环阀);
b) 加强锅炉放水;
c) 根据汽温下降情况,必要时开启过热器和蒸汽管道疏水阀。
4.3.3 如锅筒水位已超过锅筒水位计的上部可见水位时,应采取下列措施:
a) 立即停炉,关闭主汽阀;
b) 停止向锅炉上水,开启省煤器与锅筒再循环阀;
c) 加强锅炉放水,注意水位在锅筒水位计中出现。
4.3.4 在停炉过程中,如水位已重新在锅筒水位计中出现,蒸汽温度又未明显降低时,可维持锅炉继续运行,尽快使水位恢复正常。
4.3.5 因给水压力异常升高而引起锅筒水位升高时,尽快使水压恢复正常。
4.4 预防措施如下:
a) 运行中应严密监视和检查水位计的变化情况,发现水位异常情况时应做出正确判断并及时处理;
b) 锅炉检修时,应确保给水装置及各种监视仪表工作性能安全可靠;
c) 运行中,要按规定冲洗水位计。
05
蒸汽汽水共腾

5.1 锅筒内蒸汽和锅水共同升腾,产生泡沫、汽水界限模糊不清、蒸汽大量带水的现象,称为汽水共腾。汽水共腾会导致蒸汽品质急剧恶化,严重时会发生爆管。
5.2 特征与现象如下:
a) 水位计内水位剧烈波动;
b) 过热蒸汽温度急速下降;
c) 蒸汽管道内发生水击,法兰连接处漏汽、漏水;
d) 蒸汽的湿度和含盐量迅速增加。
5.3 现场应急处置措施如下:
a) 适当降低锅炉蒸发量,并保持稳定;
b) 全开连续排污阀,必要时,开启事故放水或其他排污阀,注意保持锅筒水位不低于最低安全水位;
c) 采取锅内投药处理的锅炉,应停止加药;
d) 开启过热器和蒸汽管道等处的疏水阀进行疏水;
e) 测定蒸汽含盐量,并改善锅水质量;
f) 在锅水质量未改善前,不允许增加锅炉负荷;
g) 恢复正常后,应冲洗锅筒水位计。
5.4 预防措施如下:
a) 经常检查定期排污和连续排污装置,保证按时和有效排污,加强水质监督;
b) 避免超负荷运行;
c) 并炉时控制锅炉汽压,开启主汽阀门速度不宜过快。
06
蒸汽锅炉爆管

6.1 锅炉爆管指锅炉运行中受热面管子发生破裂。锅炉爆管会损坏邻近的管壁、炉墙,并且在很短的时间造成锅炉严重缺水。
6.2 特征与现象如下:
a) 水冷壁管或对流管束破裂不严重时,可以听到汽水喷射的响声,严重时会发出明显的爆破响声;
b) 炉膛由负压变为正压,蒸汽和炉烟从炉墙的门孔及漏风处大量喷出;
c) 水位、汽压、排烟温度迅速下降,烟气颜色变白;
d) 给水流量增加,蒸汽流量明显下降;
e) 炉内火焰发暗,燃烧不稳定,甚至灭火;
f) 炉排上有黑煤堆,灰渣斗内有湿灰,甚至向外流出水汽;
g) 引风机负荷增大,电流增高。
6.3 现场应急处置措施如下:
a) 炉管轻微破裂,如水位尚能维持,故障不会迅速扩大时,可短时间减负荷运行,至备用锅炉生火后再停炉;
b) 炉管爆破,不能维持水位和汽压时,应紧急停炉,当水位计中已见不到水位,炉膛温度又很高时,切不可给水,以免导致更大事故发生。引风机必须继续运行,  排尽炉烟和蒸汽后方可停止;
c) 如有数台锅炉并列供汽,应将故障锅炉与蒸汽母管隔断。
6.4 预防措施如下:
a) 检修时及时修复管子的缺陷;
b) 做好水处理工作。保证锅炉使用合格的水质; 在运行中坚持炉水化验制度,按规程做好定期排污工作;
c) 锅炉运行中,严格执行操作规程,严密监视锅筒水位的变化。
07
热水锅炉汽化

7.1 指热水锅炉锅水全部或局部超温汽化的现象。锅水汽化会造成热水锅炉和循环系统水击,产生很大的响声和剧烈的震动,严重时会引起锅炉爆炸。
7.2 特征与现象如下:
a) 锅炉内有水击响声,管道发生震动;b) 锅水温度急剧上升,超
温报警器发出超温信号;
c) 锅炉压力突然升高,安全阀启动、排出蒸汽,从高位膨胀水箱内冒出水和蒸汽;
d) 循环系统内发生水击。
7.3 现场应急处置措施如下:
a) 停止锅炉运行;
b) 打开泄放阀或排气阀;
c) 检查热水锅炉和循环系统产生汽化的原因,并进行处理。
7.4 预防措施如下:
a) 检查循环水泵联锁保护装置;
b) 锅炉应有备用电源;
c) 加强循环系统检查,避免泄漏。
08
锅炉炉膛爆燃
8.1  指锅炉点火期间及运行中炉膛熄火,炉膛内和烟道中积存的可燃性混合物瞬间同时爆燃,产生化学爆炸。炉膛爆燃严重时会造成水冷壁、钢架及炉顶、炉墙破坏。
8.2 特征与现象
炉膛爆燃时伴有巨大响声,冲开防爆门,向外喷出火焰和烟尘。
8.3 现场应急处置措施如下:
a) 迅速关闭进气、油阀门,关闭电源;
b) 爆燃后锅炉房内如未引起火灾,应立即熄灭周围明火,打开门窗通风;
c) 爆燃后锅炉房内如引起火灾,应按使用单位规定程序处理。
8.4 预防措施如下:
a)  严格执行操作规程,确保点火前炉膛内无可燃气体积聚;手动锅炉在点火前(特别是在点火时出现熄火重新点火之前),必须对炉内进行通风预吹扫;燃气(油)锅炉必须按规程要求设置点火前自动预吹扫程序,自动点火失败后应手动进行一次吹扫;
b) 检查锅炉自动点火程序控制是否正常,熄火保护装置是否灵敏可靠。锅炉运行时, 控制和联锁保护装置不得停用;
c) 检查防爆门安装位置是否正确,开闭灵活。
来源:锅炉技术荟
共同点燃
此贴被TA们浏览了1次