节流装置安装在冷凝器与蒸发器之间,节流装置是热泵必不可少的阀件,不然系统无法建立高低压差,蒸发器无法降低压力(温度)吸收热量;冷凝器无法升高压力(温度)释放热量。热泵节流装置主要包括毛细管节流、热力膨胀阀节流及电子膨胀阀节流等。
节流阀调节供入蒸发器的制冷剂流量以适应机组蒸发负荷变化的需求,即随着蒸发器热负荷的变化,节流机构供液量也要作出相应的调整,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。机组在制热工况运行时,若供液量小了,会使蒸发器制冷量不足,甚至导致压缩机排气温度过高,高温报警;若供液多了,会引起湿冲程,造成“液击”损害压缩机。调节蒸发器出口制冷剂过热度,既保证蒸发器传热面积的充分利用,又防止压缩机湿冲程。
毛细管节流:
毛细管节流一般用在制热量较小型系统。毛细管就是内径非常细小的铜管,一般直径在1.5mm~4.0mm,长度一般0.4米~3米,家用空调器、冰箱及小型热泵普遍采用毛细管节流。毛细管作为热泵节流装置最大优势就是成本低,易安装,适用各种制冷剂,没有介质流动方向要求,安装形状及位置没有要求,无故障。缺点是,介质流量不可变,不能随蒸发温度调整介质流量。
本书中的热泵系列设备极少采用毛细管节流,即便最小的热泵热风机也均已采用电子膨胀阀节流,不然不适合大温差运行要求。下图为传统空调器采用的方式,早期也有少数热泵热水器采用毛细管节流:
普通空调系统,由于制冷工况与制热工况相差很大,需要调整毛细管长度,所以,节流选择双毛细管来区别对待制冷工况与制热工况。如上图:制热工况运行时,制冷剂通过毛细管1与毛细管2;制冷工况运行时,经过单流阀,制冷剂只通过毛细管1,阻力较之制热工况小很多。通过调整毛细管流动阻力,达到改变制冷与制热模式蒸发器供液量不同的目的。
热泵系统中毛细管节流有时用在定流量补气增焓或其他均压功能中,现如今用于热泵主系统节流作用几乎没有。因此不做过多计算及选配了。
热力膨胀阀节流:
热力膨胀阀分外平衡与内平衡式,包括阀体、感温包及平衡管。冷媒通过膨胀阀的流量是根据蒸发温度自动调节的,装在蒸发器出口的膨胀阀感温包感知冷媒温度,利用热胀冷缩原理,根据蒸发温出口过热度调节供液量。优点是,冷媒供液量可根据蒸发温度自动调节,适用工况宽,可双向使用。缺点是:供液量调节动作缓慢,对蒸发器出口过热度反应迟缓,不能及时作出调节动作,调节效果有时需要十几分钟后显现。目前最小膨胀阀制热量为1200w,热力膨胀阀一般适合大中小型定频制冷系统,热泵当下以电子膨胀阀为主,便于变频机的宽工况调节运行,且价格实惠。
选择热力膨胀阀时,必须根据蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小及制冷剂的种类来选择,应符合以下要求:
1、所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大10%~20%。
2、选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据厂家提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的型号。
3、根据热泵运行模式及系统设计形式选择单向或双向膨胀阀。
4、膨胀阀必须适合系统所使用的冷媒型号。
5、热泵系统一般无需使用外平衡式膨胀阀,因蒸发器及管道相对简短,压损较小。
膨胀阀安装设计:
空气源热泵机组在制热工况运行时,其蒸发压力比制冷工况运行时要低,而冷凝压力还有更高的可能,因此需要两个膨胀阀来完成制冷与制热工况相差悬殊的问题。制冷膨胀阀与制热膨胀阀分工不同,制冷(热)量也应不同。下图中过滤器、膨胀阀可采用单向型,关键是取消了储液罐,因壳管式换热器或套管式换热器以及高效罐换热器其内部空间相对于板式换热器要宽裕很多,所以可以起到储液作用。
制热运行模式:制冷剂从换热器出来→通过制热过滤器→制热单向阀→制热膨胀→进入室外换热器→在室外换热器吸热蒸发为饱和气体被压缩机吸入→经过压缩机提升压力(温度)排入换热器冷凝放热液化。
制冷运行模式:制冷剂从室外换热器出来→通过制冷过滤器→制冷单向阀→制冷膨胀阀→进入换热器蒸发吸热气化→被压缩机吸入提升压力(温度)排入室外换热器。   
四个单向阀组成制冷与制热采用1个膨胀阀的冷媒液同流向系统:
双工况空气源热泵机组,在冷热转换时必须设计双向运行的膨胀阀、过滤器及储液罐,在制冷工况运行时,储液罐处在蒸发入口低压端,其容量及阻力会消耗很大冷量,另外双向膨胀阀及过滤器的价格也高于单向的。为了避免以上问题,采用四个单向阀组件可以使冷媒液体段同方向流动。
热模式运行:制冷剂从换热器出来→通过单向阀2→储液罐→过滤器→膨胀阀→单向阀3→进入室外换热器→通过四通阀进入气液分离器→被压缩机吸回再进入换热器。
制冷模式运行:制冷剂从室外换热器出来→通过单向阀1→储液罐→过滤器→膨胀阀→单向阀4→进入换热器→通过四通阀进入气液分离器→被压缩机吸回再排入室外换热器。
保证制冷剂经过膨胀阀、储液罐及过滤器时的方向一致性,即减少了膨胀阀数量又决绝了储液罐“耗冷”问题。只是1个膨胀阀调节制热与制冷双工况,其调节能力有限,会在某一恶劣工况出现能力不足导致系统效率下降。但是采用电子膨胀阀就可解决,因电子膨胀阀的调节范围足够大。
选配膨胀阀:
热力膨胀阀与系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷(热)量忽大忽小。当供液量过小时,会使蒸发器供液不足,过热度升高,不仅对系统性能造成不利的影响而且会导致压缩机排气温度过高,润滑油粘度下降,损坏压缩机;当供液量过大时,会导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起压缩机吸气湿度过大出现“液击”现象,造成压缩机 “冻结”损坏。
因热力膨胀阀的感温包检测蒸发器出口饱和温度,所以按制冷量计算:
Q=m(h1-h4)K
式中:Q—膨胀阀制冷量,kw;
m—制冷剂质量流量,kg/s;
      h1—蒸发器出口侧饱和蒸汽制冷剂的比焓值,J/kg;
      h4—蒸发器进口侧饱和蒸汽制冷剂的比焓值,J/kg;
      k—过冷度的修订值(液态制冷剂温度55℃,过冷度0℃)。
Q1=h1-h4/3250J/kg
式中:Q1—膨胀阀能力,RT(冷吨);注:1RT≈3.517kW;
h1—蒸发器出口侧饱和蒸气制冷剂的比焓值,J/kg;
h4—蒸发器进口侧饱和液态制冷剂的比焓值,J/kg。
过冷度的修正值:(过热度最佳为5~8℃)
热力膨胀阀的数学模型,沿用水力学公式来描述膨胀阀的流量特性:

膨胀阀手动调节:
一般蒸发器出口过热度按5℃计算,在蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校对过热度。
过热温度低(压力高)即为供液量过大,反之过小。过大时,调节杆应按顺时针方向转动半圈至一圈,使供液量减小,调节杆一次转动不宜过多,调节杆转动一周,过热度大约改变1℃~2℃,经多次调整,直至达到理想的过热度。
膨胀阀经验调解法:转动调节杆改变膨胀阀供液量,使蒸发器出口管表面刚好结露或结霜。对蒸发温度低于0℃的工况系统,在结霜后用手触摸,有一种沾手的阴冷感觉,此时膨胀阀供液量适宜,对蒸发温度在0℃以上的工况下,以蒸发器出口管结露为准。
膨胀阀感温包位置固定:
感温包固定方向及位置一般不允许固定在管道的正上方与正下方,正上方管道内介质气体湿度过小,所感应温度偏高;正下方管道内介质湿度过大,所感应温度偏低。如管道管径大于感温包直径,安装位置应在管道两侧或偏下方,如管道管径等于或小于感温包直径,可以安装在管道两侧或偏上,如下图。
感温包与膨胀阀之间的毛细管由于长度有限(内部充注介质与热泵系统冷媒的型号一致),不能强制硬拉造成断裂或瘪死,出现毛细管断裂或感温包损坏禁止使用。感温包与蒸发器出口管壁固定时,应在管壁与感温包之间涂抹导热胶,增大传热面积,减小传导惰性及误差。
热力膨胀阀的安装方向:禁止大头冲下倒立安装。
电子膨胀阀节流:
电子膨胀阀约2010年在空气源热泵领域才得到普遍用的节流装置,顾名思义它是由电子控制器预设程序来实现流量调节的,因属于电子调节模式,固称为电子膨胀阀。它有阀体、电子控制、温度传感器组成。优势:调节范围更宽,开闭特性及速度可人为设定,不仅可以根据蒸发器出口过热度自由调节冷媒供液量,还可在恶劣特殊工况起到保护压缩机的作用(比如出现高压过高,系统压差过大时,可以适当放大开度,缓解压缩机的压力)。电子膨胀阀不仅可以完全关闭而且可以快速全开。 电子控制反映速度快,蒸发器出口过热度高低有所变动时,能及时作出反映调节冷媒供液量,反映时间较快,一般只有几秒钟。特别适合变频压缩机的热泵及制冷系统以及工况要求较宽的热泵热水机。下图安装方式:禁止倒立安装。
热力膨胀阀及电子膨胀阀安装方向及位置必须严格遵照要求安装(上图),感温包及温度传感器安装必须按说明书要求位置及角度安装,不然会造成系统运行效率低或不稳定甚至无法运行。
电子膨胀阀可分为电磁式和电动式两大类,由于电动势膨胀阀调节稳定性及精度较高,所以热泵或制冷系统都采用电动势膨胀阀。
电磁式膨胀阀线圈输入电压信号,阀针开启度的大小取决于施加在线圈上的控制电压的高低,膨胀阀通电前阀针处在全开状态,通电后,受磁力的作用,阀针开度缩小,根据过热温度的高低调整开启度大小。
电动式膨胀阀用步进电动机直接驱动阀针,当控制电路产生的步进电压作用到电动机线圈上时,电动机带动转子转动,通过螺纹的作用,使阀杆上下运动,调整阀针的开启度大小。
工作原理:
电子膨胀阀其工作原理如下:电脑板(控制器)根据用户设置的温度及采集的温度(蒸发过热度及排气过热度),按单片机的软件程序进行逻辑运算后,输出相应序列的运转指令,通过电子控制器发送脉冲信号到线圈上,控制转子部件的旋转,通过丝杆和螺母的传动,将转子部件的旋转运动转化为阀针沿轴向直线移动,在线圈内部有不同的绕组配置,极性由施加的电信号改变。当以脉冲形式施加适合的组合信号时,线圈迫使阀转子步进,控制步进电机正转或反转,带动阀杆和阀针上移或下移,最终按照设定的方向步进到所需位置,以调节阀口的通流面积,达到调节制冷剂的流量的目的。
提示:在更换电子膨胀阀时,一定要保证制冷剂的流动方向正确:制热时为A口→B口,制冷时为B口→A口。
检测方法:
正常的电子膨胀阀在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过或压差较大,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。
现以热泵使用率较高的三花五线Q12-GL-01与盾安六线DPF1.65C-002型电子膨胀阀为例说明其线圈检测方法。
1.三花五线Q12-GL-01型线圈
该型线圈的等效电路图如下图所示。正常时,用万用表测得1端与2、3、4、5端的电阻分别为47.1Ω、47.0Ω、47.0Ω和46.3Ω; 2端与3、4端的电阻分别为94.4Ω、93.4Ω。由此可见,1号线与其他线圈端的阻值均在47Ω左右,如下图所示,这说明1号线为公共端,其他4根线为线圈端,即共用一个公共端。
三花5线制
如测得引线之间电阻为无穷大,则说明线圈开路;如果阻值过小,则说明线圈短路,均需要更换。
2.六线盾安DPF1.65C-002型线圈,该型线圈的等效电路图如下图所示。
盾安6线制
正常时,用万用表测得1端与3、5端的电阻分别为47.3Ω、47.5Ω、1端与2端的电阻为无穷大;2端与4、6端的电阻均为47.5Ω。由此可见,该型线圈共分成两组,其中1、3、5端为一组,1号线为其公共端,3、5为线圈端;2、4、6端为另一组,其公共端为2、4、6为线圈端。
安装注意事项:
安装电子膨胀阀时,应以阀体及线圈的断面中心线为轴,且将线圈朝上,使之在垂直±15°以内,且在介质入口前端安装100目以上的过滤网。在电子膨胀阀的5(或6)根引线中,有2根为公共引线,接电源正极。控制器的输出电压必须与线圈的指定电压一致,一般是12V直流电源。如果所加电压与指定电压不符,会出现线圈烧毁,或阀针动作异常等故障。
膨胀阀焊接:
无论是热力膨胀阀还是电子膨胀阀,在焊接时,需对阀体进行冷却保护,必须采用物理降温方法焊接,防止在焊接过程中因高温毁坏。焊接时用湿毛巾包裹阀体进行降温保护,焊接过程中必须保证毛巾有足够的湿度。
在车间生产中,把膨胀阀体侵泡在水池中焊接保护效果最为理想,只是放入水中前必须把水面以下的口全部堵好,禁止水进入膨胀阀内(可拆卸的膨胀阀可以把阀体与阀底座分离后焊接,不用降温处理)。使阀主体温度不超过120℃,并防止杂质进入阀体内。另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物。
值得注意的是,大部分电子膨胀阀在开度小于40步与大于450步时,主控器对供液量是不容易控制的,冷暖型热泵基本会在50步至400步之间,所以选择合适的膨胀阀制热量非常关键:设计额定制热量增加约30%为宜,主膨胀阀制热量一般为增焓膨胀阀制热量的1倍。
来源:大刘说热泵

共同点燃
此贴被TA们浏览了2次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表