制热模式,当蒸发器为多回路并联时,将节流后的气液混合状态的冷媒均匀地分配给各支路中,对制热性能有所影响。空气源热泵制热模式,支路分液不均会使供液相对多的回路中制冷剂蒸发不彻底,过热温度低,可能会导致此回路结霜速度快,及化霜不彻底,甚至造成压缩机回液。供液相对少的回路造成蒸发面积利用不足,导致运行效率下降。 影响分流不均的主要因素是:节流后气液混合两相冷媒流态的不均与各分流支路的阻力有关。一般选择相同直径、相同长度的分液管与集气管以及采用同程的方法,尽量满足各个回路阻力相同。 要使气液两相混合冷媒均匀地进入各支路,就需要选取合理的分流型式。空气源热泵机组多选用锥型分液头与毛细管分流,毛细管一般采用直径φ4~φ6较多,这与支路数量及机组能力大小有关,配合支路相等的分液头,均匀供液。也可以采用集气管与分(供)液管同程连接的方式供液,供液管直径要比集气管直径小。 毛细管分流+集气管与毛细管分流+集气头集气: 下图A长度一致的毛细管分流可保证各支路冷媒阻力的相等,分流毛细管还可以起到二次节流的作用,使一次节流后再经过分流毛细管的制冷剂减少闪发蒸气。集气管总出口无法做到每一路均等回气,一般在分流毛细管的长度做变动,与总回气口最近端,毛细管长度最长。 图B中分液与集气采用分液头与集气头方式,这样可以保证蒸发器各个支路,供液与回气均等。分液头毛细管长度一致,集气头毛细管长度也必须一致,但是,集气毛细管直径必须大于供液毛细管,因气体体积大于液体体积。 分液头安装注意事项: 1、分液头安装位置与膨胀阀直接(部分之间设计过滤器),这之间距离应尽量短,避免产生附加压降,两者之间的连接管还应尽量避免过多弯曲,否则会因离心力破坏两相流体冷媒的流动均匀性,导致分液头及毛细管分流不均。 2、分液头的出口向下垂直安装为宜(如上图),尽量避免水平或倾斜设计,因气液两相冷媒的重力不同,容易引起气液分离造成分流不均匀,特别是低频率运行时,循环冷媒流速减缓,重力影响发生改变。 3、分液头的出口数量必须与蒸发器分路数相同。 空气源热泵翅片宽度: 空气源热泵风冷换热器的翅片换热面积与主机能力有直接关系。翅片根部(最接近肋管端)的热量传递到最边缘端时,会随着翅片的宽度呈衰减趋势,当翅片宽度超过临界值,&>25mm时,边缘端温度几乎与空气温度相等,没有换热温差了,所以,为了保持合理的换热温差,&的宽度一般为4.5mm~10mm为宜。 来源:大刘说热泵
|