换热器全称热量交换器,是热泵系统中的重要部件之一,它作为热泵系统的蒸发器和冷凝器,有时也用板式换热器作为经济器。换热器是温度不同的两种流体在被壁面隔离开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行热量交换。
换热器在热泵系统起到热量交换的作用,一套完整的热泵循环系统必不可少的蒸发器与冷凝器,统称换热器,蒸发器内部完成热能吸收过程;冷凝器内部完成热能释放过程。换热器的换热面积配比及换热形式,对整个系统高效安全运行起到至关重要的作用。换热器的两侧换热媒介分为水/水式;水/氟式;氟/氟式;氟/空气式。空气源热泵采用水/氟式与氟/空气式以及氟/氟式,水/氟式(水冷)换热器制热模式为冷凝器,氟/空气式(气冷)换热制热模式为蒸发器,制冷模式反之。水(地)源热泵的两器均采用氟/水式换热器。
1、板式换热器:
钎焊板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装经过钎焊加工而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。它与常规的其他换热器相比,在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下,其传热系数要高出很多。
热泵系统采用氟/氟及氟/水板式换热器居多,由于要求耐压较高,必须使用不可拆卸式板式全钎焊换热器。板式换热器采用304或316不锈钢焊接成型,换热版面厚度一般大于δ=0.5mm,设计压力3.0MPa,R410a冷媒系统要求4.5MPa,工作温度300℃。内部采用压制波纹金属版面为换热板片,使流体在板间流动时,能够不断改变流动方向和速度,形成激烈湍流,达到强化传热效率。水质良好闭式循环的中、小型采暖及制冷系统多采用板式换热器,但要充分考虑水质较差地区对板式换热器细小通道的影响。
板式换热器由于受迫紊流和小的水压直径,使它的传热效率很高,一般为壳管式换热器的1倍以上。板式换热器安装时,应竖直安装,否则将导致制冷剂或介质分配不均匀。由于板式换热器内容积很小,作用为冷凝器时,制冷剂冷凝后必须及时走出,否则冷凝液可能淹没底部其中一部分冷凝面积,影响换热效果。因此,板式换热器作为冷凝器时,制冷剂出口必须加装储液罐以及时储存冷凝液。
板式换热器:传热系数高。其流道小,板面为波形,截面变化复杂,使流体的流动方向和流速不断变化,增加了流体的扰动,具有较高的传热系数,结构简单,体积小,耗材少,造价低廉。缺点:流道狭窄,容易造成水路系统堵塞,制造难度大,板片破损无法修复。
板式换热器与壳管式换热器相比安装空间节省25%~50%,重量可以减轻约70%,制冷剂充注量减少25%~40%。一般用于空气源热泵中的冷凝器与经济器及地源热泵中的冷凝器与蒸发器。对于热泵而言,如果设计制冷/制热两用型系统,首选板式换热器,因其特殊的结构更容易高效制冷。
2、壳管式换热器:
壳管式换热器结构简单、处理能力大(可做大型换热器)、选材简便、可拆卸、清洗方便、耐高温。在传热效率、紧凑性及金属消耗方面不及其它换热器。冷媒侧工作压力可达4.0MPa,水侧耐压一般1.6MPa以下,工作温度在200℃以下。一般壳体直径尺寸在1.8米以内,长度在9米以内。适合用在中大型热泵及制冷系统。
壳管式换热器由壳体、传热管束、挡板组成,壳体为圆筒形,内部装有换热管束,管束两端密封固定在挡板上。进行换热的两种流体分别在管束内部与外部流动换热。
满液式与干式壳管式换热器:
在制冷(热泵)系统中卧式壳管式换热器有满液式和干式两种,多用于中大型供暖及制冷机组系统。
满液式壳管换热器由于换热管与冷媒充分接触,传热性能优于干式壳管换热器。但,满液式壳管换热器冷媒充注量大于干式壳管换热器。
(1)满液式壳管式蒸发器
满液式壳管蒸发器通常为卧式,热泵冷媒工质在管外,载热介质(水)在管内,一般为多程式。壳程中的工质液体充满高度,当氨为工质时约为壳径的70%~80%,当氟利昂为工质约为壳体直径的55%~65%,上部空间用于气液分离,或设置专门的分离器。
管程中的传热管当氨为工质时多用无缝钢管,氟利昂为工质时用铜管,通常外加翅片,(低翅螺纹管)。传热管为光管、管内载热介质流速约1.0~1.5m/s时,传热系460~520W/(㎡·℃),热流密度为2300~2600W/㎡,传热管为低翅螺纹管、管内载热介质流速为2~2.5m/s时,传热系数约520~800W/(㎡·℃)。
满液式蒸发器中热泵工质与传热面接触充分,传热系数较高,流动阻力小,清洗方便,但工质充注量大,液态热泵工质产生的静液柱会使下部管外的蒸发温度升高,工质与润滑油互溶时润滑油回油困难,不宜应用于车、船等移动场合,载热介质易冻结且可能使传热管胀裂损坏。
(2)干式壳管式蒸发器
干式壳管蒸发器一般为卧式。热泵工质在管内流动,且在管内全部蒸发完。载热介质在管外壳侧流动,进出口可在同一侧。传热管为直管时,多采用内翅(纵翅)紫铜管,采用U形管时,可采用小直径光管,管内工质流速高,润滑油不易在蒸发器内积聚,工质侧传热效果好,由于工质在蒸发过程中体积不断增大,后一流程的管路数应逐步递增,管程数一般为偶数,当采用直管时,需注意在端部转变时气液分离可能使下一管程中各管中工质流量分布不均,干式蒸发器中管内工质液量约为管内容积20%~30%。以外表面计算的传热系数,铝翅芯直管时可达1150~1400W/(㎡·℃),小直径光管时可达1040~1150W/(㎡·℃),小直径内螺纹管可达1200~1800W/(㎡·℃)。
对干式蒸发器而言,影响传热的主要热阻在管内的热泵工质侧,因此,可在管内采用微细内翅方法进行强化。内翅通常为纵翅,但沿管轴线方向有一定的螺旋角。在中小型装置中,管内沿内圆一周的微翅数目约为60目~70目,翅高(翅顶与翅根的半径差)约0.1~0.2mm,螺旋角约10°~30°。与光管相比,具有内翅片的强化管内工质蒸发换热系数可增加2~3倍,而压降则只增加1~2倍,强化效果明显,而管重量增加很少,单位传热负荷的成本降低,且可用于干式壳管式蒸发器、空气强制对流翅片管式蒸发器等不同蒸发器中。
干式卧式壳管式蒸发器的壳程内设置折流板,块数取奇数,且使载热介质橫向流过传热管簇时流速约为0. 3~2.4m/s (当传热管为钢管时,流速应不超过1m/s)。干式壳管式蒸发器工质充注量少(约为满液式的30%左右),回油方便,载热介质冻结危险小,多采用膨胀阀供液,比满液式的浮球供液相对可靠,但折流板、内翅片管等使其结构复杂,清洗难度大。
热泵专用小型(高效罐)换热器:
热泵中的“高效罐”换热器,约2013年出现的一种换热形式,与壳管式换热器类似,不同之处是高效罐为立式,内部换热管为螺旋盘绕,而壳管式换热器一般为卧式,内部换热管为多管横向贯通方式。
高效罐外壁钢板,内部盘制波纹铜管,铜管内部循环水通过,铜管外侧冷媒通过。一般中小型热泵采用较多,因罐体耐压问题不宜做大,内部盘管外侧为制冷剂,相对空间较大,与满液式换热器相似,有时可起到储液罐的作用。
3、套管式换热器:
两种不同直径的管子套在一起组成同心套管换热器。内部管可做单管也可做成管束,与外层管道同时盘绕而成,两端封闭焊死,内部管道可做螺纹型铜管或不锈钢管以增加换热效率。结构简单,容易制造,传热面积增减方便。它是一种逆流型换热器,传热效率高,圆形盘绕制作成后便不可拆卸,外形形状可随意制成,氟/水两侧耐压相对较高。
缺点:套管换热器占地面积相对较大,盘管较长,流体阻力较大,清洗困难。套管换热器换热量一般在100KW以内,适合小中型热泵采用。
为了加强换热效率,水/冷媒换热器内部换热管常采用高效传热管,如波纹管、内螺纹管等替代传统光管,依据水流速度不同,套管式换热器的传热系数为520~1500w/(㎡·K)。在加强了换热量同时,压力损失也有所不同了。
4、沉浸式盘管换热器:
沉浸式盘管换热器主要由盘管和水箱组成,盘管沉浸在水箱底部的水中,可作为热水采暖或洗浴系统的蓄热水箱,具有结构简单,容易制造等特点。工质流经盘管与箱内水流逆向流动进行热量交换。但由于水箱的空间较大,水的流速较低,一般为0.03~0.05m/s,传热系数只有230w/(㎡.K)左右。
热泵热水机采用水箱盘管换热形式,由于大部分加热时间水箱内部没有水流速,属满水静止加热过程,传热系数更低,一般在取200~220w/(㎡·k)之间,换热温差选10~12℃。
   换热盘管材质大部分为铜盘管或不锈钢盘管,考虑到盘管管径与阻力问题,也可以多条盘管并联盘绕而成,多管并联盘绕时注意各盘管长度阻力必须相同。该种换热方式一般用作冷凝器功能,不宜用于蒸发器。盘管静止式换热方式与水循环式换热方式相比,换热面积相差较大,如静止式盘管外表换热面积为1HP压缩机匹配1.06㎡时,水循环式换热就匹配0.34㎡(板式氟/水换热器)。
5、钛管换热器:
钛管换热器可以做成套管式也可以做成壳管式。钛管换热器因金属离子不易流失,所以可充分利用这种非磁性特点,用做制药及食品等用途的换热器。由于钛的抗腐蚀能力强、所以换热器的使用寿命长、并且在使用中维护费用也少,热泵系统使用钛管换热器,一般使用在海水换热或污水换热及泳池换热系统中,价格会略高于其他材质的换热器。
钛的换热系数比铜的要小,建议选择钛管换热器时,与铜管换热器相比,换热面积增加约30%为宜。
6、空气换热器:
也叫空冷器或叫表冷器,以空气作为冷却介质的换热器,为冷凝器,作为冷热型热泵的热源侧(吸收空气中的热量),亦可作为蒸发器。空冷器主要由铜肋管(少部分铝管及不锈钢管)、铝翅片(或铜翅片)、支架及风扇电机组成。
冷媒在压缩机的作用下在肋管内部流动;空气在风机的作用下强迫从翅片间隙间通过,迫使冷媒与空气进行热量交换。换热器的外形目前有单片型、L型、U型、Ω型等,单片可以组成V型与W型。
空气换热器目前空气源热泵机组中采用L型及U型较多,大型机组采用V型及W型(单片组成)。O型制作难度相对大一些,机组钣金面积较少,因大部分面积被翅片占用,因此机组可拆卸位置较少,会对维修带来不便,所以采用相对较少。采用2个V型并排设计便是W型,对于W型结构设计的换热器内侧气流分布不均匀的问题,可以通过加大内侧换热面积或减少内侧肋管层数减小通风阻力来解决。而V型可以通过减少下半部肋管数量来解决。
A、翅片:
目前,空气源热泵机组外侧的翅片换热器,基本上都采用在铜管套铝翅片结构。美国资料认为:铜管管径10~16mm(3/8~5/8),翅片厚度0,15mm(0.006in),翅片间距1.5~2.3mm(12~18片/in)为宜。德国资料认为铜管管径最好在12~18mm之间,管间距25~50mm,翅片间距2.5~5mm。国内一些资料显示:铜管管径8~16mm,翅片间距通常2~3mm,蒸发温度低于5℃时,为避免因翅片结霜堵塞空气流通,片距需要加大。在轻霜区:如桂林等地,建议取2mm;在一般结霜区:上海、杭州等地,建议翅片间距2.5mm、3mm;在重霜区:成都、长沙等地,建议取3.5mm、4mm,但是,加大翅片间距意味着成本增大。采用高性能翅片也是提高换热效率的有效方法,波纹片由于面积增大,所以表面换热系数比平片提高约15%。还有开窗式翅片,也对换热效率有所提高。
B、肋管:
肋管的种类选用也是影响换热效率的,分内光管与内螺旋管。由于内螺旋管内表面积比内光管的内表面积大,同时内壁的螺旋强化了管内的蒸发或冷凝热交换能力。
当制冷剂在管内的质量流体为200kg/(㎡·S)时,光管与内螺旋管蒸发时内表面换热系数为1:2.3。
C、翅片:
空冷换热器一般情况下,可按照夏季标准制冷工况风冷冷凝器计算,氟/空气顺流换热时,进出口空气温度差可取5~8℃,顺流换热取2~4℃,迎面风速可取2.0~3.5m/s,小型空气源热泵肋管排数可取2~3排,大型可选3~5排。每分路制冷剂在管内的压力损失一般要求不超过0.03~0.04MPa,每路管总长度约15米以内(φ9.52mm)。
对于2排以上的空冷换热器,集气管与分液管(分液头)的前后顺序需考虑与空气顺流与逆流的换热关系,2排的换热器冷媒(氟)与空气逆流换热效率相对略高,反之低(能效差约0.05)。3排及以上换热器应以集气管内侧、分液管外侧为主,实验证明:冷热型空气源热泵机组换热效率均优于集气管外侧、分液管内侧设计。
空冷多排管换热器有利于机组小型化。与单排管设计相比其冬季制热模式运行时,每一排的结霜速度及厚度也不同,分液管与集气管位置前后设计及热泵效率、蒸发温度、出水温度、环境温度、风速、湿度等因素有关。如果供液管设计在进风口侧(外侧),低温供液首先与空气接触,相对结霜速度快一些,以此类推。
普通与亲水铝箔翅片对水的蒸干不同:
亲水铝箔是在铝箔表面覆膜一层亲水层。普通铝箔上面的残留水是以珠状水滴的形式存在,会加大换热器的通风阻力,导致二次结霜的可能。而亲水铝箔的水会迅速扩散,在翅片上残留水是以膜状形态存在,不会堵塞通风间隙,同时换热器面积的增大使得残留水膜较为容易蒸干。而且亲水层还有延缓腐蚀的作用。
蒸发器翅片颜色的区别:
蒸发器翅片的颜色主要有蓝色、红色、银色、金色及黑色等。银色多为散热铝翅片的本色,没有经过防腐涂层处理,蓝色、红色、金色及黑色一般经过亲水处理,以提高翅片的耐腐蚀性和便于化霜水脱落,有助于提高换热效率,亲水铝箔一般可以提高约5~8%的换热效率。市场中很少有其他颜色出现,假如采用黑色,会不会对蒸发器吸热起到积极作用呢?
风冷换热器优点:不与水进行热量交换,不受水质影响。便以维护,使用寿命长。
空气换热与水换热相比,由于空气比热容远小于水比热容,所以空冷器换热面积远大于水冷器,与水冷换热器相比效率较低,一般为30~40w/㎡·K。工作压力4.0MPa,温度>150℃。制作相对复杂,焊接口较多易出现泄漏,翅片易积累污垢,需经常清洗。空气源热泵及其它制冷系统广为使用。
以上换热器基本囊括了所有换热器形式及各有特色。选用怎样的换热器,应根据热泵用途、设计理念及使用情况来具体分析选定。
风冷换热器分液设计:
制热模式,当蒸发器为多回路并联时,将节流后的气液混合状态的冷媒均匀地分配给各支路中,对制热性能有所影响。空气源热泵制热模式,支路分液不均会使供液相对多的回路中制冷剂蒸发不彻底,过热温度低,可能会导致此回路结霜速度快,及化霜不彻底,甚至造成压缩机回液。供液相对少的回路造成蒸发面积利用不足,导致运行效率下降。
     影响分流不均的主要因素是:节流后气液混合两相冷媒流态的不均与各分流支路的阻力有关。一般选择相同直径、相同长度的分液管与集气管以及采用同程的方法,尽量满足各个回路阻力相同。
要使气液两相混合冷媒均匀地进入各支路,就需要选取合理的分流型式。空气源热泵机组多选用锥型分液头与毛细管分流,毛细管一般采用直径φ4~φ6较多,这与支路数量及机组能力大小有关,配合支路相等的分液头,均匀供液。也可以采用集气管与分(供)液管同程连接的方式供液,供液管直径要比集气管直径小。
毛细管分流+集气管与毛细管分流+集气头集气:
下图A长度一致的毛细管分流可保证各支路冷媒阻力的相等,分流毛细管还可以起到二次节流的作用,使一次节流后再经过分流毛细管的制冷剂减少闪发蒸气。集气管总出口无法做到每一路均等回气,一般在分流毛细管的长度做变动,与总回气口最近端,毛细管长度最长。
图B中分液与集气采用分液头与集气头方式,这样可以保证蒸发器各个支路,供液与回气均等。分液头毛细管长度一致,集气头毛细管长度也必须一致,但是,集气毛细管直径必须大于供液毛细管,因气体体积大于液体体积。
分液头安装注意事项:
1、分液头安装位置与膨胀阀直接(部分之间设计过滤器),这之间距离应尽量短,避免产生附加压降,两者之间的连接管还应尽量避免过多弯曲,否则会因离心力破坏两相流体冷媒的流动均匀性,导致分液头及毛细管分流不均。
2、分液头的出口向下垂直安装为宜(如上图),尽量避免水平或倾斜设计,因气液两相冷媒的重力不同,容易引起气液分离造成分流不均匀,特别是低频率运行时,循环冷媒流速减缓,重力影响发生改变。
3、分液头的出口数量必须与蒸发器分路数相同。
空气源热泵翅片宽度:
空气源热泵风冷换热器的翅片换热面积与主机能力有直接关系。翅片根部(最接近肋管端)的热量传递到最边缘端时,会随着翅片的宽度呈衰减趋势,当翅片宽度超过临界值,&>25mm时,边缘端温度几乎与空气温度相等,没有换热温差了,所以,为了保持合理的换热温差,&的宽度一般为4.5mm~10mm为宜。
换热器的设计步骤:
当对冷凝器的传热负荷、热泵工质冷凝温度及载热介质进出口温度要求均已知时,可按下列基本步骤选用或设计冷凝器。
1.根据已知的热泵工质和载热介质,确定换热器的型式。
2.确定换热器的热负荷。
3.确定换热器的传热系数。传热系数可根据公式计算(确定热泵工质侧表面换热系数、传热管壁导热、污垢系数、载热介质侧表面换热系数等,再根据冷凝器结构布置得出管内外换热面积比,即可得到换热器的传热系数),也可利用经验数据根据换热器的运行参数大致选取。
4.确定换热器的平均传热温差。可根据热泵工质与载热介质的进出口温度及流程布置计算得出。
5.确定换热器的传热面积:换热器传热面积=冷凝器的热负荷/(传热系数×平均传热温差)。
6.当从定型产品中选取时,可根据得出的传热面积和载热介质、工质特点,从生产商提供的产品样本中选取适宜的型号并有一定的余量;当进行换热器的全新设计时,可根据传热面积数据和长径比或长宽高要求合理安排换热器总体尺寸。
7.对载热介质强制流动式换热器,还需计算载热介质流过换热器时的压力降和载热介质流量,确定与换热器配套的泵或风机功率及型号。
来源:大刘说热泵

共同点燃
此贴被TA们浏览了3次
中国燃烧器网@燃烧热能分会@CBCTE中国燃烧热能展@燃烧的问题燃友会

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表