设计条件: 室外空气年均温度为10℃;自来水温度为15℃;通过冷凝器一次加热为45℃的热水; 热水用量平均为100L/h;蒸发器采用翅片管式,空气进蒸发器温度为10℃;出蒸发器温度 为6℃,热泵工质蒸发温度为0℃;冷凝器采用套管式,热泵工质的冷凝温度为50℃;热泵工质采用R22,节流部件为毛细管,用单级压缩即可,如下图: 1.压缩机选择: 热泵热水装置的开机/停机时间比约为1:1;当热水平均用量为100L/h时,热泵工作时的热水产率约为200L/h,则热水加热所需的热量为: 查R22压缩机的参数表,由制热量、热泵工质的冷凝温度和蒸发温度,压缩机可选机型:其制热量为8.1kW,功率为2.2kW,热泵工质从环境空气中吸热量为: 8.1-2.2=5.9kW 2.冷凝器选择: 3.蒸发器的选择: 来源:大刘说热泵
|