由于北方采暖空气源热泵机组的逐渐普及,对压缩机工况提出更加严苛的要求。北方寒冷气候空气源热泵运行时,必须面临蒸发温度过低的问题,以往空调工况为-5℃,而严寒地区空气源热泵应满足在-35℃工况下运行。此时补气增焓压缩机应运而生,该功能在低温环境中给予了压缩机吸气焓量的补充,保证压缩机排气温度不会超过规定值,并提高了压缩机的稳定性。与传统压缩机相比,增加补气增焓接口。 谷轮补气增焓压缩机(唯有中国研发)大约在2013年投入市场,从小到大逐步扩大压缩机的能力。普通空调压缩机蒸发温度的范围较小,若是在严寒地区,环境温度低于-15℃的时候,制取50℃以上的热水十分困难。谷轮涡旋ZW系列热泵专用压缩机对运行范围进行了扩展,蒸发温度可低至-25℃,有效增强了超低温运行时的可靠性,并且在-25℃的环境温度下,出水温度可达50℃以上。而变频补气增焓压缩机可在-37℃的环温工况下稳定运行。下图为定频补气增焓压缩机运行范围: 低温环境下热泵运行过程中,吸排气压缩比会大幅增加(有时大于10,一般压缩比不允许超过8),若是排气温度超过了设计限值,压缩机很容易损坏。谷轮涡旋ZW系列热泵专用压缩机采用喷气增焓技术,可以有效改善压缩过程。制冷剂从压缩机吸气口压缩至中间级压力,与增焓口喷入的制冷剂混合后继续压缩,直达排气。喷气增焓技术使整个热泵系统变成一个准双级压缩系统,提高了吸气焓量,排气温度显著降低,保证了压缩机安全稳定运行。 来源:大刘说热泵
|