一家供热电厂,2020年因为调频,净亏587万。到了2025年,调频收入变成了6000多万。这是发生在山东临清大唐真实的案例。作为临清市工业用汽的核心热源,机组承担680万平方米的居民供暖,还要持续供应工业蒸汽。 由于常年供汽,2号机在2020年经改造后取得AGC-R模式资格,在工业蒸汽不超过150吨/小时的情况下能够参与调频,但因为综合性能过低,很难中标,1号机不具备调频能力,一年下来,两台机组调频净收入-587万元。 本来想通过调频赚钱,这不仅没赚到,反而被电网考核倒扣了587万元。 怎么办?考核是刚性的,但运行方式可以优化,2025年,临清大唐通过改造,创下了山东省内首个机组、储能调频、电锅炉三方联动运行模式,获得调频补偿费6000多万,调峰供热综合收益1600多万,调频业务从亏损项变成了利润增长点。 供热机组在调频上是有短板的,但这个案例告诉我们,短板不可怕,补上就好了。
01/ 短在哪:热电耦合火电机组AGC调频考核的主要指标为调节速率、调节精度和响应时间,三项共同构成了综合调节性能系数Kp。纯凝机组一般都能满足这些指标要求。但供热机组可不一样,它面临着热电耦合在一起的物理性结构问题。
蒸汽抽出去供热,汽轮机做功能力就被分走一部分,电网要求机组升降负荷,但锅炉反应慢,蒸汽压力的波动又会影响供热品质,那么问题来了,机组到底是保供热还是保调频,绝大多数情况下,必须优先保供热。 然而现实是,一次调频是所有火电机组必须被动响应的,当频率偏离50Hz并超出死区时,所有并网机组,当然也就包含供热机组必须根据本地频率信号自动增减出力,这是义务,不是你想不想调的问题。 只有二次调频才是需要去调频市场上去竞争,竞争靠什么?刚才说了,要靠调频能力,Kp指标达不到要求,即使报价有优势,也未必能中标,所以不是电网不给供热机组调频指令,是热电捆绑,限制了机组的调频性能,无法在竞争中胜出, 如果机组跟不上AGC指令,调频指标不达标,供热机组不但拿不到调频收益,还要被扣考核罚款,越参与调频亏的越多。 而这一切问题矛盾,实际上要通过热电解耦提高机组的灵活性,储能正好能够补齐调频这个短板。
02/ 补什么:储能提升响应速度储能对系统的响应速度远快于火电机组,可以达到毫秒级,面对AGC指令,储能系统可以瞬间先把调频指标拉上去,火电从容调整出力,逐步接管稳态负荷。储能不能替代火电,火储联调,解决了瞬时响应和精准调节的问题,果然是干活有搭档才行。 储能的技术路线也在持续迭代,早期的纯锂电池,受不了频繁的浅充浅放,电池寿命会加速衰减,后期更换成本也高,目前新一代的主流路线,已经变成了磷酸铁锂与超级电容的组合。
超级电容负责毫秒级的高频功率响应,应对电网频率的瞬时波动,而磷酸铁锂电池因为能量密度比超级电容高,负责持续、稳定的能量输出,承接AGC二次调频的持续调节任务。两者结合,火电机组的调频性能指标比传统火电要提升2-3倍。
03/ 改造难在哪:场站条件火储联合调频已经从技术探索开始大规模应用,也在朝更智能的方向发展。但项目落地的难点不在技术,而在场站自身的条件上。 第一、厂用电接入。储能系统接入火电厂高压厂用系统,需要重新校核高厂变的负载能力,优化接入方案,必要时还需在A/B段开关之间增设硬闭锁。 第二、多系统协同。火储联合调频需要打通DCS、储能EMS、RTU、PMU四个系统,保证时间尺度上的精准协同,才能实现火电与储能控制指令的精准联动。 第三、混合储能协同控制。这是核心控制难点,超级电容需优先响应一次调频,锂电池承接AGC二次调频,这两类储能的出力智能分配,需要经过仿真推演和策略迭代。 另外还有电气二次保护、消防与安全、场地条件、电池寿命和运行成本等等这些不容忽视的问题,这些问题,需要火电和储能厂商之间的协作,更需要既懂火电运行、又懂储能控制的复合型人才。 目前全国已有超百个火储联调项目投运,这些项目主要分布在吉林、湖北、河南、广东、浙江、福建等不同省份,覆盖褐煤机组、供热机组、百万千瓦机组等不同机型。 大规模应用的驱动力,主要还是来自两个方面的压力,一是调频考核规则越来越严,Kp指标不达标就要挨罚,机组不做改造,在辅助服务市场的收益就会没有竞争力,甚至会陷入持续亏损状态。二是容量电价机制的倒逼,容量电价按可靠容量补偿,考核的是机组顶峰时段的实际出力能力,调频性能长期不达标,也会影响容量电价的考核。 火储联合调频解决的是调频的问题,实际上,供热机组还有另外一个问题,机组深调时难以保障工业蒸汽,而保障工业蒸汽又可能影响深调达标,这同样影响机组在辅助服务中的收益。 当然,这是供热机组灵活性改造的另一个方向,有机会我们再来分析。 来源:洞见电力
|